Stránka 1 z 1
Měření velmi malých průtoku, záznam hodnot v PC
Napsal: 24 srp 2013, 11:10
od Karbus
Dobrý den,
přemýšlím jak změřit velice malý průtok - napadlo mě nechat ho odkapávat a jednotlivé kapky snímat optozávorou (vodu obarvím) a teď nevím jak nejjednodušeji jednotlivé pulsy dostat do PC. Předpokládám, že by to mohlo jít přes paralelní (sériový) port. Ale jak? Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Případně neznáte nějaký záznamový soft, který vy zaznamenal čas a impuls? Ideálně pokud by se z něj data dala exportovat do Excelu nebo alespoň TXT.
Díky, Jirka
Napsal: 24 srp 2013, 22:27
od frpr666
Já jsem jednou logoval několik analog. hodnot po jeden den takto:
1/ Měl jsem Arduino, které četlo analog. vstupy a jednou za vteřinu posílalo ASCII řetězec po sér. portu (potažmo přes usb) ve tvaru: "001,002,003,004\n"
2/ Na malém počítači Raspberry PI běžel skript, který přidal ke každému řádku čas.
Kód: Vybrat vše
$ while read line; do echo -e "$line $(date '+%H:%m:%S')"; done < /dev/ttyUSB0
3/ celý skript se spustil ještě s příkazem
takže to data ukládalo do souboru.
Řádky v souboru pak vypadaly takto:
Kód: Vybrat vše
111,0,0,0,0,0,0 23:02:13
111,0,0,0,0,0,0 23:02:14
111,0,0,0,0,0,0 23:02:15
Napsal: 24 srp 2013, 23:46
od kevin_mitnick
Napsal: 25 srp 2013, 12:58
od ZdenekHQ
To se dá řešit spoustou způsobů. Dá se místo optozávory použít nějaký tenzometr (ale třeba jen obyčejné piezo), z toho se dá totiž odhadnout i velikost kapky (nakonec tam nemusí být ani AD převodník, při menší přesnosti stačí měřit šířku pulsu z tenzometru), procesor nemusí mít RTC, stačí jen posílat info o uplynulém času třeba v ms, a data se dají posílat přímo jako text a logovat jakoukoliv aplikací pro sledování portů.
Napsal: 25 srp 2013, 20:26
od bum
Ve firmě jsem potřeboval měřit počet pulzů vodoměru, záznam byl do počítače přes sériový port nebo redukci USB/COM dle použitého PC. Možné zapojení přípravku pro Vaši ispiraci je na mém webu v článku čítač pulzů vodoměru.
Napsal: 28 srp 2013, 22:50
od Karbus
Děkuji vám všem za odpovědi.
A především děkuji uživateli BUM, přesně to, co jsem hledal.
Napsal: 28 srp 2013, 23:50
od Celeron
Díky za tip! Vstupy a výstupy s teploměrem zrovna sháním. Docela by mě zajímalo, jestli a jak daleko by šlo Quido RS 4/4 pokud by se RS232 přidala do UTP kabelu na kterým už běží LAN10/100, tedy na ty dva nepoužitý páry hnědá a modrá.
Díky
Jirka
Napsal: 30 srp 2013, 08:49
od kevin_mitnick
Celeron píše: Docela by mě zajímalo, jestli a jak daleko by šlo Quido RS 4/4 pokud by se RS232 přidala do UTP kabelu na kterým už běží LAN10/100, tedy na ty dva nepoužitý páry hnědá a modrá.
Díky
Jirka
Zalezi na prenosove rychlosti. 9k6 by myslim na 15-25 metru behalo bez problemu, 115k by asi uz problemem bylo. Pak by asi byla resenim uz jen konverze RS232/RS485.
Napsal: 30 srp 2013, 19:15
od bum
Pro Karbuse rád jsem pomohl při inspiraci.
Napsal: 30 srp 2013, 23:11
od Celeron
to kevin_mitnick:
Asi využiju Papouchovo zapůjčení RS4/4 na odzkoušení zadara. Poptával jsem je a sami nabídli.
Jo a taky potvrdili, že lze teplotní vstup přepínat vnitřníma relátkama, u RS4/4 konkrétně 5 teploměrů. Měl jsem obavu, co jim Dallas vyvede, pokud by se odměr teploty trefil do přepnutí. Prý to nevadí pokud se nebudou hlídat meze teploty.
Jirka