Plynový kotel Protherm-Panter

Napsal: 22 zář 2013, 14:44
od vasilceral
Pánové už jste my jednou poradili na chybová hlášení. Dík. Teď z jiného soudku, nevíte jaký tlak má expanzní nádoba kotle, jak je to ze vzduchem.
Asi el.schéma není,či se dá sehnat.

Napsal: 22 zář 2013, 14:49
od doktor365
Na ty nádobce to bývá napsaný,zhruba 1bar.

Napsal: 22 zář 2013, 18:33
od ok1xgi
Pokud není na expanzce uzávěr bude nutno vypustit vodu do úrovně expanzky, tak aby na expanzku nepůsobil tlak vody. Potom se změří tlak ve vaku, který by měl být roven tlaku vody v napuštěném systému topení plus 0,1 bar. Např. výška topení 7m tlak vzduchu 0,7 + 0,1 bar. Buď se pumpičkou dofoukne nebo upustí vzduch. Topení se znovu napustí a kompletně odvzdušní. Při napouštění musí tlak v topení přesáhnout tlak ve vaku expanzky (0,8 bar) odhadem o 0,3 až 0,5 barů. Expanza by měla být z poloviny naplněna vodou a z poloviny vzduchem, nechá se to zjistit poklepáním. Při provozu topení by měl tlak s teplotou nepatrně stuopat, po vychazení by se měl vrátit na svou původní hodnotu , ale ne níže. Netuším kolik litrů vody máte v topení ani jak velkou máte expanzku proto je tento postup tak trochu univerzální.
Pokud je před expankou uzávěr, vodu vypouštět nemusíte, uzavře se uzávěr, povolí se šroubení u expanzky aby unikl tlak a postupuje se stejným způsobem viz výše.

Napsal: 22 zář 2013, 20:17
od kaja4
Před expanzkou nesmí být žádný uzávěr!!!!!!!!!

Napsal: 22 zář 2013, 21:17
od Otkundes
Expanzní nádoby musí mít možnost vyprázdnění vodního prostoru. Proto musí být vybaveny uzavírací armaturou se zajištěním v otevřené poloze, s integrovaným vypouštěním.
Koukněte sem:
http://www.reflexcz.cz/cz/tlakove-expan ... -membranou
V pdf souboru "Technické podklady", se dočtete o oné uzavírací armatuře a v závěru je popsána a nakreslena i správná obsluha a seřízení expanzní nádoby .

Doplňuji:
Pro kotle Protherm Panther 24 KTV a KOV:
Minimální statický tlak vody v topném systému: 80 kPa
Expanzka má obsah 5 l
Max. pracovní tlak 300 kPa
Min. pracovní tlak 100 kPa
Doporučený provozní tlak 100 až 200 kPa

Napsal: 22 zář 2013, 22:02
od tomasjedno
kaja4 píše:Před expanzkou nesmí být žádný uzávěr!!!!!!!!!
Omyl. Uzávěr nesmí být před přetlakovým pojistným ventilem (přesněji řečeno - mezi pojistným ventilem a chráněným systémem).
I kdyby nějaký umělec zapomenul ten ventil u expanzky zavřený, pojistný ventil to jistí.

Napsal: 23 zář 2013, 09:02
od BOBOBO
Však hej , přece nebudu blbnout s celým topným systémem při výměně expanze . Jinak výše uvedený tlak odpovídá tlaku v prodávaných expanzích , kde je doporučen základní tlak 1,5atm . Tento tlak vyhovuje výstavbě s kotlem v suterénu a dvěma patrům nad . Schemata kotlů (podrobná ) nejsou k dostání stejnětak od svářeček .

Napsal: 23 zář 2013, 18:59
od Otkundes
Jen bych připoměl:
Ta malá expanzka, je v závěsném kotli Protherm Panther namontována uvnitř kotle, na jeho zadní stěně. Je spojena přímo s tepelným (spalinovým) výměníkem kotle a proto nemá žádnou uzavírací armaturu. Ta je až na vstupu/výstupu kotle, jako celku. Pojistný ventil kotle, je instalován uvnitř kotle (pod krytem), za čerpadlem.
Elektrické schéma zapojení, je součástí návodu k obsluze, dodávaného s kotlem. Samozřejmě, elektronický řídící systém (skříňka) a jeho řídící algoritmus, není popsán ani rozkreslen do detailu...

Napsal: 24 zář 2013, 10:59
od vasilceral
Pánové díky za rady, je to jak jste zde popsali. Ale radši jsem pozval servismana a pozoroval co a jak,přesně dle zde popisu. Tento popis si uložím na horší léta-nebudou servismani, i tento přemýšlí o ukončení, velká byrokracie.No a celková cena ,800,-Kč.

Napsal: 02 říj 2013, 12:30
od dilatator
Jo, roční prohlídku Prothemu bych asi zvládnul taky .... ale můj servisák chce jenom 500, pokecáme, ale hlavně mám doklad - až třeba dojde na pojistné plnění v souvislosti s kotlem, bude to to první, co pojišťovnu zajímá .......