Stránka 1 z 1

Ten metex divně měří?

Napsal: 29 zář 2013, 11:59
od ZVUK2000
aneb jak jsem zbytečně a hlavně pracně měnil TOROID. Ve 100V zesu 1kW odešla hned za můstkem pojistka. Na můstku jsem naměřil 111V místo něco více jak 33V. Vyměnil toroid a čekal co odešlo všechno do křemíkového nebe. 110V za můstkem znovu..... Připojím jiný měřák souběžně s metexem a oba ukážou 38V? Metex je jinak plně funkční.

Napsal: 29 zář 2013, 12:20
od Zirafka
Nějaké rušení v kombinaci s vysokým vstupním odporem měřáku. Paralelním spojením jsi snížil vstupní odpor obou a to už stačilo na správné měření.

Někdy je lepší měřit přístrojem s vyšší spotřebou. Ty lepší mívají tlačítko na snížení vstupního odporu. Moc šikovná a užitečná věc.

Napsal: 29 zář 2013, 12:23
od ZVUK2000
Ten vnitřní odpor mě take napadl. Přiložením odporu 1MΩ k měřáku bylo naměřené napětí defacto správné. Akorát mne nasr..... že jsem měnil ten TOROID. A rušení je způsobeno s pojením GND můstku s PE vodičem.

Napsal: 29 zář 2013, 12:54
od Zirafka
ZVUK2000 píše:Akorát mne nasr..... že jsem měnil ten TOROID.


To věřím, to zamrzí. Nebo spíše přijde přímo líto :)

ZVUK2000 píše:A rušení je způsobeno s pojením GND můstku s PE vodičem.


Že by se povedla hezká zemní smyčka? ;-)

Napsal: 29 zář 2013, 13:41
od jandu
Striedavé práve preto meriam, alebo pri pochybnosti aspoň kontrolujem starým deprézskym prístrojom.

Napsal: 29 zář 2013, 14:45
od BOBOBO
No nechtěl bych znát proud primáru , kdyby se změnilo napětí sec téměř 3x .