APC Back-UPS BK500I, přerušená F2, sháním schéma
Napsal: 04 říj 2013, 22:20
od jjilek
Sháním schema APC Back-UPS BK500I.
Má přerušenou pojistku F2 (125mA) a hledám příčinu jejího přerušení.
Napsal: 04 říj 2013, 23:29
od xxxe
Napsal: 05 říj 2013, 00:05
od rezis
To je ta plechová a a ta pojistka je na primáru trafa? Jestli ano tak už jsem měl pár vadných těchto traf. U jiných zase po výměně pojistky jela ok - nic nenalezeno....
Napsal: 05 říj 2013, 08:35
od jjilek
To rezis: Je to tahle úzká plechová. Zatím jsem plošňák nevyndal, tak nevím, kam je pojistka zapojená. Dal jsem tam druhou pojistku, UPSka asi 2 minuty jela a pak pojistka odešla.
To xxxe: díky ale to schema není ono.
Napsal: 05 říj 2013, 08:57
od xxxe
Dal jsem ti tam všechny schémata co mám k UPS.Mrkni na APC Back UPS BK300MI,BK500MI_1.pdf ,je tam F2 125mA/250V.
http://uloz.to/x6GuAqNX/apc-ups-zip
Napsal: 05 říj 2013, 09:09
od jjilek
Díky, projdu to a porovnám. J.
Napsal: 05 říj 2013, 11:27
od jjilek
Díky za schema, ten poslední typ měl stejnou desku ps. A rezis to tipnul dobře, hoří trafo a na výstupu dává malé napětí, jen asi 6V místo 30V Takže musím v nějakém vadné UPSce sehnat stejné trafo 230V/28V 48x40x35(38) mm
Napsal: 12 říj 2013, 17:05
od Mira_A
Pokud hledáš schema , hledej podle čísla na desce.
Koukni zde. Má to podle čísel desek.
http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html
Tak např jak jsem již psal 640 - 0216 je podobná jak 640 - 0218F
Malé rozdíly tam jsou.
Napsal: 12 říj 2013, 20:37
od jjilek
Díky, podívám se. Dobře to tipnul rezis, skutečně vadné trafo.
Napsal: 01 lis 2013, 16:50
od Behemot
Jak vypadá, je šance ho převinout? Většina tady těch větších transformátorů vypadala, že by to s trochou úsilí šlo. Komerčně to dělat u profi firmy nemá smysl, tyhle UPS stojí v bazaru pár korun.