Stránka 1 z 1
spínání relé
Napsal: 07 říj 2013, 17:00
od lubosstefan
Dobrý den, potřebuji po přivedení napětí spínat relé po dobu 2s až 3s. časové relé které mám k dispozici v tomto případě nemohu použít. nějaké nápady či zkušenosti?

Napsal: 07 říj 2013, 17:57
od monterjirka
Napětí?
On je velký rozdíl jestli se to řeší s 12V DC nebo 230V AC
Napsal: 08 říj 2013, 06:54
od lubosstefan
pro mě jednodušší by bylo s 230V AC.
pokud víš s 12V DC,tak nevadí
Napsal: 08 říj 2013, 10:33
od EKKAR
MKO s NE555, aktivovanej okamžitě po přivedení Unap. Výstup posílit tranzistorem a jím sepnout relátko, nebo oddělit SSRkem a tím spínat přímo 230VAC.
Napsal: 08 říj 2013, 11:27
od lubosstefan
Výborně!!

to jsem měl přesně na mysli. Děkuji moc za pomoc.