Kotel DAKON Unical DUA 24CK - vodu ohřeje, ale nezatopí

Napsal: 08 říj 2013, 02:15
od drmicro
Dobrý den, prosím o radu.

Máme s uvedeným plynovým kotlem DAKON DUA 24CK následující problém. V tzv. letním režimu (pouze ohřev teplé užitkové vody) funguje perfektně. V tzv zimním režimu, kdy by měl začít ohřívat i vodu do radiátorů však jen mlčí (vyjma ohřevu TUV, to se vždy sepne bez problému).

Měl jsem podezření že se jedná o závadu na základní desce, výměna však nepomohla (typ Honeywell W4115B) Ještě před výměnou se mi párkrát poštěstilo vidět jak to v jednom relátku na desce zajiskřilo, jakoby se snad i snažilo sepnout, ale nešlo mu to. Toto stejné relátko však v okamžiku sepnutí ohřevu TUV spínalo dobře.

Tak jako tak, relátko i s celou základní deskou je vyměněné. Kotel však zatím stále mlčí a nesepne, netopí.

Potřebuji nasměrovat k dalším možnostem řešení. Netuším co by mohlo být nejpravděpodobnější příčinou popsané závady.

Čerpadlo bylo nedávno měněné, tak snad i funguje, myslím že bez něj by u tohoto modelu nefungoval ani ohřev TUV.

Co nějaká ta čidla, či trojcestný ventil? Mohou mít vliv na to, zda se nakonec v režimu topení sepne nebo nesepne plynový hořák s čerpadlem?

Předem děkuji všechny za Vaše připomínky. Jen prosím, aby každý ve své odpovědi uvedl, zda je odborník nebo laik a nakolik si je svojí připomínkou jistý.


Update 2013-10-08 21:10
Termostat jsem samozřejmě obešel zkratováním svorek na sběrnici kotle, tuto banalitu jsem zde jen zapomněl zmínit.

Napsal: 08 říj 2013, 06:39
od ok1hga
drmicro píše:Jen prosím, aby každý ve své odpovědi uvedl, zda je odborník nebo laik a nakolik si je svojí připomínkou jistý.


. . . jsem v kotlech naprostý laik.

kontroloval jsi jestli ti spíná termostat v obýváku ?
prověřil jsi dráty vedoucí do kotle ?

tady na bastlírně bude většina elektrikáři, ale co se týká kotlů, budou to přeci jen "laici".
rozhodně tě nechci vyhazovat, ale radši jsi se měl zeptat na diskusi k tomu určené . . .
třeba tady:
http://forum.tzb-info.cz/106204-dakon-d ... -prispevky
a taky . . .
http://forum.tzb-info.cz/106204-dakon-dua-24ck

než se ale někde zeptáš, je dobré si překontrolovat základní věci,
jinak s tebou vymetou a to na kterémkoliv fóru . . .

Napsal: 08 říj 2013, 08:16
od procesor
Vymeniť batérie v obýváku,... aj to niekedy treba.

Napsal: 08 říj 2013, 08:53
od Michal22
Vliv termostatu nejlépe vyloučíš spojením příslušných svorek přímo v kotli (hlavně bacha, může to kopat). Pokud kotel naběhne a bude topit, hledej chybu v termostatu nebo v jeho přívodu.
S tím měněním desky jsi to možná uspěchal...

Napsal: 08 říj 2013, 09:18
od kaja4
drmicro.
Na svorkách v kotli pro prostorový termostat je 24V.Spínač Léto -zima musí být v poloze Zima.
Zde je celý návod:http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/DUA-C-DUA-D.pdf
Proměř NTC čídlo pro topení.Při 20°C má kolem 10k ohmů.Na kábliky ,po sundání s čidla, připoj rezistor 3k3 a kotel musí začít topit.

Napsal: 08 říj 2013, 10:03
od Zmije
Pokud je to NTC a při 20°C má 10k tak 3,3k bude mít by voko nad 50°C takže bych spíš připojil něco většího tak 15k třeba.

Napsal: 08 říj 2013, 10:05
od procesor
S tým 3k3 odporom nesranduj!
33k bude lepší.

Napsal: 08 říj 2013, 10:42
od DELONG
drmicro píše:
či trojcestný ventil?

Mal som podobný problém vymenil som trojcestný ventil a bol pokoj :wink: . Ak si ho ešte nemenil tak by som sa naň mrkol :wink: .
V tvojom prípade asi 7001 0100 Trojcestný ventil ÚT kompletní .
Na obrázku je značený č. 20 Termočlen trojcestného ventilu .

Napsal: 08 říj 2013, 15:09
od kaja4
procesor,
Pokud přípojíš 33k,pak jsi v oblasti protimrazové ochrany a kotel spustí proces topení,i když není sepnutý prostorový termostat a je přepnutý v pozici "Léto".

Napsal: 08 říj 2013, 23:06
od vrky
Co se stalo když jsi termostat proklemoval? Naběhl kotel a vypnul na max. teplotu?

Napsal: 09 říj 2013, 00:25
od drmicro
vrky píše:Co se stalo když jsi termostat proklemoval? Naběhl kotel a vypnul na max. teplotu?


Ne, jak uvádím již ve svém dotazu, kotel nedělá v zimním režimu vůbec nic. Je zticha, nepumpuje, nezapaluje. Spíná až při ohřevu vody.

Napsal: 09 říj 2013, 00:30
od drmicro
DELONG píše:
drmicro píše:
či trojcestný ventil?

Mal som podobný problém vymenil som trojcestný ventil a bol pokoj :wink: . Ak si ho ešte nemenil tak by som sa naň mrkol :wink: .
V tvojom prípade asi 7001 0100 Trojcestný ventil ÚT kompletní .
Na obrázku je značený č. 20 Termočlen trojcestného ventilu .


Dříve už byl určitě vyměněný. Ale pamatuju si že tenkrát se kotel choval jinak, byl problém s topením, ale snažil se topit. Teď ani netopí. Nepumpuje, nezapaluje. Nic.

Jak to bylo s tím tvým podobným problémem? Jak se kotel projevoval?

Napsal: 09 říj 2013, 08:21
od kaja4
drmicro.
Nevím ,jak jsi zdatný v elektrice.
Předpokládám,že je dostatečný tlak vody v systémů,pak jsou propojeny svorky 1a2 na konektoru A4.V poloze spínače "Léto" jsou propojeny svorky 4a5 konektoru A4.Pokud je sepnutý prostorový termostat pak musí být propojeny svorky 4a5 konektoru A3.Kotel musí spustit proces.Všude je pouze 24V.Pro zkoušku propoj zmiňované svorky klemou.
Jak jsem psal posledně.Vytoč potenciometr pro topení úplně vpravo na nejvyšší požadovanou teplotu topení a místo NTC,který je na pravé straně kotle u výměníku-viz pozice 23-v technologickém schema kotle,připoj rezistor 3k3 na jeho přívodní vodiče.Kotel se musí spustit.
Ta druhá elektronika byla určitě funkční?
Na Honeywel elektronice studené spoje nebývají.Nespolehlivé bývaji desky Procond.
Termočlen nemá nic společného se spuštěním kotle.

Napsal: 10 říj 2013, 19:29
od kaja4
Ještě dodávám,pro desku HONEYWELL.
Při provozu kotle v režimu topení musí svítit rudá a žlutá ledka.Po dosažení teploty,která je nastavena potenciometrem topení ,žlutá ledka se vypne a kotel přestane topit.