Relé Schrack

Napsal: 13 říj 2013, 19:35
od Sandal
Zdravím všechny.
Mám v rozvaděči připravené patice pro tyto relé http://www.schrack.cz/eshop/rele-merici ... a.html?p=3 a zajímalo by mě jestli odporuje předpisům když jednu řadu silových kontaktů použiju jako pomocný kontakty pro ovládání 24V DC cívky a druhou řadu pro spínání 230V AC.
Nebo můžu použít relé s cívkou na 230V AC.Ovládací rozvaděč s tlačítky je na 230V uzpůsoben.Jde mi jen o ty pomocný kontakty jak to vymyslet.
Mám to na ovládání několika světelných obvodů v dílně.Ovládání tlačítky.Ovládací rozvaděč jsem dostal a nechce se mi ho předělávat na spínače typu T6 nebo Harmony.Všechno mám připravený ale nevim jestli to tak můžu použít.

Napsal: 13 říj 2013, 20:37
od ZdenekHQ
Pokud je mezi sekcemi plastová přepážka, je to na úvahu pro revizáka. Pokud není, je to nebezpečný, může se teoreticky zlomit kontakt a spojit nežádoucí sekce.

Napsal: 13 říj 2013, 21:25
od palmalsport
Dle mého názoru, nemá toto relé, potřebnou vzduchovou vzdálenosti mezi jednotlivými kontakty relé, aby na jednom z nich mohlo být 24V DC, a na druhém 230V AC.

Napsal: 13 říj 2013, 22:24
od Sandal
Já si to myslel že to asi nebude košér.Ty relátka jsou zalitý takže se tam ani nepodivám.To je jedno.Já to asi zapojim všechno na 230 AC a připojim stejnou fázi pro cívku i silovej obvod a bude.

Napsal: 13 říj 2013, 23:22
od Jimmi2
Podle mě pokud těch 24V nebude deklarováno jakožto bezpečné napětí, je to jen otázka funkce, nikoli bezpečnosti.
Jiná je otázka kontaktů, aby byly vhodné pro obě napětí.

Nicméně stejně bych použil vložená pomocná relé s cívkou na 230V a kontakty na 24V , je to tak nějak.... hezčí 8-)

P.S. Pokud by se opravdu jednalo o okruh bezpečného napětí, musí být to pomocné relé zkoušeno na izolační odpor mezi cívkou a kontakty při vysokém napětí. A to tuším deklaruje jenom Finder.

Napsal: 14 říj 2013, 20:27
od Sandal
Není to okruh bezpečného napětí ale udělám to tak aby to nebyla prasečina.Takže použiju relé s pomocnejma kontaktama.Něco to bude stát ale bude to v cajku.
Dík za odpovědi :wink:

Napsal: 14 říj 2013, 20:47
od palmalsport
Osobně zastávám názor, a také to tak montuji, že pro řídící napětí, pro cívky stykačů a relé, používám 24V DC.
Těch důvodů je hned několik. Například stykače s ovládací cívkou na 24V DC, mají rychlejší přítah, rychlejší odpad, nebručí, dále mají větší mechanickou a elektrickou životnost kontaktů.
Nevýhoda je jejich malá dostupnost u malých prodejců, a cena.
:)

Napsal: 14 říj 2013, 21:38
od Jimmi2
Pokud je to samostatný rozvaděč s ovládáním tlačítky na panelu, tak tam těch 24V těžko dostaneš. Je to trafo navíc, tedy potenciální zdroj poruch a komplikace.
Pokud je rozvaděč ovládán třeba řícím systémem, je těch 24V (nebo podobné napětí) vcelku logických. Jenom se konstruktéři jednotlivých celků musí včas domluvit, jak co hodnoty ovládacího napětí, tak třeba oddělení SELV a podobně :)

Napsal: 14 říj 2013, 21:43
od palmalsport
O trafu jsem nikde nepsal.

Rozváděče s řídícími obvody 24V DC, vyrábím již několik let, a zatím bez
jediné poruchy.

Napsal: 15 říj 2013, 23:55
od Jimmi2
Ale musíš tam těch 24V nějak dostat. A když je celý na 230 nebo 3x230, tak to bez trafa asi nepůjde :wink:

Napsal: 16 říj 2013, 08:39
od palmalsport
Tak si tam prostě přidáš zdroj 24V DC :)

Napsal: 16 říj 2013, 10:18
od Jimmi2
No a o tom jsem právě psal, nebo ne........? :wink:

P.S. Asi záleží také na složitosti a účelu rozvaděče. Aby se to vyplatilo.

Napsal: 16 říj 2013, 20:27
od TAKJAN
too palmalsport A co nevýhody DC? Opalování, oblouk atd. Ale je to zas lepší na tvoření. S diodama OR, různé "divné funkce" ap..

Napsal: 16 říj 2013, 20:29
od palmalsport
No jistě. Já sázím na spolehlivost. A protože to mám léta praxí ověřené, tak to prostě takto dělám :D

Napsal: 16 říj 2013, 21:04
od palmalsport
TO: TAKJAN
V řídících obvodech 24V DC, netečou nijak závratné proudy. Například stykač DILM12-10/pro motor 5,5kW, kategorie spínání AC3, má cívka přítah 4,5W. Cívka má zabudovaný ochranný člen. Výstup z řídícího PLC je relátkový, takže pohoda.
:)