Propojovací můstky (PEN, PE, N) v rozvaděči (přesunuto)

Napsal: 10 lis 2013, 20:37
od Návštěvník
Dobrý den,

potřeboval bych poradit ohledně propojovacích můstků (PEN, PE, N) v domovním rozvaděči. Původně se jednalo o síť TN-C, nyní po částečné rekostrukci TN-C-S. V současnosti je v síti zapojen jeden 3p proudový chránič. Původní PEN můstek je hliníkový. Nyní dojde k tomu, že bude PEN můstek rozdělěn na PE a N, přičemž PEN je přizemněný. Jde mi o toto - pokud bych chtěl vše udělat správně, měl bych udělat následující:

1. z PEN můstku vyvést PE můstek
2. z PEN můstku vyvést N můstek
3. z N můstku vést vodič do chrániče a z chrániče vyvést nový "chráněný" N můstek

Tzn., že celkem budu mít 4 můstky. Je to nezbytné? Nebylo by možné buď

a) vyvést z PEN můstku můstek PE a z PEN vést vodič do FI a odtud vyvést chráněný N můstek, tzn. celkem bych měl 3 můstky
nebo
b) z PEN vést vodič do FI a odtud vyvés chráněný N můstek a všechny PE vodiče zapojit na původní PEN můstek. Tzn. celkem bych měl jen 2 můstky.

Myslím si, že správně je pouze první řešení, ale kvůli úspoře místa v rozvaděči se ptám i na ostatní.

Děkuji za odpověď.

Napsal: 10 lis 2013, 20:55
od Hill
Pokud nemáš nějaký vývod v síti TN-S vyvedený "před chráničem", můžeš můstek N před chráničem vynechat a vodič N z můstku PEN přivést rovnou na chránič. Ostatním můstkům se, Mario, tak jako tak nevyhneš.
Jde ale o zásah do stávajícího rozvaděče, který je podle našich předpisů (jsme tím sice v Evropě výjimkou, ale to se týká více vyhrazených technických zařízení) "normálním" elektrikářem nedotknutelný a musí být podle projektu vyrobený firmou s příslušným oprávněním.
Tak na to mysli aspoň, až budeš předělávat celou instalaci na TN-S.
Třeba ale do té doby bude zase pan elektrikář panem elektrikářem a rozvodnice ze stavebnice přestane být výrobkem...

Napsal: 10 lis 2013, 21:06
od Návštěvník
Děkuji za odpověď. Pouze nerozumím tomuto:
"Jde ale o zásah do stávajícího rozvaděče, který je podle našich předpisů (jsme tím sice v Evropě výjimkou, ale to se týká více vyhrazených technických zařízení) "normálním" elektrikářem nedotknutelný a musí být podle projektu vyrobený firmou s příslušným oprávněním."

Tzn., že elektrikář nemůže rozdělit můstek PEN na PE a N, přestože se jedná o část rozvaděče, kde není umístěn elektroměr? Víte, původně el.technické vzdělání mám, ale 15 let pracuji v jiném oboru a člověk si sice něco pamatuje, ale ještě více toho zapomene...

Napsal: 10 lis 2013, 21:22
od Hill
Abys rozuměl: to, že ke změně zapojení rozvaděče použiješ schválené prvky, nestačí, protože rozvaděč byl u nás zařazený mezi výrobky, tedy podléhá všem schvalovacím procesům předepsaným pro danou skupinu výrobků.
Jestli v něm je či není měření, je úplně jedno.
Náhrada vadných prvků v rozvaděči rovnocennými možná je, změna funkce a zapojení už ne, pokládá se za změnu schváleného výrobku a výrobce zprošťuje veškeré odpovědnosti za případně způsobené škody.
Oprávněný výrobce rozvaděčů musí mít na "takový a podobné typy" oprávnění vystavovat štítek a protokol o kusové zkoušce (napěťová a zkratová odolnost, oteplení příslušenství, krytí, souhlas s řadou schválenou EZÚ atd...). Bez toho ti výchozí revizi žádný revizák nepodepíše.

Napsal: 10 lis 2013, 21:34
od Návštěvník
Aha, tomuto rozumím a vím o tom. Ale i tak je to šílenost s přihlédnutím k ceně rozvaděčových skříní... Děkuji.