Stránka 1 z 1

Menic 400V /4kW, nahrada IKW40N120T2

Napsal: 06 pro 2013, 19:56
od misocko
ahojte
trosku to rozpisem. V kosi som nasiel menic pre motory 400V 4kW. Skoncil tam po tom co ho niekto napojil vystupom na siet - koncove tranzistory (IKW40N120T2) samozrejme vystrelili. chcel by som vyskusat menic ale vobec sa mi nechce vrazat don 120€ (6 tranzistorov po cca 20€), preto som si nasiel lacnejsiu (podstatne) nahradu HGTG10N120BND, len teda neviem co presne by som mal porovnavat u IGBT (napetie mam 1,2kV, prud 35, origo 40A). Este mam doma tehlu MG15N6ES42 - ale to je obycajny darlington aj ked vytiahnuty z menica, ten neviem ci by som mohol skusit. budenie vykonakov v menici je pomocou VO3120. viete mi poradit ci mozem skusit tie HGTG10N120BND na odskusanie (samozrejme nesiel by som do 4kW, mozno max do 300 - 500W), pripadne mi viete poradit nejaku financne nenarocnu nahradu?

vsetky datasheety tu http://ulozto.sk/xhzJEEU8/menic-rar

vopred dik

Napsal: 08 pro 2013, 10:21
od feliz_navidad
Pozor na porovnání za stejných podmínek - orig. Infineon má proud sice "jen" 40A, ovšem při teplotě pouzdra 110C. Fairchild má při stejné teplotě jen 17A. Rovněž má 2x větší saturační napětí, takže dvakrát větší ztrátu v sepnutém stavu. Na vyzkoušení při malém výkonu by to asi mohlo jít.

Napsal: 08 pro 2013, 12:25
od misocko
diki
dal som tam na skusku tehlu 6MBI 30L -060, bohuzial prisiel som na to ze ho nemam ako vyskusat. je totiz 3fazovy a ja byvam v panelaku kde mam iba jednu fazu - po pripojeni hlasi nizke napetie, budem to musiet nejak osmyknut (zatial neviem ako)

Napsal: 17 pro 2013, 16:10
od eiffel
Takto malé měniče můžeš napájet autotrafem z 230V na 400V do "dvou fází" vstupu měniče.
Pokud to měnič umí, sniž mu frekvenci PWM třeba na 4kHz, tam nebudou tranzistory tolik trpět spínacími ztrátami.
Pak uvidíš.

Napsal: 18 pro 2013, 18:59
od misocko
no frekvencia sa da nastavit od 1 do 16kHz (uz som dal 1kHz na testy) avsak nemam trafo (zhanam :-))