Stránka 1 z 1
Hluk 1f motoru
Napsal: 07 pro 2013, 19:14
od Puda
Zdar a sílu!
potřebuju radu, mám v horkovzdušném potrubí tento
https://www.google.cz/search?q=akumula% ... 73&dpr=0.9
větrák, ovládaný triakovým regulátorem jede na cca 5-10% výkonu, aerodynamický hluk je v pohodě, jen tak lehce šumí. Je ale slyšet 50Hz z toho motoru. Sice nijak tragicky, ale mohlo by to být slyšet míň. Nevíte někdo, jak ten hluk omezit nebo odstranit? Teď je ten větrák uchycen přímo za ten obdélníkový výfuk (na 4 šroubky) a je to dle pokusů nejtišší.
Co ho třeba uchytit za napnuté pružiny? Nemáte někdo nějaký nápad?
Napsal: 07 pro 2013, 20:22
od Artaban001
Motorek zkusit upevnit přes silné gumové podložky - jinak tady ten typ motorku nesnese nic plechovýho ve své blízkosti. Jeho konstrukce způsobuje silný rozptyl magnetizmu magnetického obvodu - odvádí to jeho magnetizmus a motor má pak nižší výkon. Takže bych i zkontroloval, zda poblíž motoru není nějaký plechový díl, který by mohl díky rozptylovému magnetickému poli vibrovat..
Napsal: 07 pro 2013, 21:18
od PavelFF
Myslím, že je to způsobeno těmi krátkými a velmi špičatými pulzy z regulátoru. Motorek očekává spíš sinusovku.
Motor jede na minimum pořád nebo občas musí jet naplno?
Napsal: 08 pro 2013, 10:50
od Puda
Naplno nejede nikdy
Napsal: 08 pro 2013, 14:33
od Otkundes
Ještě by byla možnost, ventilátor propojit se vzduchotechnikou přes pružnou spojku, čímž by se odstranilo případné šíření vibrací ze soustrojí, přes potrubí do objektu. Pokud se nesežene guma, bohatě by měl stačit "rukáv" délky do 10 cm, sešitý třeba ze starých kalhot (jeans) a k potrubí a ventilátoru na koncích, třeba jen přilepen (Chemopren), nebo upevněn sponou (drátem).
Napsal: 08 pro 2013, 15:12
od Puda
takhle to vypadá
Napsal: 08 pro 2013, 15:13
od Puda
zhruba takhle je to v té vzduchotechnice
Napsal: 08 pro 2013, 16:06
od PavelFF
V souladu s mou teorií o původu hluku vlivem proudových rázů bych ho zkusmo napájel přes vhodný odpor(vynechat regulátor) nebo menším napětím. Ve skutečnosti asi závisí na tom, co to je vlastně za hluk "50Hz".
Napsal: 08 pro 2013, 16:26
od Puda
Vyzkouším trafo 230/110V
Napsal: 09 pro 2013, 20:01
od Puda
Tak je to skoro dobrý! Ještě si musim koupit silnější trafo tohle utáhne jen jeden větrák a já mám po baráku tři. Dík za radu! Až na to, že 110V se blbě zálohuje...