komextherm rvt h

Napsal: 25 pro 2013, 13:14
od sekulova
chcela som sa opýtať, či by mi niekto nevedel poradiť ohľadom podlahového vykurovania komextherm RVT -H v čom by mohol byť problém keď mi duomix otvára a púšta 60 stupnovú vodu do obehu potom zatvori a vychladne na 40 stupnov potom zas otvori a vyhreje na 60 zas zatvori a takto sa to opakuje a v dome je zima.
poprosím o radu ak sa dá ďakujem pekne.

Napsal: 25 pro 2013, 17:18
od PabloX
Skuste znizit teplotu vody na 40°.

Moze byt ze ten duomix zavre koli vysokej vystupnej teplote do podlahovky, u nas co mame podlahovku tak nad 40° nemozeme ist. To iste aj pri ohrevoch - ak je na vystupe vymennika teplota nad 50° odstavi sa ohrev a hodi poruchu. Po vychladnuti ohrev pusti.

Napsal: 25 pro 2013, 18:10
od bum
Minulou topnou sezonu fungoval správně?
vodiče od prostorového termostatu v místnosti jsou nepřerušené, stejně tak od čidel TA, TV?.
Při dosažení topné vody 60°C míchací ventil(DUOMIX) uzavírá trvale nebo přerušovaně.

Napsal: 26 pro 2013, 11:10
od BOBOBO
Mimo hloupé odpovědi vyměň ty dva elyty v napájení ti nikdo nic , pokud nejsi alespoň trochu elektronik neporadí . Musíš si tam vzít člověka , který vůbec chápe system regulace a nastavení prvků-potenciometrů na regulátoru , zná fci směšováku a pozná , že s ním reg hýbe správně . Pokud se ten ventil najednou otevře a najednou zavře , je to špatně . A tu teplotu topné vody do podlahy si musíš nastavit ty sám . Ale nejdříve bych hledal radu i pomoc např. u souseda , který má to samé a funguje mu to .