Stránka 1 z 2
Uzemnění topení v koupelně
Napsal: 30 pro 2013, 22:15
od drabek06
Zdravím, provádím rekonstrukci bytu ve zděné bytovce a teď řeším správné uzemění všeho kovového v koupelně. Do koupelny natáhnu extra z rozvaděče zelenožlutej drát 4mm2 a zatáhnu ho pod vanu, která se tímto uzemní. Dále bude v koupelně kovový žebříček. Topné potrubí v celém bytě je ocelové a zalité v podlaze. Problém nastává s uzemněním onoho žebříčku. Trubky pro žebříček vylejzají ze země hned u stěny a nějak mě nenapadá jak to vzhledně uzemnit. Opásání trubky tou klasickou zemnící svorkou mě přijde silně šeredný a nepamatuju si, že bych to někde v nový koupelně u někoho viděl. Nestačí když v kotelně uzemním trubky od kotle vstupující do podlahy mezi sebou a následně na PE svorkovnici v rozvaděči ? Další co mě napadá, je to že jsme narazili pod původní vanou na trubky od koupelnového topení, vedoucí k žebříčku, tak jestli by nestačilo přizemnit trubky tam, společně s vanou. Od tohoto přizemnění pod vanou je žebříček vzdálen necelý metr.
Předem děkuji za odpověď
Napsal: 30 pro 2013, 22:29
od TAKJAN
To by takhle šlo, ale co takhle připojit na kolík zásuvky? To už by chtělo. Ale je to 4ka, to je problém..
Napsal: 30 pro 2013, 22:37
od drabek06
Tak zásuvka bude mít svůj PE kterej bude součástí přívodního kabelu pro onu zásuvku a zakončenej bude stejně jako ten zelenožlutej zpod vany na PE svorkovnici v rozvaděči . . .
Napsal: 30 pro 2013, 22:37
od DELONG
drabek06 píše: Další co mě napadá, je to že jsme narazili pod původní vanou na trubky od koupelnového topení, vedoucí k žebříčku, tak jestli by nestačilo přizemnit trubky tam, společně s vanou. Od tohoto přizemnění pod vanou je žebříček vzdálen necelý metr.
Stačí to prizemniť tam spoločne s vaňou. A pre istotu to ešte premerať

. A zaradiť do kúpeľne fíčko

.
Napsal: 30 pro 2013, 22:38
od drabek06
Tak jednofázovej chránič extra pro koupelnu je samozřejmost . . .
Napsal: 30 pro 2013, 22:44
od DELONG
Správne ak je tam fíčko tak je to OK. Potom nie je až tak dvôležité to prizemňovať.
Napsal: 30 pro 2013, 23:04
od Hill
No, je a není. Chránič je mechanicky poměrně komplikované zařízení a jako takový má určité promile nespolehlivosti (proto se také musí v pravidelných intervalech jeho funkčnost testovat; jenže co, když se mu nebude chtít vypadnout už týden po testu?)
Koukni na
http://www.elektrobecov.cz/clanky/410-e ... erial.html , jestli z toho něco nemůžeš použít.
Samozřejmě, jestli můžeš důvěřovat vodivosti trubek v podlaze (přesněji řečeno, jestli měřením prokážeš, že trubka splňuje náležitosti ochranného pospojení), může stačit to pospojení u rozvaděče topné vody. U měděných trubek se to dělá často, ale ty jsou pájené, takže cestou nehrozí nějaká teflonová páska na příliš hluboko vyříznutém závitu...
Napsal: 31 pro 2013, 09:15
od monterjirka
Proudový chránič chrání proti trochu jinak a někdy i proti jiným vlivům než ochranné pospojování, takže je správné použít obojí.
- chránič je dnes (již několik let) požadován na všechny zásuvky, tedy nejen do koupelny, v koupelně by měla být přes chránič i světla, v ČSN 33 2000-7-707, ed.2 je (pouze v národním dodatku) vyjímka, že nemusí být pro ohřívač TUV, pokud je pevně připojený (pokud by byl přes zásuvku, logicky zásuvka být přes chránič musí.)
- pospojování - pokud jsou trubky od topení přivedeny do koupelny a končí na žebříku nebo radiátoru, není zásadní chybou, když se připojí na pospojování "někde na trase". Jde o to, aby po nich nebyl zatažen do koupelny jiný "potenciál země", než mají jiné uzemněné předměty.
- "čtyřka" do zásuvky - tu je problém tam připojit. Pokud je rozváděč ze kterého je vytažen vodič pro pospojování někde poblíž, mělo by to vyhovět, pokud je někde dál (koupelna v patře, rozvaděč v přízemí,...) je celkem rozumné z té zásuvku dotahnout CY vodič alespoň 2,5mm2 na to pospojování.
- pospojování rozvodů vody - pokud se tam vloží plast, je to na velkou diskusi, pokud zůstanou kovové, nezapomenout a dobře to propojit!
Napsal: 31 pro 2013, 10:52
od Hill
Aby nedošlo k nedorozumění: plast a plast je v tomto případě rozdíl.
Samozřejmě, plastové potrubí, měrný odpor vody v něm a délka cesty proudu vodou v pastové trubce, to je na diskusi (také je to vděčné téma diskusí na školeních elektrikářů, ani normotvůrci nejsou všichni stejného názoru. Jenže to není tento případ, byla přece řeč o ocelových (pravděpodobně i pozinkovaných) trubkách.
Tím plastem jsem já myslel teflonovou pásku (a nakonec třeba i klasické konopí), kterými se těsní závitové spoje na ocelových trubkách.
Při správně řezaných závitech se utahováním to těsnění vždycky někde prořízne a dostane se kov na kov, pak v závitu vznikne spoj s plochou obvykle více, než dostatečnou. Ale už jsem se setkal s instalacemi, kde si "pan mistr" příliš utáhl závitořez a průměr závitu na trubce udělal o nějakou tu desetinku milimetru menší. No tak se to víc napakuje a je to.
Samozřejmě, když se to nepřežene, těsní to. A dokonce se i v tomto případě místy závit prořízne a nějakou dobu vede. Ale, zatímco správně vyříznutý závit je vodivý ještě do třiceti letech, kdy už prorezávají trubky a jsou samý cipant, příliš malý závit přestane už po několika měsících vést.
Proto zdůrazňuji potřebu měření odporu potrubí.
Ten žebříček má určitě také elektrické topné těleso napájené (a spojené s ochranným vodičem) odjinud, než ostatní zařízení v dosahu. Přibývá spojů ochranného vodiče i pospojování. A co spoj, to potenciální zdroj nespolehlivosti.
Proto dávám přednost připojení ochranného pospojování co nejblíže žebříčku a vůbec vodivým částem, mezi nimiž v koupelně může vzniknout nějaký rozdíl potenciálů. Je tu ještě jeden případ - vlhká podlaha a v ní neizolované trubky podlahového topení. Ty trubky je třeba také "přidržet" na stejném potenciálu, jako vodovod, vanu či jiné vodivé předměty.
Napsal: 31 pro 2013, 13:34
od monterjirka
Vůbec není špatné, když to na místě vidí někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti.
A kdo se toho nebojí (v tomto případě hněvu manželky!), pospojuje si i kovová futra dveří...
(berte to spíše jako Silvestrovský žertík, to není koupelna ale něco jako "kancelář v rozvodně")
Napsal: 31 pro 2013, 13:45
od BOBOBO
Však pokud přijde revizák , tak si i do žebříku píchne a nebude ho zajímat místo pospojení , ale ten kontakt . Inu správně se to řeší před obklady .
Napsal: 31 pro 2013, 13:49
od serviceman
Mě vždycky učili, že závit nemá být vodičem.
Napsal: 31 pro 2013, 14:05
od drabek06
Kdyby se ten žebříček dal přizemnit nějak hezky, tak bych to neřešil, ale takovou tu hnusnou, velkou zemnící svorku s tou pásovinou si pod tím žebříčkem na trubce představit neumím a ani nějak nechci. Topná patrona v žebříčku asi nebude. Napadlo mě ještě něco. Protože ony ocelový trubky pro ten žebříček koukaj z podlahy asi tak 20cm a na ně se bude pomocí měděnejch trubiček teprve připojovat, tak zda by se ten zemnící drát nemohl na tělo tý měděný trubky připájet. Ideálně někde zezadu, aby to bylo co nejmíň vidět . . .
Napsal: 31 pro 2013, 14:30
od Hill
Ale to o tom napojování měděnými trubičkami a absenci elektrického tělesa jsi měl napsat hned na začátku a byli bychom s diskusí někde jinde.
Napsal: 31 pro 2013, 15:21
od kbulda
Jenže po čase zjistí, že el. topné těleso by bylo dobré a vsadí ho tam.