od oya
Dobrý den všem.Měl bych tu jeden problem s přívodem proudu do domu.Neustále totiž vypadává jistič pro světelný okruh.S ním vypadne i jistič třífázový a dále další třífázový pro celý dům,který je vně domu.Pokud by to vypadávalo pořád asi bych odpojoval různé větve světel a asi bych na to přišel.Jenže výpadky se dějí nepravidelně někdy jednou za 14 dní,někdy 12 krát za den.Mnohokrát to vypadlo v noci,když nešlo ani jedno světlo.Kdysi jsme měli něco podobného,přeseklý kabel v zemi vyrážel jističe,když zapršelo ale tohle jsou světla a ven nejde nic.Existuje jiný způsob než rozkopávat vedení nebo odpojovat větve svetel?Okruh vypnutý měsíc by mi asi neprošel u ženského publika.
Napsal: 05 led 2014, 15:30
od rnbw
Rozdel tie vetvy docasne na samostatne istice.
Napsal: 05 led 2014, 15:35
od Hill
To se ti někde prosekává do tvrdého zkratu, jinak by ty silnější jističe nevypadávaly.
Ale podle dotazu soudím, že o tom víš hodně málo na to, abys příčinu našel, tak se do toho radši nepouštěj. Sežeň na to elektrikáře, který příčinu najde a bezpečně opraví.
Doufám, že tím ženským publikem nemyslíš divačky v Národním divadle... tam bývají ty požáry hrozné, říkal už Jiří Šlitr...
Napsal: 05 led 2014, 17:58
od Soemtron
Zatlučená skoba na garnýž v kanceláři se projevila až po 2 letech

Naštěstí jsem na to přišel, svítila na ní doutnavka zkoušečky.
Napsal: 05 led 2014, 18:54
od PabloX
Par rokov dozadu nam tiez nepravidelne vyhadzovalo istice v byte v panelaku - vzdy to puklo v tych troch krabickach nad kuchynskou linkou. Po predratovani krabic a vymene svorkovnic je odvtedy klud.
Napsal: 05 led 2014, 19:00
od monterjirka
Už hóóóódně moc let platí jistá legislativa, postupně vznikla další... ze které je jasné, že ten rozvod je zařízení VTZ a tak by se v tom neměl vrtat každý, kdo si koupí šroubovák.
Elektrikář by měl vědět jak to najít a co s tím udělat.
Pokud s okruhovým jističem vypadne i hlavní, vypadá to na ostrý zkrat. Odborník by měl znát nějaké triky jak to ošetřit, aby při zkratu na světelném okruhu nepadal i hlavní jistič.
Napsal: 05 led 2014, 19:33
od oya
Rzvětvit to do více jističů je dobrý nápad,jen si je musím půjčit.Všechny skoby,hřebíky a co je z kovu a kouká ze zdi,jsem už projel.Včetně toho,jestli není některá zed´vlhká a neobjevuje se na ní fáze-to už tu taky bylo.Ohmmetr mi dává nekonečno po vypojení všech žárovek a zářivek.A co týká odborníků-"jó pane,tohle je na dlouho a jezdit na vesnici,to by bylo moc drahý"Nikomu se sem nechce.
Napsal: 05 led 2014, 19:36
od Eleman
No možná by pomohl Megmet. Rozvětvit, vyndat žárovky a ...zatočit klikou.

Napsal: 05 led 2014, 20:30
od Lukar
,,jezdit na vesnici,to by bylo moc drahý"Nikomu se sem nechce.,, Co je to za díra světa, kde žije tvůj kmen? Alespoň napiš odkud jsi, snad se někdo z EB slituje.

Napsal: 05 led 2014, 23:41
od PavelFF
Eleman píše:No možná by pomohl Megmet. Rozvětvit, vyndat žárovky a ...zatočit klikou.

S tímto souhlasím. Nic se tím nedá zkazit.
Pokud píšeš, že
Ohmmetr mi dává nekonečno po vypojení všech žárovek a zářivek
, tak co to máš za ohmetr? Jaké používá měřicí napětí? Chce to aspoň 500V. A to by bylo, abys na to nepřišel.
Jakou máš selektivitu jištění? Odstupňování hodnot jističů o kterých píšeš, že za sebou vypadávají?
No a doplňující dotaz. Bude se ti zdát divný, ale myslím to vážně. Nemáte doma poltergeista? To jest nějakého začínajícího puberťáka, který se cítí zneuznaný, odstrčený, nebo se nudí? Asi jako je ten Jirka Mraček ve Strašicích.
Napsal: 05 led 2014, 23:58
od TAKJAN
Selektivita v těchto případech nepomůže. I výrobci jističů potvrzují, že že dejme tomu B16A a B25A nemohou splnit požadavky selektivity. Obzvlášť v místech se nízkou impedancí
Napsal: 06 led 2014, 00:03
od Kvicala_r
Stačilo aby v jednom svítidle byl opřený drát o hliníkový držák objímky žárovky. 20 let to fungovalo dobře, než se ta izolace protavila dostatečně hluboko. Pak po zapnutí svítidla trvalo pár minut, než se ten plíšek zahřál a udělal se zkrat fáze na kostru. Párkrát do doma shodilo jistič, než sem přišel na to, které světlo to dělá
Jenže tobě to dělá i bez zapnutí. Jsi si jistý, že třeba někde není připojena zásuvka do světel. okruhu?
Napsal: 06 led 2014, 03:23
od helios
Podobný problém som riešil pred rokmi v rodinnom dome, postavenom v 50-tych rokoch. Všade plechové krabice, kovové trubky s papierovou vrstvou, dráty izolované stvrdnutým čímsi, podobným gume a na vrchu textilné opletenie. Tiež sa v okruhu vyskytoval náhodný skrat, tak dvakrát do roka. Tak som tie krabice pootváral. Spoje boli robené skrútením a zaizolované asfaltovou izolačkou. začal som tými drôtmi hýbať a v jednej krabici to zaprskalo a vyhodilo istič. Bola to nakoniec popraskaná izolácia na drôtoch v krabici. Po natiahnutí bužírok na káble a znovuzapojení cez svorky bola závada odstránená. Neskôr, pri výmene drôtov som bol prekvapený, že izolácia bola opadaná len v krabiciach, drôty, vytiahnuté z trubiek vyzerali ako nové. Naviac táto meď bola vyslovene červená, nie žltá ako dnes.
Napsal: 06 led 2014, 12:32
od durkovic
mám rovnakú skúsenosť ako helios, ked som vyťahoval staré káble s textilným opletaním z tých starých trubiek (svetelný okruh na drevenom strope) tak gumená izolacia pod textilom bolá opadaná len pár cm od krabice smerom do trubky, potom dalej to bolo už zdravé, prisudzujem to tomu že v krabici boli tie dráty všeliak možne poohýbané a tá gumená izolacia v ohybe zrením popraskala a opadla. tie krútené spoje neboli zlé pretože styčné plochy vodičov nechytali oxidáciu, ale to sa muselo vedieť robiť tie "krouťáky" väčšinou som narazil len na veľmi nechutne zmotané vodiče dokopy a asfaltovú izolačku z ktorej som mal potom polepené prsty a šlo to dole len s riedidlom... najväčšie terno bolo ked som narazil na krútené spoje Cu-Al.... po rokoch uvolnené vykvedlané...
Napsal: 06 led 2014, 22:57
od oya
Tak měřák je bohužel jen multimetr UNI T UT 70A s rozsahem do 200MOhm,Megmet jsem viděl naposledy na gymnaziu.Nicméně dneska to řádilo víc,tak jsem místo jističů(které jsem měl jen slíbené) dal do jednotlivých větví do serie tenké drátky a kde to popraskalo,tam byla zrada.Není to sice elegantní řešení,ale výsledkem je to,že celý dům mimo jednoho pokoje svítí a ženské publikum je spokojeno.Taky jsem si myslel,že to bude někde ve starých aluminiomědńatých hrůzách po původním majiteli,ale je to buhužel v rok staré větvi.Takže na jaře se bude sekat.Je to vedení jen do jednoho vypínače a proti zemi dává 1200 Ohm při měření multimetrem.