Stránka 1 z 2

Prerušený vodič

Napsal: 12 led 2014, 11:01
od cabernet
Nazdar majstri,

mam preruseny vodic v niekolkozilovom dlhom kabli. Existuje prosim nejaky postup, ako by som lokalizoval miesto zavady?

Vdaka. cabernet

Napsal: 12 led 2014, 11:08
od EKKAR
Napojit na tu přerušenou žílu klopnej obvod s frekvencí několik stovek kHz modulovanej jiným cca 1kHz a jet po kabelu rádiem s rozsahem středních vln, samozřejmě předem naladěným na ten buzzer. V místě přerušení prudce klesne hlasitost. Dá se to zvládnout jedním IO a 9V baterkou...

Napsal: 12 led 2014, 11:33
od procesor
Niečo sa dá usúdiť aj podľa nameraných kapacít z jednej a druhej strany.

Napsal: 12 led 2014, 12:46
od Artaban001
Pokud je kabel určen pro síťové napětí
připojiš na kabel z jedné strany 230V a na druhou stranu žárovku. A pokud máš indukční zkoušečku (šroubováček s displejem, co se prodává přibližně za 50 až 100Kč), nebo "voltfinder", pojedeš s nimi podél kabelu a místo najdeš místo přerušení.
Přívod a zátěž musíš připojit na jeden zdravý a jeden přerušený vodič, který hledáš. Žárovka je proto, aby při náhodném spojení přerušených konců nedošlo ke zkratu. přes žárovku přivádíš na opačný konec vodiče opačný potenciál. Buď se Ti zkoušečka rozsvítí, nebo zhasne. Změna stavu je porucha a tu hledáš.

Napsal: 12 led 2014, 23:10
od hrmil
Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.

Napsal: 12 led 2014, 23:16
od lintik
hm - v zemi :P to píšeš brzo

Obávám se, že ti uniklo, že to je dotaz od jiného uživatele a na jiný kabel.
Hill

Napsal: 13 led 2014, 06:59
od Atlan
hrmil píše:Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.


Osciloskop najlepsie digitalny, generator a sup sup do terenu, minulorocne amaterske radio Hratky z kabely.

Napsal: 13 led 2014, 07:47
od hrmil
Atlan píše:
hrmil píše:Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.


Osciloskop najlepsie digitalny, generator a sup sup do terenu, minulorocne amaterske radio Hratky z kabely.

Môžeš sem napísať,ktoré číslo ? Dík

Napsal: 13 led 2014, 08:45
od procesor
PE082012 s. 24

Napsal: 13 led 2014, 12:02
od hrmil
procesor píše:PE082012 s. 24

Vďaka.

Napsal: 13 led 2014, 12:28
od Habesan
Bylo.
t=61441

Napsal: 13 led 2014, 12:36
od procesor
Zakopaný 80cm? Nie.

Napsal: 14 led 2014, 11:49
od hrmil
procesor píše:PE082012 s. 24

Tak som si to v tom amáre prečítal.Zaujímavé,ale podľa toho by som možno zistil vzdialenosť prerušenej žily,ale smer kábla ,o hlbke uloženia ani nehovoriac,by som touto metódou určite nezistil.Aj tak ďakujem za reagovanie na moju otázku.

Napsal: 14 led 2014, 12:40
od Habesan
To ovšem cabernet původně nepožadoval, a to mě zmátlo.

Napsal: 14 led 2014, 12:53
od procesor
Kadiaľ vedú káble...sú na to detektory, ak to nemáš dokumentované.