Serizeni UPS - prosim o radu

Napsal: 22 led 2014, 18:42
od Nakadah
Mate nekdo zkusenosti se serizenim modifikovane sinusovky z UPS? Jedna se o APC BackUPS BK300MI. Kdyz sem jeste nemel osciloskop, seridil sem to podle jasu zarovky aby to bylo +- stejne jako napajeni zarovky ze site.

Nedavno sem si koupil novou hracku a hned se jal zjistit jak to je. Naprazdno dava asi 375V, strida asi 40%. Pod odporovou zatezi se to chova viz moje nakresy dole. Meni se jenom strida. Trimr RDS Adjust tu stridu zmeni opravdu jen velmi minimalne rekneme 2-3ms max. Frekvenci to drzi porad stejnou a trimrem VOut se nemeni absolutni spicka napeti ale jenom strida. Pri vetsi zatezi max napeti klesne. Hledal sem nejaky servisni manual, nebo neco abych si overil jestli je to dobre. Nenasel sem nic. Kdyby nekdo umel poradit budu rad. diky Nak

Napsal: 22 led 2014, 18:50
od serviceman
Podle označení na desce hledej zde.

Napsal: 24 led 2014, 09:49
od Nakadah
No jelikoz mi hromada schemat zapojeni v nastaveni prd pomuze a nic neobsahuji ani ty servisni manualy, tak se se rozhodl spocitat efektivni hodnoty napeti. Snad doufam ze dobre.

Naprazdno mi vychazi 237V, pri 60W 224V a pri 100W 215V. Jeste to vyzkousim pri maximalni zatezi, ale asi to tak necham. Nak

Napsal: 25 led 2014, 10:08
od Nakadah
Tak nakonec sem si proste nejak poradil sam, serizeni a prubeh viz. dole. Nak

Napsal: 21 úno 2014, 01:30
od gthup
serviceman píše:Podle označení na desce hledej zde.

Když už sem dáváš manual a planek k APC ... existuje někde planek k APC Back - UPS ES 700 ?

Napsal: 21 úno 2014, 11:46
od Habesan
A označení na desce má jaké???