Stránka 1 z 2
Jak zapojit transformator?
Napsal: 31 led 2014, 18:20
od x1lder
Ahoj,
mam transformator s 2x110V primar, 2x14V sekundar. Dratem sem spojil vstupni faze a vystupni faze, cimz by mi mel vzniknout 220V(s 5% toleranci 230V) vstup a 28V vystup. Ale pri pripojeni do site(faze a nulaku) mi vylitnou pojistky. Nevedel by nekdo co je spatne? Diky
ps: tohle je ma prvni prace s transformatorem
Doplnek: transformator je bez zateze, muze byt?
Napsal: 31 led 2014, 18:25
od ZVUK2000
Máš prohozenė začátky vinutí. A dal jsi cívky do serie?
Napsal: 31 led 2014, 18:26
od mi-ro
Pravděpodobně jsi zapojil primární vinutí smyslem proti sobě. Zkus vývody jednoho z prinárních vinutí prohodit.
Napsal: 31 led 2014, 18:28
od Michal22
No, aby to nebyly jeho poslední hrátky s trafem...
Tohle chce jasnou fotku. Vždyť to vyznělo tak, že spojoval primár se sekundárem.
Napsal: 31 led 2014, 18:36
od ZVUK2000
Michal22 píše:No, aby to nebyly jeho poslední hrátky s trafem...
Tohle chce jasnou fotku. Vždyť to vyznělo tak, že spojoval primár se sekundárem.
Tak má pak autotrafo

Né vážně to není sranda.
Dát sem foto je rozumné.
Napsal: 31 led 2014, 19:05
od mi-ro
Jo tak to je jiný level, tady předpokládáme, že tazatel má alespoň nějaké základní znalosti o elektřině a je si vědom co dělá. Nakonec takovej zesík s autotrafem může být docela zábava

Napsal: 31 led 2014, 19:08
od x1lder
Diky za odpovedi
Nemam k dispozici fotku, tak sem ho nacmaral v malovani
Ty dve horni faze sem spojil dratem, dolni taky a ty horni faze s nulakem sem zapojil do site. Myslite ze je to ok? Proc myslete ze ne? Diky

Napsal: 31 led 2014, 19:15
od serviceman
Dobře. Jen se vyhni pojmům "fáze" a "nula", jsou zde zavádějící. Stačí primár a sekundár. Ten střední vodič (nula) je jednoduše střed.
Napsal: 31 led 2014, 19:17
od EKKAR
Zapoje to takhle - když to bude blbnout dál, musel bys mezi sebou přehodit vývody JEDNÝ POLOVINY primárního vinutí - nic víc.
Dalejko nejlíp uděláš, když se obrátíš na skutečnýho elektrikáře, aby ti ty dráty zapojil - bude to pro každýho i pro to trafo nejbezpečnější...
Napsal: 31 led 2014, 19:25
od ZVUK2000
A u toho sekundáru ty cívky zatím odpoj. A u primáru jak už bylo řečeno prohoď cívky resp. jen jednu! A pokud máš možnost zapoj to přes žárovku. Díky té žárovce možná najdeš i chybu v zapojení.
Napsal: 31 led 2014, 19:59
od x1lder
Diky za odpovedi. Vypadalo to nadejne ale zase vypadlli pojistky. Draty sem zapojil podle EKKARa, i prohozene levej s pravym ale zase vypadli pojistky. Jakekoliv napady uvitam.
Jeste otazka k tomu nezapojenemu vyvodu, na co tam je? Dekuju
Napsal: 31 led 2014, 20:05
od serviceman
Nezapojený vývod spojuje obě vinutí. Pokud vypadávají pojistky i při záměně vývodů jedné primární cívky, je možné, že je trafo vadné. Obrať se na elektrikáře. Zapojovat to přes žárovku je dobrá rada.
Napsal: 31 led 2014, 20:24
od x1lder
Diky za odpoved. K cemu je potreba spojeni vinuti? Da se jeho vyvod k necemu vyuzit?
Mam tu zarovku na 230V, chci ji pouzit pro nalezeni chyb. Mam ji pripojit na sit a z ni dale vest na primar trafa? Ciste bez dalsich soucastek?
Napsal: 31 led 2014, 21:05
od serviceman
Když obě vinutí nespojíš, nepoteče transformátorem proud a nebude to vůbec fungovat. Žárovku zapoj do série s trafem. Pokud bude svítit naplno, je v zapojení trafa závada. Pokud bude trafo správně zapojené, bude žárovka svítit jen málo anebo ještě méně - žnout. Pokud nebude svítit vůbec, je obvod přerušený.
Napsal: 31 led 2014, 21:35
od otakarv
x1lder píše:ps: tohle je ma prvni prace s transformatorem
Tak toto mi připomenulo ty moje první začátky s transformátorem. Tehdy jsem navštěvoval tuším 7. nebo 8. třídu základní školy a jednalo se o zvonkový transformátorek. Já jsem si z něj tenkrát chtěl udělat "vypalovačku do dřeva", větší trafák jsem neměl jako jsem viděl u svého strýce (elektrikáře) tak jsem se s nadšením jal tento prakticky odzkoušet. Byl u mě doma kamarád tak jsem se chopil díla. Na trafko nebyl napojen přívod 230V tak jsem zkoumal, kde na které vinutí jej napojit. Cívka s tenkým drátem mi tenkrát nepřicházela v úvahu, vždyť takový tenký drátek se musí při napětí (tehdejším 220V) nutně přepálit a tak jsem napojil přívodní dvojlinku na sekundár. Samozřejmě po vsunutí do zásuvky následovala rána a vylítly pojistky. Marně jsem dumal jak je to možné, to mi až za několik dní vysvětlil můj strýc elektrikář a potom jeho synovec také v oboru mi sehnal robustní trafák se kterým jsem pak vesele vypaloval obrázky na dřevěné plátky dřeva.
x1lder, pokuď máš multimetr tak si změř odpor vinutí.