Dobré dopoledne, potřeboval bych poradit, jak velký má být filtrační kondenzátor pro napětí 20V 2A, případně jakým vzorečkem to lze vypočítat.

Děkuji

Napsal: 18 úno 2014, 10:29
od ok1hga
prostuduj si tohle
nebo tady příklady zdrojů . . .

Napsal: 18 úno 2014, 10:58
od nick-1992
Podle toho mi to vychází na 18.000 uF. To mi přijde poměrně dost, je to správně?

Napsal: 18 úno 2014, 11:05
od ok1hga
nejdříve doplň do zadání potřebné údaje
a pak napiš jak jsi k tomu výsledku dospěl . . .

Napsal: 18 úno 2014, 11:09
od nick-1992
Je-li kapacita dána vzorcem C=K*I/Ubr, tak dosazením získám 18.000=9*2.000/1.

K = 5% = koeficient 9
I = 2A = 2.000mA
Ubr = 1V

Napsal: 18 úno 2014, 11:51
od ok1hga
spočítané to máš dobře,
ale musíš si uvědomit, že ty chceš mít trvalý odběr 2A současně se zvlněním
pouhých 5% !
to jsou dost tvrdé požadavky.

na co ten zdroj má být ?
pokud je to pro NF zesilovač, výpočet se dělá z hodnoty středního uvažovaného proudu.(u muziky to může být asi 20% proudu maximálního)

já sám obvykle dávám na filtraci cca 1000 µF na 0,5A,
to znamená, že bych na zdroj 20V 2A použil nejspíš tak 4700µF/35V.

Napsal: 18 úno 2014, 12:21
od pajosek2
Jde taky o to co chces filtrovat,myslim kmitocet. Tohle muzes použít u síťové frekvence a dvoucestného usměrnění.
jde o odpor zátěže,do které se ten filtrační kondík vybíjí. Já používal univerzální vzorec pro dvoucestné usměrnění 25000/Rz a pro jednocestné 75000/Rz a nikdy jsem neměl problém.Ty vzorce v v předešlých příspěvcích jsou přesnější. Pokud za to použiješ ještě vhodný stabilizátor,tak to dofiltruješ k dokonalosti.

Napsal: 18 úno 2014, 12:34
od nick-1992
Jedná se mi o zdroj pro laboratorní účely. Přijde za to ještě stabilizátor 12V 2A.

Napsal: 18 úno 2014, 13:05
od breta1
Tak ten požadavek na Ubr můžeš skoro 10x zvětšit (15-25V), takže např. C=4G7 bude až až.

Napsal: 18 úno 2014, 14:25
od nick-1992
Děkuji :-)

Napsal: 18 úno 2014, 15:20
od nick-1992
Ještě bych se chtěl zeptat, co přesně znamená ten koeficient zvlnění?

Děkuji

Napsal: 18 úno 2014, 16:24
od EKKAR
Poměr mezi trvalou usměrněnou složkou a kolísáním, zbylým po filtraci na kondenzátoru. Příklad - na kondíku je trvale 10V (napětí neklesá pod tuhle hodnotu) a k tomu je nevyhlazeno 100mV (nad tou stejnosměrnou hladinou jsou malé špičky). Zvlnění je pak 1% neboli koeficient zvlnění je 0,01.

Napsal: 18 úno 2014, 17:47
od Bernard
Ještě by se mělo vysvětlit, proč koeficient zvlnění klesá, když to zvlnění stoupá, a naopak.

Napsal: 18 úno 2014, 18:45
od EKKAR
Bernard píše:Ještě by se mělo vysvětlit, proč koeficient zvlnění klesá, když to zvlnění stoupá, a naopak.
Rozveď tuhle myšlenku, mně se to zdá bejt blbost. Přece když bude na těch "základních" 10V DC zvlnění 500mV = 5%, tak koeficient bude 0,05 - a to je 5x víc než zvlnění 100mV = 1% = koeficient 0,01 .

Napsal: 18 úno 2014, 19:40
od Bernard
Hned v první odpovědi dal ok1hga linky na dokumenty, ve kterých je tabulka

Kód: Vybrat vše

Zvlnění [%]      k

      5          9
     10          8,5
     15          8,2
     20          8
     30          7,5
     40          7
     50          6,7

Zvlnění stoupá, koeficient zvlnění klesá. Zatímco zvlnění je v procentech, koeficient zvlnění je zde v milisekundách a říká, jak dlouho se v rámci periody 10 ms (dvoupulzní usměrňovač) kondenzátor vybíjí.