Stránka 1 z 2
Chránič má snad chránit?!
Napsal: 10 bře 2014, 07:29
od ZVUK2000
Ale chráNIČ může i ničit!. Až donedávna jsem myslel že to je jen fáma. Ale teď jsem byl svědkem že to tak může být. Vybavil chránič - nic zvláštního že? Po nahození chrániče ,( zapomněl jsem napsat že jde o 3f ) se začalo kouřit z elektroniky různých přístrojů (chránič nesepnul nulák). A tak se ptám zda norma určuje kde mohu zapojit přepěťovku na DIN lištu, resp. mohu ji dát až za chránič?
Napsal: 10 bře 2014, 07:58
od monterjirka
Bylo by zajímavé vědět co to bylo za značku chrániče. Bohužel toto nebezpečí se nedá vyloučit.
Pokud jde o přepěťovku za chráničem, popsaný problém žádná běžně dostupná přepěťovka nevyřeší.
Napsal: 10 bře 2014, 08:02
od ZVUK2000
Chránič byl TRACON.
Napsal: 10 bře 2014, 08:04
od ZVUK2000
monterjirka píše:
Pokud jde o přepěťovku za chráničem, popsaný problém žádná běžně dostupná přepěťovka nevyřeší.
Tak jedině stýkač a když opdane N tak i stýkač?
Napsal: 10 bře 2014, 10:43
od BOBOBO
Ale vrátí se ti tam fáze odjinud .
Napsal: 10 bře 2014, 11:15
od ZVUK2000
BOBOBO píše:Ale vrátí se ti tam fáze odjinud .
Ten stýkač snad odpojí fáze když mu spadne nulák

Napsal: 10 bře 2014, 11:19
od BOBOBO
Ne , bude na tom stejně , jak ta elektronika .
Napsal: 10 bře 2014, 11:39
od Habesan
Historie firmy sahá až do roku 1980 !!!
Napsal: 10 bře 2014, 11:41
od weed_smoker
Jak jsou zásuvky rozdělený do fází a přeruší se N,má snahu si to vytvořit "umělou nulu" a tak tečou mezi fázema různě proudy.Čim menší má spotřebič napájecí proud/příkon/vyšší vstupní odpor L-N,tim vyšší napětí na něm bude.Když bude na jedný fázi viset lednička a na druhý mrazák,tak se to nějak obvykle srovná(kompresory v domácích ledničkách žerou skoro stejně),ale když k tomu bude na třetí fázi třeba TV,která bere nejmíň,tak to schytá.Někdy to jenom spálí třeba kond ve filtru EMI a pojistku,jindy ta vlna pak bere všechno v cestě.
Napsal: 10 bře 2014, 11:42
od ZVUK2000
BOBOBO píše:Ne , bude na tom stejně , jak ta elektronika .

máš pravdu

Napsal: 10 bře 2014, 11:56
od ZVUK2000
[quote="weed_smoker"]Jak jsou zásuvky rozdělený do fází a přeruší se N,má snahu si to vytvořit "umělou nulu" a tak tečou mezi fázema různě proudy.Čim menší má spotřebič napájecí proud/příkon/vyšší vstupní odpor L-N,
to mi je jasné

sepne bojlér-hoří satelit

. Ale jakou použít ochranu, když výše se píše že přepěťovka toumu nezabrání?
Napsal: 10 bře 2014, 12:03
od Habesan
Ona by to ta přepěťovka, mohla chytit, ale pouze ve spolupráci s rychlou pojistkou.
(weed_smoker už to vlastně zmínil.)
Mnohem tvrdší opatření by byl zkratovač vedení (stykač zapojený schválně tak, aby shodil jistič).
Napsal: 10 bře 2014, 14:07
od helios
A nebolo by lepšie dať snímač medzi N a druhý vodič uzemniť, aby obvod napríklad pri 5V a viac signalizoval sirénou, prípadne prerušil obvod stykača? Prerušený PEN nie je až tak výnimočná závada, sám som to zažil už viackrát, raz mi dokonca odišla veľká UPS, ktorá sa porúčala pri 300V na vstupe, druhýkrát zasa som pri sprchovaní cítil nepríjemné brnenie, lebo kostra bojlera bola pospojovaná s PEN a proti zemi tam bolo asi 30V. Keby sme nemali v studni kvalitné prizemnenie, asi by som tu už dnes nepísal. Pri hľadaní závady som našiel v lese odpadnutý vodič PEN na stĺpe, ktorý si zrejme nikto predtým nevšimol.
Napsal: 10 bře 2014, 14:37
od mi-ro
Dávám pro jistotu varistory na 275V.
http://www.ame.cz/Varistor-275V-20A-_d146560_10699.aspx
Musí to být předjištěný tou rychlou pojistkou a dokonce by měla být nalepená na varistoru tepelná pojistka třeba 10A kvůli zahoření. Zatím jsem to nikde neupotřebil ale pro sichr.
Napsal: 10 bře 2014, 16:42
od medulin
Na trhu byly také chrániče které nulák nevypínali, pouze měřili proud nulákem. Teď už je nemůžu najít, tuším že Bonega je vyráběla. Daly se použít i v síti TNC (protože nerozpínali PEN vodič) a tím podstatně zvýšit bezpečnost i starých instalací.
Vypínaní nuláku (všech pracovních vodičů) je v normách nařízeno pouze u tepelných spotřebičů a speciálních elektroinstalacích např. v nemocnicích a v prostorách s nebezpečím výbuchu. Patlat to různě dohromady (na některých přístrojích nulák vypínat a na jiných ne) je v ČR běžné zvěrstvo které normotvůrci nějak nedomysleli a takto to potom dopadá.