Stránka 1 z 1

Paralelní zapojení vinutí transformátoru ?

Napsal: 25 bře 2014, 14:13
od Nakadah
Mám možná hloupý dotaz, ale i tak se raději zeptám.

K dispozici mám oddělovací trafo 250VA 220-380V/110-220V. Sekundár jsou dvě oddělená vinutí 110V (125VA). Je možno je spojit paralelně na výkon 250VA? Díky Nak

Napsal: 25 bře 2014, 14:16
od forbidden
Když spojíš začátky a konce obou vinutí tak určitě.

Napsal: 25 bře 2014, 14:37
od Habesan
Teoretický rozbor vykonán roku 2010:
t=40876.

Napsal: 25 bře 2014, 15:44
od pajosek2
Výkon 250W získáš,i když je zapojíš sériově,jde o napětí. Sériové zapojení sčítá napětí a paralelní sčítá proudy. Pozor na antisériové a antiparalelní zapojení. Pak se veličiny odečítají.

Napsal: 25 bře 2014, 16:53
od mojza
Paralelní spojení vinutí bych použil pouze v krajním případě (samosébně že spojené spolu začátky a spolu konce vinutí, při stejném smyslu vinutí) ale určitě bude jedno vinutí zatíženo víc protože obě vinutí nebudou přesně stejné. Bude to ale v praxi použitelné.

Napsal: 25 bře 2014, 17:31
od Celeron
Kdysi jsme si dělali do elektrikářskejch ponků 400W zdrojový trafa, který měly pouze 4 vinutí a šlo z nich vytáhnout po 1 V od 1V do 40V. Napětí byly 1V, 3V, 9V, 27V. Vinutí byly vyvedený na 8 zdířek a pomocí sériového a antiseriového zapojení jednotlivých vinutí šlo nastavit cely rozsah. Já jsem si jedno vylepšil ještě pátým vinutím na 81V, pak to bylo zároveň převodní trafo 220/121V s možností nastavení. Ale pak se přešlo na 230V, v reálu je v síti i víc, takže se napětí posunuly na sekundáru nahoru a už to ideálně počítat nešlo ale napětí se nastavovalo měřením.
Jirka

Napsal: 26 bře 2014, 11:44
od Nakadah
Diky za odpovedi. Mam to jenom na bastleni pro pripad ze zarizeni potrebuju galvanicky oddelit od site. To paralelni zapojeni vinuti sem resil proto, kdyby se mi doma vyskytlo nejake zarzeni pro 110V (USA a pod.) a nestacil by vykon jednoho vinuti (110V 1,14A). Nak

Napsal: 26 bře 2014, 12:12
od serviceman
Já bych byl s tím paralelním spojováním opatrný. Ta dvě vinutí nebudou nikdy stejná. Zkus je paralelně spojit přes ampérmetr, jaký ti tam poteče vyrovnávací proud.