Stránka 1 z 1

DSC PC1832

Napsal: 10 dub 2014, 22:40
od DeadRabbit
Zdravím pánové.
Potřeboval by jsem radu a nějak nakopnout od nějakého odborníka. :)
Mám ústřednu DSC PC1832, k ní originál 5 pohybových čidel, teď nově dokoupený od Jablotronu dva kouřáky.
Ústřednu jsem vyresetoval, na první pozici mám zpožděné čidlo - to se mi podařilo přepnout z okamžité na zpožděnou reakci.
Ale nemám zdání jak tu ústřednu nastavit tak, aby mi ty dva kouřáky (pozice na svorkách 2 a 3) normálně brala jako funkční ale i v případě, že je systém odjištěný. Prostě nejsem schopný to z manuálu pochopit, jak to mám udělat.
Mohl by mi prosím někdo pomoci?
Děkuji mnohokrát, DeadRabbit.

Napsal: 12 dub 2014, 21:49
od Simil
Ak budeš mať požiarne čidlá zapojené na Zóne č.2 a 3,tak zónu 2 a 3 musíš nastaviť ako 24hodinovú požiarnu zónu,čiže musia mať atribút 08.Vtedy vyhlásia poplach vždy,keď budú narušené,a je jedno,či je systém zapnutý do stráženia,alebo vypnutý zo stráženia.

Napsal: 13 dub 2014, 09:37
od termit256
Mas vubec servisni manual?
je to tam popsano celkem jasne.

Napsal: 13 dub 2014, 11:42
od DeadRabbit
Mám instalační manuál. Ale právě že mi to nějak nevím proč nešlo nastavit. Respektive jsem to měl nastavené, ale čidla nechtěly reagovat.
Když jsem si teď jistý, že atribut mám správně, budu hledat dál, kde je chyba. Děkuji mnohokrát za rady. :) Já to programování přes klávesnici prostě nemůžu ani vidět. :D Zlatej počítač. :)