UPS - princip prepinani siti

Napsal: 18 dub 2014, 00:57
od camel1cz
Dobry vecer,

prosim o radu - jakym zpusobem prepinaji vetsi UPS (rekneme jednotky kW) site? Myslim prepnuti menic/distribucni sit. Myslim ty co nejjednodussi UPS, tedy offline.

Resim to kvuli ostrovni FVE. Jinde jsme dosli k tomu, ze bezpecne prepnout sit vlastne nejde. Blokovany stykac sice zajisti, ze se site nepotkaji, ale prechodove jevy jsou stale schopny odpalit citlivejsi spotrebice.
Jak je tohle udelane v UPS? Nikdy jsem neslysel, ze by UPS neco pri prepnuti znicila :-) byl by to asi produkt na prd.

Mozna naivni predstava, z ktere me vyvedete - bylo by realne koupit klasicky cisty sinus menic a to prepinani k nemu dobastlit? Co by to obnaselo, aby to bylo OK?

Takove produkty se sice vyrabeji, ale zadna velka spolehlivost to neni a navic si casto tahnou vlastnosti UPS (jedou prednostne ze site, dobiji baterie, kdyz maji sit atd.). Nemluve o tom, ze postradaji komunikaci a moznost rizeni. Dal treba bypass pri pretizeni, je toho hodne a je to uz off topic. Jsou to vlastne normalni UPS bez baterii.

Diky moc za reakce

Napsal: 18 dub 2014, 06:13
od BOBOBO
Už kdysi jsem sem dával příspěvek na záložní zdroj na kotel . Přechod na sřídač nepoznáš . Uvnitř běží stále synchronizovaný generátor a přechod na střídač na osciloskopu nepoznáš .

Napsal: 18 dub 2014, 07:42
od BOBOBO
To jsem nezkoušel , ale to je přece ten nejmenší problém , na to má ten měnič čas , plácnu třeba sekundu .

Napsal: 18 dub 2014, 08:25
od hafca
BOBOBO píše:Už kdysi jsem sem dával příspěvek na záložní zdroj na kotel . Přechod na sřídač nepoznáš . Uvnitř běží stále synchronizovaný generátor a přechod na střídač na osciloskopu nepoznáš .

Nevzpomeneš si kdy nebo kam ji to dával? Nemůžu to najít a asi mi čeká něco takového vytvořit.

Napsal: 18 dub 2014, 08:30
od camel1cz
Taky uz to nejaky cas hledam a zatim neuspesne - ale nevzdavam to! :-)

@hafca: muzu se zeptat, co chystate?

Napsal: 18 dub 2014, 08:33
od BOBOBO
Chlapi pozor ! To je odkaz na profizdroj . Je na 12V a dává opravdový sinus . Koupil ho synovec manželky asi za 4,5kkč , což se mi zdálo výhodné . Měl jsem ho doma na test , proto znám průběhy . Takže žádné sámodómo , bohužel .

Napsal: 18 dub 2014, 08:39
od Habesan
Je to ale vítězství Pyrrhy, dříve Pyrrhovo vítězství.

t=54624: UPS PWB EH-500L
_________________
Ani vlastní příspěvky prohledat neuměl, myslel, že je to známka punku...

Napsal: 18 dub 2014, 09:15
od BOBOBO
Děkuji .

Napsal: 18 dub 2014, 09:28
od hafca
I já děkuji, ale nepotěšili jste mě. :cry: Asi oživím můj předpotopní měnič co má ještě germaniové tranzistory.

Napsal: 18 dub 2014, 10:53
od rnbw
V off-line a line-interactive UPS sa vystup prepina cez rele. Ziadnemu normalnemu zariadeniu ten momentalny vypadok nevadi.

Napsal: 18 dub 2014, 11:55
od camel1cz
To je zajímavé a povzbudivé. Potvrzují to mé uši :-) Ale zase mi to nesedí s tím, co jsme řešili jinde.

Je to dlouhé téma a řeší se víc věcí, ale ve zkratce jsou z toho závěry:

- obyč relé použít nejde (přilepení kontaktů, propojení měniče s utility a pak slabší, máte padáka),
- lepší jsou stykače s vzájemným blokováním a/nebo nuceným vedením,
- při přepnutí (myšleno rychlém, <50ms) je riziko "vytažení" oblouku a následného potkání se fází, popř. špičky z indukční zátěže do měniče. Je to řešeno např. zde, zde nebo zde,

Omlouvám se, ale pořád tomu nerozumím - kde je ten zakopaný pes?
a) offline UPS nezvládají větší indukční zátěž (čerpadlo, lednice - řekněme 3kVA měnič),
b) offline UPS jsou nafázované na síť,
c) cé je správně?

Děkuju

Napsal: 18 dub 2014, 21:12
od HiGhLaNdEr
Přepínání síť fve jsem řešil, skončilo to po mnoha nezdarech konstrukcí online ups.

síť - > 230V ->(zdroj ze serveru)-> 11,5V/1000W -> baterie -> 11V-14,4V -> (500W sinus střídač IVT) -> 230V sinus -> spotřebiče.
Na bateri jsou paralelně tři regulátory pro tři sekce solárních panelů.
Na baterii je také paralelně připojen regulátor pro boiler, který nedovolí větší napětí než 14,4V na baterii. Víc než 14,4V posílá do boileru a zátěž boilerem tak reguluje dynamicky podle okamžitého přebytku.
Pokud na baterii solár vytahne víc než 11,5V ppřestane si to brát proud ze zdroje a při 13V se zdroj odstaví úplně pomocí relé a obráceně při 12,5V se zase zdroj nahodí. Musí tam být hystereze protože jinak by to kmitalo rychle mezi dvěma stavy. Řídí se to atmegou která k tomu ukazuje na displeji stav relé a momentální napětí na baterii.

Napsal: 18 dub 2014, 21:13
od rezis
Ano c, je správně neboť a) může a nemusí platit, b) nevím jak by mohlo platit

Napsal: 18 dub 2014, 21:16
od HiGhLaNdEr
c) je online UPS celkem jedno s jakmy napětim pracuje jestli s 12V z baterie nebo 320V na kondech které se dotujou momentální výrobou z fve.
jmenuje se to hybritní systém

Napsal: 19 dub 2014, 17:05
od camel1cz
Tak o online variantě (double conversion) vím, ale odrazuje mě účinnost při provozu na DS. Půjde o pár desítek procent dolu.

Můžete mě prosím někdo odkázat na nějaký dokument, popř. vysvětlit, jak to dělají UPS kolem 3kVA (třeba klasická APC Smart-UPS), že nic nezničí? A přitom je podle všeho offline - tedy přepíná nějakou formou relátek?

EDIT: řeší korektně přepínání sítí něco jako tohle?
EDIT2: transfer time je < 4s :(