Stránka 1 z 1

napájení z 3 fází

Napsal: 19 dub 2014, 16:26
od niko231
Nemá někdo nějaké jednoduché zapojení pro napájení elektronického zařízení 12Vss s odběrem cca 50mA z 3 fázové sítě, tak aby při ztrátě některé fáze zůstalo toto zařízení stále napájené? Nulový vodič zde není přítomen.
Díky za případné návrhy.

Napsal: 19 dub 2014, 17:38
od Sendyx
trojfáz. usměrňovač, kond a měnič 600/12V, nebo 2 trafa cca 400V/16-20V, zapojené každé mezi 2 fáze, na sekundárech můstkový usměrňovač, výstupy usmrňovačů propojit.

Samozřejmě vše připojené k síti musí být patřičně jištěno a dimenzováno.

Napsal: 19 dub 2014, 17:54
od Hill
Spíše bys měl chránit zařízení proti výpadku jedné fáze.
Jinak není zase tak velký problém použít tři signálková tráfka 230/20V, 100mA, spojit jim primáry do hvězdy, a ani nulový vodič nepotřebuješ. Vzniklý střed taky nikam zapojovat nemusíš.
Výpadek jedné fáze vyvolá posuv toho středového napětí, ale jak moc, a kam, to záleží na tom, jestli na té vypadlé fázi je zátěž nebo není.
V každém případě výpadek jedné fáze ta trafíčka desítky hodin přežijí (v některých totiž budou dávat menší výstupní napětí, ale pořád bude stačit), při výpadku dvou fází nebudou mít napájení vůbec.
Sekundáry usměrni třífázovým můstkem, budeš mít k dispozici asi 25 V naprázdno, z toho si pak ustabilizuj co chceš. Nejméně 200 mA máš k dispozici při napětí 20V, když tam budou všechny tři fáze.

Napsal: 19 dub 2014, 22:30
od impedance
a je tam proudový chránič? :DD

Napsal: 20 dub 2014, 08:17
od niko231
Ano, na vstupu rozvaděče je Fi 30mA.
Moje představa byla něco malého bez traf, galvanické oddělení není nutné, vše je v plastu.

Napsal: 20 dub 2014, 18:36
od impedance
šlo by ještě použít něco takového nemýlím li se, musel by jsi to upravit ze 400V na 12V a je to teda spojeno se sítí.
musel by jsi použít 3 tyhle zdroje.

Napsal: 21 dub 2014, 03:40
od buger
zdravim

zkombinoval bych zapojeni "ledka na 230", treba

http://www.bader-frankfurt.de/elek/230v20led.jpg

... upravene tak, ze misto tech dvou 15V zenerek bych tam dal jednu 12V nebo dve 6V (podle ztraty, ted se mi to nechce pocitat), s tim, ze ten vstup bych udelal jako 3fazovy usmernovac

http://ssjh.sk/dexorix/images/mostikove.zapojenie.jpg

a kondik C1 ze zapojeni "ledka na 230" bych dal do vsech fazi a samozrejme prepocital s ohledem na to, ze tam bude 400V misto 230ti a 3faze (s tim, aby byl na vystupu dostatecny proud i kdyz jedna faze kixne), potrebny proud 50mA a vystupni napeti 12V

kdyz nejaka faze vypadne, byde usmernovac stale dodavat napeti ze zbyvajicich 2...