Stránka 1 z 2
Výkon transformátoru
Napsal: 15 čer 2014, 00:08
od Xzibit
Zdravím, mám tady transformátor s primárními vinutími 120V, 220V a 380V, a sekundárním vinutím 2x 27V. Je na něm uvedený výkon 190VA a proud sekundáru 2x 3,25A.
Když připojím síťové napětí 230V na vinutí pro 380V, na sekundáru naměřím něco mezi 18 a 19V. Zajímalo by mě, jestli se tím nějak změní i výkon trafa, a jaký proud bude možné ze sekundáru odebírat. Trafo bych chtěl použít pro napájení zesilovače a potřebuji napětí právě okolo 18V.
Děkuji za odpověď

Napsal: 15 čer 2014, 00:23
od Soemtron
Podle mne max. povolený proud sekundáru zůstane stejný, tedy:
2 * 27 * 3,25 = 175,5 VA
2 * 18,5 * 3,25 = 120,25 VA
Takže výkon klesne na +/- 120 VA. Závisí na oteplení vinutí trafa.
Napsal: 15 čer 2014, 00:55
od Xzibit
Díky, to je asi vše co jsem chtěl vědět
Teď se koukám, že jsem omylem napsal 3,25A místo 3,52A

Když tedy spočítám 2 * 27 * 3,52, tak to vychází těch uvedených 190VA. Při 18,5V výjde cca 130VA

Napsal: 15 čer 2014, 02:04
od vladimir
zmenšíš ale sycení transformátoru a napětí bude měkčí, takže spočítaný výkon
patrně nebudeš mít k dispozici
zkus zatížit sekundáry jmenovitým proudem a změř jejich napětí
Napsal: 15 čer 2014, 06:54
od MetalGod
To si říkáte elektrikáři? Příkon, pánové, příkon!
Napsal: 15 čer 2014, 12:01
od PavelFF
"Příkon, příkon!" , co je na tom špatně? Na trafu je štítek se 190VA. 190VA děleno 54V je 3,52A. Jsme na sekundáru. Všechno štymuje. V čem je problém?
Napsal: 15 čer 2014, 16:34
od Soemtron
MetalGod píše:To si říkáte elektrikáři? Příkon, pánové, příkon!
Podle mne je voltampér (značka VA) jednotka zdánlivého elektrického výkonu .

Jde o teoretickou horní horní maximální hranici elektrického výkonu elektrického střídavého proudu. S = U * I
vladimir píše:zmenšíš ale sycení transformátoru a napětí bude měkčí, takže spočítaný výkon
patrně nebudeš mít k dispozici
zkus zatížit sekundáry jmenovitým proudem a změř jejich napětí
Souhlasím.
Napsal: 15 čer 2014, 23:16
od PavelFF
No, snad nám MetalGold vysvětlí, proč to má být příkon a ne výkon.
Nejsem, ani si neříkám elektrikář, ale i tak jsem zvědavý, co nám uniklo.
Napsal: 16 čer 2014, 05:54
od Kvicala_r
No má ten příkon malinko trhlinky...
PavelFF píše:90VA děleno 54V je 3,52A. Jsme na sekundáru. Všechno štymuje.
Pokud to má být příkon, pak se nám někde musela zatoulat slečna účinnost

Napsal: 16 čer 2014, 10:39
od jandu
Napsal: 16 čer 2014, 11:32
od BOBOBO
Také mne s tím dostali . Je jen výkon .... při použití VA .

Napsal: 18 čer 2014, 01:08
od mtajovsky
Soemtron píše:vladimir píše:zmenšíš ale sycení transformátoru a napětí bude měkčí, takže spočítaný výkon
patrně nebudeš mít k dispozici
zkus zatížit sekundáry jmenovitým proudem a změř jejich napětí
Souhlasím.
Já nesouhlasím. Sycení jádra a vnitřní impedance trafa zas tak moc spolu nesouvisí.
Napsal: 18 čer 2014, 17:06
od vladimir
mtajovsky napsal :
Já nesouhlasím. Sycení jádra a vnitřní impedance trafa zas tak moc spolu nesouvisí.
na začátku bylo uvedeno trafo - 120,220,380V
230V připojeno na odbočku 0 a 380V
toto vinutí má 1,7x víc závitů než odbočka na 220V
tímto zapojením má trafo mnohem menší sycení a
jeho napětí při zátěži bude měkké - mnohem rychleji
bude klesat, takže při zatížení jmenovitým proudem
může napětí klesnout z původních 18V třeba na 12 nebo 13 V
když vynásobím proudem - výkon je v tahu
nechápu jak to má souviset s vnitřní impedancí trafa vysvětli mi to
Napsal: 18 čer 2014, 17:19
od EKKAR
Větší pokles napětí přři stejný ohmický zátěži se projeví jako zvětšenej vnitřní odpor = nárůst ZDÁNLIVÝ impedance trafa...
Napsal: 18 čer 2014, 19:58
od mtajovsky
Valdimír << měkčí bude, ale jen ve srovnání s trafem, které je přímo na primární napětí 230V. Naše předmětné trafo má primár na 380V a proto má pro 230V zbytečně mnoho závitů a tím i zbytečně velký odpor vinutí. Ruku v ruce s tím jde snížení indukce v jádře, ale to není příčinou měkkosti trafa.
Měkkost/tvrdost zdroje napětí má vyjádření v jeho vnitřním odporu (přesněji impedanci). Jelikož trafo můžeme dosti dobře považovat za lineární prvek, není důvod, proč by se měl jeho parametr zvaný vnitřní odpor zvětšit při zmenšení napětí na primáru.
Ostatně si udělejte jednoduchý pokus. Nastavte na primáru jmenovité napětí, a změřte napětí na sekundáru naprázdno (lépe při malém zatížení 50 mA) a při zatížení 1,05A. Pokles napětí je číselně roven vnitřnímu odporu. Pak měření opakujte při polovičním napětí na primáru (pomocí regulačního autotrafa). Tipuji, že pokles bude stejný.