Stránka 1 z 1

SIEMENS RWD68

Napsal: 19 čer 2014, 14:18
od bitak
Zdravím. Dostaly se mi na opravu 3ks výše uvedeného regulátoru. Závada se projevuje tak, že po zapnutí svítí na displayi po dobu cca 2min. nesmyslné údaje. Po uplynutí těch 2 min. se zobrazují korektní údaje. Schéma asi těžko dohledám. Nemá někdo z Vás s těmito regulátory nějakou zkušenost? Předem děkuji za jakékoliv info.

Napsal: 31 črc 2014, 15:27
od bitak
Tak jeden kus opraven. Stačilo povyměňovat elektrolyty se špatným ESR.