CALEX CM355

Napsal: 03 črc 2014, 21:53
od radovanhlavacek
Zdravím vás pánové. Řeším ledničku na sud piva. Na SD jsem objevil tuto dvoukompresorovou krásku, r.v. 1993. Umyl, vydesinfikoval... jak nová. Přidal nový kabel, starý byl uříznutý.
Chladící část jede, teda kompresor jede a uvnitř výměník chladí. Kompresor mrazničky se občas nerozeběhne, cvakne relé, motor lehce bručí, ale nerozeběhne se kompresor. Odhaduju vadný rozběhový bimetalový spínací člen (jak tu na foru je v několika diskuzích zmíněno). Po chvilce ochrana vypne a za chvilku zase zapne. Po několika pokusech naskočí.

Přemýšlím, jak poznat zda je lednička dobrá? Do obou částí jsem dal teploměry. Termostat chladničky jsem dal na polovinu a mrazák jsem dal na trvalý provoz (bez termostatu).
Proud každého z motorů je okolo 0,97A, čili dohromady bez mála 2A. Má to tak být? Na štítku je napsáno 220W, což by odpovídalo jen jednomu z kompresorů a nebo jsou oba přidřené. Chladící mřížky jsou teple, ruku na nich v pohodě udržím. Kompresory jsou teplé více, ruku na nich udržím pouze s větší vůlí.
Jaká by měla být dosažená teplota v chladící části, když je termostat na polovinu a v mrazící části, když jede na max?

Napsal: 03 črc 2014, 23:03
od ZdenekHQ
Rozběhové relé vymontovat, většinou smrdí, vidět to ale není.

Běhové vinutí připojit na síť a rozběhové krátce spojit se sítí kouskem kabelu. Pokud to potom běží a nehřeje, je to většinou OK.

Ledničku ve sklepě na chlazení piva jsem v nouzi upravil tak, že tam je relé se zpožděným přítahem cca 1sec, kdy odepne rozběhové vinutí. Bimetal jsem tam nechal. Zatím žádný problém, běží jak nová, i když je asi 30 let stará.

Motory mají být vlažný, určitě ne horký. Ale 220W bych vyhodil, i kdyby byla OK.

Napsal: 03 črc 2014, 23:25
od rnbw
Ked to chladi a termostat po dosiahnuti danej teploty vypne, tak to bude OK. V mraznicke to podla mna da aj -25.

Napsal: 04 črc 2014, 07:57
od radovanhlavacek
V noci jsem se šel mrknout na teploty v chladící a mrazící části. V případě chladící části byla v polovině dráhy termostatu teplota okolo 3st C. Po přeštelování termostatu na max, šla teplota v chladící části na cca -3st C. Mrazící část jela od večera do rána na plno a dosáhla cca -25st C.
Ještě jednou vás pánové prosím, máte někdo zkušenosti u této ledničky s proudy do kompresorů? Jaké by měly být?
Dále se chci optat na hysterezi termostatu. Lze nějak řící na ovladači mezi jakými čísli by mělo docházet k rozepínání a spínání?

Napsal: 04 črc 2014, 08:56
od rnbw
Kto vie, aky je tam ucinnik, bez toho skutocny prikon nevypocitas.

Napsal: 04 črc 2014, 09:12
od radovanhlavacek
účiník nevím. není tam ani napsaný. spíše jsem myslel z praxe.
a ta hystereze termostatu chladničky?

Napsal: 04 črc 2014, 11:30
od doktor365
Pokud tam je normální kapilárový termostat,tak jde hystereze naštelovat.

Napsal: 04 črc 2014, 12:10
od ZdenekHQ
Otec měřil starou Calexku a naměřil při provozu 200W(VA ?). Až se mu vlasy zježily, protože to chtěl krmit solárem. Předpokládám, že to měřil jen ampérmetrem, tak si to spočítej.

Napsal: 04 črc 2014, 12:16
od radovanhlavacek
OK díky. Ještě se optám na toto. Je tam staré relé. asi budou opálené kontakty nebo přidřené jádro..jak tu bylo psáno. Existuje nějaká náhrada za původní rozběhové relé v dnešní podobě PTC relátek např. od firmy DANFOSS? Jde nějaké z nich napasovat?
http://www.danfoss.com/Czech_Republic/B ... 0ee33.html
byla by to levná a zřejmě spolehlivá náhrada....

Napsal: 04 črc 2014, 13:22
od ZdenekHQ
Pokud vím, tam experimentátoři tam dávají spíš rozběhovej kondík. Já jsem to risknul s relátkem.

Napsal: 04 črc 2014, 13:45
od radovanhlavacek
jaké si tam dal?
jinak žena mi kontrolovala teploty od včerejška je v naplno běžícím mrazáku -25st C a v ledničce stažené na polovinu, 6st C. Což je asi OK.

doplnění: mluvil jsem teď s jedním ochotným opravářem ledniček (děkuji za doporučení - Kovar) proud do 1A na běžícím motoru by měl být dobrý, teplota běžícího kompresoru okolo 50stC taky.
Náhrada stávajícího relátka s bimetalem za PTC rozběh sice chodí, ale občas se to hádá s termostatem. Nebo-li mám koupit původní rozběhové relé, jaké tam je.

Napsal: 04 črc 2014, 16:29
od BOBOBO
Při delším běhu motorek kompresoru běžně silně hřeje . A relé se běžně pozistorem nahrazuje .

Napsal: 04 črc 2014, 17:11
od radovanhlavacek
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=65147
tady sem se ptal na zapojení ledničky s elektronikou. Moc děkuju doktor365 za schéma.
Prosím vás, jaké hodnoty má míti pozistor a také ta tepelná ochrana v případě takovéto ledničky?
Nebylo by tam ještě schémátko s polovodičovým regulátorem?
Moc díky

Napsal: 04 črc 2014, 17:17
od BOBOBO
Místo hledání zde zajdi vybrakovat další chladničku . Pozistor je "pecka" s dvěma vývody .

Napsal: 04 črc 2014, 17:50
od radovanhlavacek
jasně máš pravdu...má dva vývody,ale i své hodnoty. co sem koukal na ges.cz,tak to nedám z hlavy dokupy,co správně použít. Měl by vydržet minimálně 230V a mít co nejmenší odpor ve studeném stavu. Měl by vydržet alespoň 7A. Je to dobrá úvaha?
A nebo jinak. Jaký typ PTC rozběhového členu mohu použít pro tuto lednici z vaší zkušenosti? Jde tu především o konektor....aby pasoval.