Je možno ledničkový kompresor zapojit bez použití rozběhového relé, ale s použitím rozběhového kondenzátoru? Prostě jako normální 1F 230V motor s pomocným vinutím přes kondík. Rozběhové vinutí s kondem je pak nutno odpojit a nebo může zůstat při běhu zapojené? díky Nak
Napsal: 21 srp 2014, 09:53
od BOBOBO
Otázka zní , proč to chceš dělat ? Běžně kvedlačku nepoužívám jako lžíci . Motory v poslední době jsou již i kondenzátorové . Jestli ale s rozběhovým či trvale připojeným kondem jsem nezkoumal . Do měsíce mi přijde na opravu chlaďař , tak se ho pokusím vytěžit .
Napsal: 21 srp 2014, 10:19
od ok1hga
ledničkový kompresor se rozbíhá s větší razancí, než běžný motor.
Potřebuje totiž překonat protitlak ve válci.
Proto se používá rozběhové vinutí zapínané rozběhovým relé.
Když se spečou kontakty na tom relátku a je trvale připojena rozběhová cívka, kompresor normálně běží, lednička chladí, jen má divný zvuk.
Pokud se to neodstraní, po čase dojde k přehřátí a většinou vypne tepelná ochrana. Když se to dál opakuje může dojít až k přepálení rozběhového vinutí, nebo k mezizávitovému zkratu - smrt kompresorku.
Když se tam dá kondík, nejspíš nebude dostatečná síla k rozběhu a překonání komrese, motorek se neroztočí . . .
. . . ale mohu se i plést.
Napsal: 21 srp 2014, 10:30
od BOBOBO
Jak jsi přišel na protitlak ???? Zkondenzované chladivo se při stojícím kompresoru odpařuje a když není a začne stoupat teplota , tak začne kompresor odznova stlačovat plynné medium ....... Úplně jiná je otázka celkově rozběhu 1f motorů .
Napsal: 21 srp 2014, 10:36
od ok1hga
BOBOBO píše:tak začne kompresor odznova stlačovat plynné medium .......
a to není protitlak ???
možná jsem to špatně pojmenoval, nicméně to motorek musí překonat při rozběhu.
. . . a pouze s kondíkem, nevím, nevím . . .
Napsal: 21 srp 2014, 11:01
od Nakadah
Protitlak tak není, ventil po vypnuti motoru odpusti tlak z trubky ktera vede do zasobniku. Ale proste me to jenom zajima, jestli se da to rele vymenit za kondik.
Napsal: 21 srp 2014, 11:08
od BOBOBO
Takto jednoduše nedá .
Napsal: 21 srp 2014, 11:10
od Nakadah
Diky za odpoved, tohle sem potreboval vedet

Napsal: 21 srp 2014, 12:26
od Jodr
Rozběh chladničkového kompresoru bez rozběhového relé jsem vyřešil starým pákovým přepínačem tehdy snad z pračky Perobot. Jedna ploha vypnuto, druhá poloha zapnuto a třetí poloha ve které přepínač není aretován, připíná rozběhové vynutí a přepínač vrací do polohy zapnuto. Takhle to funguje snad už 40 let. Nějak kompresor zapnout musíš, tak pohnu páčkou o kouse dál.
Napsal: 21 srp 2014, 13:38
od Artaban001
kompresor z lednice se do protitlaku nerozběhne. Má malý rozběhový moment. Proto je vybaven tepelnou ochranou. Krátkodobý výpadek proudu zablokuje kompresor. Až se vyrovnají tlaky v okruhu přes kapiláru, kompresor se rozběhne. Proto silnější kompresory mívají buď bypass, nebo líp řešen rozběh, než rozběhovým vinutím..
Napsal: 21 srp 2014, 14:09
od milous2
Nekonečné téma

Už to tu bylo mockrát a určitě zase bude. Hlídací psík asi spí

Nevěřím,že by rozběhové vynutí vydrželo provoz s pracovním vynutím současně. Brzdilo by jej. To by byl ten divnej zvuk,jak správně popsal ok1hgq .Jedno sepnutí, a bez ochran je po motoru. No a to něco "lepší " než je rozběhové vynutí by mělo vypadat jak?
Napsal: 22 srp 2014, 08:20
od Habesan
Třífáz.
Napsal: 22 srp 2014, 08:50
od Nakadah
Pánové já odpověď dostal, už tady fakt nemusíte nic psát

Napsal: 22 srp 2014, 12:47
od EKKAR
milous2 píše:Nekonečné téma

Už to tu bylo mockrát a určitě zase bude. Hlídací psík asi spí
...
No a to něco "lepší " než je rozběhové
vynutí by mělo vypadat jak?
Určitě by se něco lepšího najít dalo, například v
Inutí, ty VOSLE.... Nedráždi psíka kašláním na práfopyss, nebo tě rafne do zadele až se vzbudí!
Napsal: 22 srp 2014, 14:59
od milous2
Jo,to i mi ulítlo. Tak omluva. No a jak říkám, jsou nato léky.Zavčasu podchytit, a je klid.