Stránka 1 z 1

Blokování proti spuštění po ztrátě napětí (přejmenováno)

Napsal: 16 zář 2014, 16:42
od pepe
potřeboval bych pomoct vyřešit problém, že když vypnou proud v síti, tak aby po znovu zapnutí proudu tento nešel do spotřebiče
tedy něco na způsob jističe, který pracuje obráceně, tj. pod proudem a pod napětím je sepnutý a v okamžiku výpadku proudu a napětí přeruší okruh
sice existují různá relé s mnoha funkcemi, kde toto je jedna z nich, ale mají další pro mě zbytečné funkce, které nevyužiju a z důvodu mnoha funkcí jsou i finančně dražší
předem všem děkuji

Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Hill

Napsal: 16 zář 2014, 16:53
od voitano
Samodržné zapojení relé - z fáze na spínač , ze spínače na cívku, druhý konec cívky na N vodič. Jeden spínací kontakt relé je paralelně zapojen ke spínači. Pokud si seženeš paticové relé, které má možnost sepnout manuálně relé, nepotřebuješ ten externí vypínač

Napsal: 16 zář 2014, 17:03
od EKKAR
Jak velkej odběr, jaký napětí a proud? Na síti 230V i 400V se tohle běžně řeší stykačem s pomocným přídržným kontaktem v sérii s ovládací cívkou = v klidu je rozepnutej, po smačknutí ke kontaktu paralelně připojenýho tlačítka přitáhne cívka a sepne se samotnej pomocnej kontakt, kterej drží cívku pod proudem, dokud se zvenku nepřeruší napájení. Jak stykač odpadne, přeruší se i pomocnej kontakt a stykač nepřitáhne ani když se obnoví napájení, dokud se zase nestiskne to spínací tlačítko.

Napsal: 16 zář 2014, 17:28
od pepe
spotřebič je vířivka, z výroby je nastavený tak, že po zapnutí ohřeje vodu na 38 stupňů Celsia, teplota se sice dá regulovat, ale nastavená hodnota se po přerušení dodávky proudu vymaže z paměti a po zapnutí proudu se voda opět ohřívá na 38 stupňů
to vadí jak v létě, když člověk chce mít vodu chladnější, tak v zimě, kdy se vířivka nepoužívá a vodu ohříváme pouze na nezámrznou teplotu
no a v naší lokalitě často vypínají proud ... tak chci předejít tomu, aby v době mé nepřítomnosti doma a přerušení dodávky proudu se voda zbytečně nezahřívala na 38 stupňů, ale abych mohl teplotu nastavit ručně podle potřeby

Napsal: 16 zář 2014, 17:41
od EKKAR
Je ti jasný, že když tohle učuníš, tak hrozí v zimě poškození celý vířivky ledem? Stačí jednou zapomenout dojít nastavit termostat nebo když vypadne na minutu proud za jasný, tuze mrazivý lednový noci, když nad ránem teplota padá někam k -20°C nebo ještě níž... Co se podívat, jestli by se ten termostátek nedal zazálohovat nějakou malou baterkou, která by udržela nastavení aspoň 12h?

Napsal: 16 zář 2014, 20:36
od kovar
Zkus použít třeba tohle.
http://www.oez.cz/produkty/n-lsn-podpetove-spouste
Už léta se používají podobné věci třeba na stroje v průmyslu kde hrozí při výpadku a znovu zapnutí napětí , ohrožení obsluhy samovolným spuštěním mašiny.

Napsal: 17 zář 2014, 05:51
od BOBOBO
Bude asi jednodušší zálohovat elektroniku .