Stránka 1 z 1

Indukčnost sítě

Napsal: 16 zář 2014, 21:03
od kybler
Zdravím všechny,
Nezkoumal někdo, jaká bývá (aspoň orientačně) induktivní složka impedanční smyčky sítě?

Dejme tomu síť kousek od trafačky (Z<0,2Ohm), pak nějaká průměrná (0,5) a nakonec horší po tak 200m vedení vzduchem (1-1.5)
Díky.

Napsal: 16 zář 2014, 21:25
od Milan
Měl bys otázku ještě doplnit o indukčnosti proudové cívky elektroměru (u těch starých) a cívek zkratových spouští jističů.... :D . Na indukčnost drátů jsou vzorečky ,chyba bude tak do 100% :D .Sorry,asi blbej vtip,ale nějak se mi tvůj dotaz spojuje s tím velestrojem - holt nějak tam chybí zásoba energie blízko místa činu,elektrárna je daleko.

Napsal: 16 zář 2014, 21:34
od kybler
Jen tu řeším, že pokud mi ujede fáze při vzrůstu zátěže z 0 na 30A o víc, než tak 1°, budu muset regulovat napětí do výstupu kvadraticky, tudíž dát tam ještě jedno trafo a další nejspíš audiozesilovač, kterej ho bude krmit napětím posunutým o 90°, jinak se výstupní sinusovka toho krámu bude po průchodu nulou bortit, kvůli ještě kladnýmu napětí na vstupu, když už je očekáváno záporné.:?

Bude reaktance tak desetinou celkový impedance, nebo míň, víc?... :)

Napsal: 16 zář 2014, 22:10
od Milan
Podívej se na tento článek na webu IN-ELu:

Zkratové proudy, základní veličiny, jejich výklad. Požadavky na ochranu před zkratovými proudy. Příklady výpočtu

Ing. Michal Kříž, IN-EL

Máš tam odhady reaktance sítě ve vzduchu i kabelů a odhady impedance trafaček dle výkonu- to už by ti mohlo pro hrubý odhad stačit.

Napsal: 16 zář 2014, 22:21
od kybler
Díky, :)