Stránka 1 z 1

Spínač Telemecanique K1C003ALP

Napsal: 19 zář 2014, 16:54
od fredis
Můžu s tímto spínačem http://www.feszültség.hu/schneider/schneider192.html spínat motor AP90L-4? Motor 380/220V, 3,6/6,2 A, 1,5 kW. Silnoproudařům dík. Potom mám ještě LOVATO 7GN4012U, ale to je hvězda- trojúhelník. http://eshop.elfetex.cz/10-773-330-vack ... 1-3-polohy
Možná by šel upravit, nebo ho klidně vyměním :lol: . Jsou úplně nové, nepoužité.

Napsal: 19 zář 2014, 22:34
od kbulda
Typy spínačú K1..... , jsou do 12 A, takže motor 1,5kW bude spínat v pohodě.

Napsal: 21 zář 2014, 13:31
od fredis
Díky! :lol:

Napsal: 22 zář 2014, 06:25
od rolland
Nelze. Hodnota Ith=12A je pro spínaní indukční zátěže irelevantní.
Pokud chci něčím (vypínačem, stykačem,relé ...) spínat motor, musím v katalogovém listu koukat po hodnotě AC3 (tzv. kategorie užítí). Pro řadu Schneider K1, při napětí 400V je uvedeno 3,3A.

Nicméně, tvůj motor má In=3,6A, což není zas o tolik víc. Pokud neplánuješ desítky rozběhů denně, tak to mužeš zkusit i s tímto vypínačem.

Napsal: 22 zář 2014, 09:16
od fredis
Díky rollande! Toho I jsem si všimnul a právě mě to vrtalo hlavou ty rozdílné hodnoty :wink: . Možná že by šel upravit ten Lovato.

Napsal: 22 zář 2014, 13:00
od BOBOBO
Co by jsi na něm chtěl upravovat ? Určo se najdou tací , kteří by Ti ho rádi vyměnili za dva obyč . Jinak zapojíš L-ka a konce s indexem 1 . Toť vsjo , ale je to škoda ..... Za Obzory vyměním .