Stránka 1 z 1
Nový malý domovní rozvaděč
Napsal: 23 zář 2014, 09:35
od serviceman
Vážení, potřeboval bych se orientovat, kterým směrem hledat náhradu za malý domovní rozvaděč podle obrázku (omlouvám nekvalitu). Rozvaděč je na chodbě bytového domu, obsahuje asi 8 jističů, zvonkové trafo, přepínač chodbových světel. Potřebuji přidat zásuvku 230V a její jistič asi 16A pro řemeslné práce v domě. Stávající vnitřní rozměr je 29x59cm, je zapuštěný do zdi a má dvířka. Ta jsou v nějaké formě nutná!
Výměnu bude dělat firma, nicméně chci být trochu v obraze...
Napsal: 23 zář 2014, 09:42
od Charos
Prohlédni si katalogy firem jako Hager, Schneider Electric, Moeller, ABB apod., na příslušných firemních webech jsou ke stažení.
Jsou různé varianty s plastovými průhlednými i neprůhlednými dveřmi, plechovými dveřmi resp. celoplechové (to ale spíše větší rozvaděče).
Ten, co potřebuješ, bývá naležato kolem 8-12 modulů (tj. šíře jednoho jenofázového jističe =kolik přístrojů lze do něj namontovat). Obvykle se také nechává rezerva 2-3 moduly (>10% kapacity) pro doplnění dalších přístrojů. ALe to firma jistě ví a udělá to tak (pokud je seriózní).
Napsal: 23 zář 2014, 13:18
od rolland
Jsou i jističe 1,5 modulu s odpínáním N. 1-pólové jističe jsou vždy o šířce 1 modulu (platí pro jističe s Icn≤10kA, průmyslové jističe s výšším Icn jsou rozměrově jinde).
Pro získání hrubého přehledu doporučuji katalogy OEZ.
Napsal: 23 zář 2014, 22:01
od Lukar
Takže rozváděč pod omítku, bude tam 11 modulů - 9 jističů + zvonkové trafo na lištu - 2 moduly+ další .... , otázka je, bude použit chránič? - nutná 3 vodičová instalace - je těch neznámých trošku více. Podle otázek tomu moc nerozumíš, ale také nechceš, aby tě firma moc finančně nenatáhla. Musíš pohledat u výrobců a prodejců jak píše Charos. Nech si od dodavatelské firmy udělat rozpočet - jaké typy dodají a pak pohledat na netu.
Napsal: 24 zář 2014, 23:12
od dadofry
Naprostý souhls s přispivateli přede mnou.Stávající nový rozvaděč se zmenší zhruba o polovinu.Podle fota jde o instalaci z konce 70.let nebo začátku 80.let. Rozvody budou taženy dvoudrátově.Pro novou zásuvku bude nutno zajistit krom jističe také chránič.Počítat s tím při volbě rozvaděče.
Napsal: 24 zář 2014, 23:18
od fredis
Proč by tam musel dávat chránič na tu zásuvku?
Napsal: 25 zář 2014, 03:00
od dadofry
Takto praví norma "Všechny nově zřizované a rekonstruované zásuvkové obvody musí být povinně vybavené proudovým chráničem." Někde jsem četl, že vyjímku mají zásuvky u kterých by vybavení proudového chrániče způsobilo hmotné škody na majetku.
Napsal: 25 zář 2014, 05:52
od Hill
Jak se přidává nový zásuvkový okruh, nota bene ve společných prostorách, přednostně určený pro připojování nějakého ručního elektrického nářadí, nehledal bych kličky, jak chránič nepoužít, a dal bych ho tam. Aspoň na tu novou zásuvku.
Nevíš nikdy, s čím tam kdo kdy bude dělat, v jakém stavu bude mít nářadí, jestli používá dostatečně bezpečné prodlužovačky atd... Jistě, je to jeho věc a jeho zodpovědnost, přesto, když už ta možnost existuje, pořád lepší úrazu či jiným škodám zabránit předem, už v okamžiku připojení, než si pak užívat vyšetřování a dohadovat se o tom, že firma měla mít vlastní staveništní rozvaděč s chráničem.
Napsal: 25 zář 2014, 10:58
od fredis
Dík za vysvětlení!
Napsal: 26 zář 2014, 13:50
od StandaT
Velmi rád používám jednomodulové chráničo-jističe od bonegy PEP-6P, do téhle instalace jako ušité.
http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elekt ... bo_6ka.asp
Napsal: 26 zář 2014, 20:53
od TAKJAN
bONEGA NENÍ ŽÁDNÝ ZÁZRAK. aLE SNAŽÍ SE