Stránka 1 z 1

Jablotron UC-216, zkrácení impulsu

Napsal: 14 říj 2014, 15:21
od Dalaz
Ahojte,
potřeboval bych u Jablotronu UC-216 zkrátit dobu sepnutí relé ze 4s na 1s. SW zásah do firmwaru pochopitelně není možný, tak jsem předpokládal vytvoření externího obvodu, který by se aktivoval sepnutím relé Jablotronu, a vytvořil by impuls cca 1s. Reagoval by tedy jen na sepnutí a rozepnutí Jablotronu by ho nijak neovlivnilo. Nenapadá vás nějaké primitivní řešení?

Napsal: 14 říj 2014, 15:25
od forbidden
Nevím, jak často to má spínat, ale třeba by stačil vhodnej kondík do série s relé.

Napsal: 14 říj 2014, 16:00
od jezevec
Hledej "monostabilní klopný obvod".

Napsal: 14 říj 2014, 20:31
od Dalaz
Spínat to nebude často, jde o ovládání vrat. MKO jsem uvažoval, ale pokud se nemýlím, tak ty naopak "prodlužují" puls. Relé s kondenzátorem jsem zkoušel, ale nedostavil se kýžený efekt :D

Napsal: 14 říj 2014, 20:43
od forbidden
Kondenzátor je taková nouzovka. Kapacita by se musela vybrat tak, aby nabíjecí proud dokázal sepnout relé a udržet ho požadovanou dobu seplý. pak se samozřejmě musí vybít paralelním rezistorem. Další sepnutí by samozřejmě muselo přijít až po vybití.
MKO je jistota, i když o něco složitější.

Napsal: 14 říj 2014, 22:49
od mtajovsky
Dalaz píše:MKO jsem uvažoval, ale pokud se nemýlím, tak ty naopak "prodlužují" puls...
Školní naučná zapojení tak fungují. Nicméně existují i MKO, které impuls zkrátí, nebo generují impulsy konstantní šířky. Inspirace na obrázku.

Napsal: 15 říj 2014, 05:59
od BOBOBO
4047čka by to měla řešit .

Napsal: 15 říj 2014, 07:38
od Dalaz
Děkuji za všechny reakce.
Vytvořil jsem MKO s 4047 a aktivaci pulsem, kdy relé Jablotronu sepne +12V přes kondenzátor na vstup MKO. Tím dojde ke krátké impulsní aktivaci MKO, které na výstupu vygeneruje pevně daný impuls.
!!! Ještě bych u výše uvedeného zapojení potřeboval odstranit výstupní impuls po připojení k napájení. Jde zřejmě o normální inicializaci 4047, ale jak toto obejít?

Napsal: 16 říj 2014, 15:26
od hakamusai
Mohlo by to jít zapojením tranzistoru,kapacity a rezistoru tak,aby se MKO aktivoval chviku po připojení napájení.

Napsal: 16 říj 2014, 18:07
od breta1
Zkusil bych využít PIN9 ext reset.
Mezi PIN9 a PIN14 kondenzátor 100n, mezi PIN9 a PIN7 odpor 1M.

Napsal: 18 říj 2014, 18:51
od Dalaz
Omlouvám se, že výsledek píši až teď. Pomohlo řešení, které navrhnul i breta1. Napadlo mě to také a hned jsem to zkusil, takže bretovi dávám zapravdu. Kondenzátor jsem dal 1uF a rezistor asi 15k nebo tak nějak. Vzal jsem co mi přišlo pod ruku. Parametry nejsou kritické.

Napsal: 16 srp 2015, 17:37
od Petiak
Pre hotove riesenie sa da pouzit casove rele (multifunkcne), ktore impulz skrati (predlzi) na nastaveny cas od 0,1s do 10h. Napriklad Elko CRM-61 alebo aj ine aj od ineho vyrobcu.