Stránka 1 z 1

UPS Orvaldi 300PL

Napsal: 14 říj 2014, 18:51
od fibka01
Zdravím
Známý mi dal tuto UPS ať se na to podívám, že vůbec nefunguje. Měl pravdu :D
Při připojení do sítě se zapojenou baterií slyším cvaknout kontakt 1relé. Na zásuvce idle je 230V, na ostatních 2, které mají sloužit jako záložní není napětí vůbec. Když jsem měřil napětí na rozpojovacím kontaktu 2 relé (které je momentálně sepnuto na síť) napětí jsem taky nenaměřil. Potom jsem odpojil síť a nechal to (ne)běžet na baterii. 2 relé odeplo, ale stále jsem nenaměřil napětí na zásuvkách. Potom jsem zapojil síť, 2 relé cvaklo a začal jsem se v tom hrabat... Měřil jsem... až jsem doměřil... jedna ze šňůr mi sjela z nožičky mosfetu a dotkla se druhé a světelná signalizace tranzistoru a vypnuté rádio mi naznačilo, že jsem pako... Tak jsem zjistil, že jsem zničil tranzistor k2767.

1.Nemá někdo schéma této UPS?
2.Nezná někdo náhradu za k2767?

Předem díky za pomoc

Napsal: 14 říj 2014, 19:48
od Nakadah
2SK2767 - 900V 3,5A(14A) RDSon 4Ohm. Vyhovi kazdy se stejnymi parametry. Schema nemam. Nak