Stránka 1 z 1

Rozběh malého motoru softstartérem

Napsal: 12 pro 2014, 15:11
od MichellBoy
Zdravím,
mám malý 3f motor 2kW D/Y 230/400V, takže nemůžu použít klasické zapojení D/Y pro rozběh.
Potřebuju aby se motor postupně rozběhl a myslel jsem na použití softstartéru. Cena profi řešení je kolem 6000,- korun, což mi přijde dost a myslím, že by to šlo postavit levněji.

Na toto fórum kdosi před mnoha lety dával schéma na triakový softstartér, odkazy ale už nefungovaly. Nemáte to někdo?

Na Svarfóru jsem ještě objevil návod http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006020401, který by snad nebyl problém postavit. Jen nemám to trafo na 400V. Možná by šlo použít trafo na 230V proti PE?

Ten triakový softstartér by byl asi lepší. U toho ze svarfóra je nejistá doba zpoždění, která by mohla být pro elektromotor krátká a moc by mi to nepomohlo.

Díky
Michal

Napsal: 12 pro 2014, 15:25
od EKKAR
Nepíšeš, jestli budeš motor rozbíhat odlehčenej, nebo se zatížením - a případně jakým. To je dost podstatná informace, od který se odvíjí i možný použitý řešení. Jestli máš rozběh naprázdno, je docela možný že vyhoví i rozběh jen snížením napájecího napětí z toho triakovýho regulátoru - jestli ale rozbíháš motor zatíženej, frekvenčnímu měniči se na 90-95% nevyhneš...

Napsal: 12 pro 2014, 15:41
od MichellBoy
Bude to zatížený. Stavím malou hoblovku a motor bude roztáčet hoblovací válec (38cm dlouhý).
Jde to sice zlehka, ale napřímo to zapojovat nechci.

Napsal: 12 pro 2014, 15:48
od Olchor
Možná by stačilo vrazit do každé fáze výkonový termistor NTC.

Napsal: 12 pro 2014, 17:06
od stasek
Přepínačem přes odpory by to mohlo jít, mám takovej soft start na třífázový trafo. Normálně padal jistič skoro pokaždý a takto pohoda. Odpory cca 10 ohm 50W.

Napsal: 12 pro 2014, 17:41
od Zaky
Ano, rozběh přes odpory v tomto případě vyhoví, pokud to má pracovat automaticky, tak nějakým časovačem, klidně s 555 s malým zpožděním sepneš stykač, který odpory přemostí, je to lepší, než ruční varianta, protože nehrozí, že obsluha nepřepne a shořely by odpory.

Napsal: 12 pro 2014, 23:04
od omegatv
Viem že sa použiva sofstartove rele, jedno mam rozobrane v praci neviem jeho cenu no nebude mala.Je v nom odpalene prepinacie rele a bežne neni možne ho zohnat,Tak mi to tam leži na stole.Ale to je myslim na vetšie vykony 25KW.

Napsal: 13 pro 2014, 12:46
od monterjirka
MichellBoy píše:Zdravím,
.... Možná by šlo použít trafo na 230V proti PE?
...
Michal


No to snad ne!

Pokud budeš mít 5-i kolíkovou zásuvku, 5-i žilový kabel, kde bude i vodič N, tak mezi fázi a N by to šlo.
Zapojení zpožďovače pro svářečku nepotřebuje velké zpoždění, tam jde především o proudový náraz při první magnetizaci trafoplechů, motor pro rozběh potřebuje delší čas a tak přes odpory jde proud delší dobu a je třeba je mít podle toho dimenzované. Především v prostředí, kde je plno hořlavého odpadu a prachu, není dobré riskovat přehřátí čehokoliv!