Vysoušení spojovací krabice

Napsal: 30 pro 2014, 18:56
od jova1
Zdravím,
potřebuji poradit čím vysoušet plastovou skříň RK 4/100-L 360 x 254 x 111 mm. Je osazená svorkovnicemi LSA-PLUS, propojují telefony, zabezpečovačku .... Skříně jsou umístněné v prostředí s takřka 100% vlhkostí, s teplotou kolem 10stupňů. Jedná se o podzemní prostory.
Vlhkost proniká dovnitř a díky stejnosměrnému napětí dochází k poměrně rychlé degradaci kontaktů a vodičů.
Nejjednodušším řešením by bylo zřejmě elektrické vyhřívání, má představa je topná deska upevněná zevnitř na víku. Například něco takového: http://www.robimaus.cz/cs/topne-podlozk ... 18937.html
Nemáte s tím někdo zkušenosti?

Obrázek

Obrázek

Napsal: 30 pro 2014, 19:04
od forbidden
Nebyla by lepší jiná skříň, která zajistí neprostupování vzdušné vlhkosti? Před uzavřením dovnitř šoupneš balíček silica gelu a zavřeš.

Napsal: 30 pro 2014, 19:29
od Otkundes
Vlhkost a její následná kondenzace v uzavřeném prostoru je problém. Nejlepším těsněním je dírka vespod. Možná by stačila mírně podžhavená žárovka, odhadem kolem 5W,

Napsal: 30 pro 2014, 19:43
od jova1
Výměna skříně není možná. Do krabice vede cca 10 - 15 kabelů, svorkovnic je tam řádově 20, další místo na žárovky už tam moc není :(
Řešení s otvorem není funkční, to už je ověřeno, ta vlhkost v podzemí se chová trochu jinak naž na povrchu. Muselo by to být krytí na trvalé ponoření.

Napsal: 30 pro 2014, 19:52
od Otkundes
A což místo žárovky, dolu do krabice, instalovat topný kabel? Výkon a napájecí napětí, konzultovat s výrobcem, třeba takový Fénix z Jeseníků.

Napsal: 30 pro 2014, 20:00
od jova1
Nad topným kabelem nebo deskou právě uvažuji, ale nedokáži odhadnout příkon. Proto sonduji zda to někdo neřešil. Kousek topného kabelu jsem tam měl,v krabici je 15V, ale cca 5W co jsem z toho mohl maximálně odebírat nepomohlo.

Napsal: 30 pro 2014, 20:10
od jirkati
www.heisserohre.eu

Někde jsem viděl i s 5 W.
Výpočet potřebného výkonu topného tělesa pro daný prostor není až tak obtížný. Jen bych musel pohledat normu, která se tím zabývá.

Tak jsem tu normu vyhledal, je to ČSN 06 0210. Dívám se do ní a je to práce na pár minut. :wink:
Teplotu v rozvaděči bych volil tak, aby byla na 100% nad kondenzační teplotou (nad rosným bodem) v daném prostředí. V tomto případě i nad 20 st.C.

Napsal: 30 pro 2014, 20:12
od fredis
Vyrábí se i originální topení do rozvaděčů, typ už si nepamatuju. Zkus nějaký velkoobchod elektro. Elvo, teď Rexel je měl v nabídce.

Napsal: 30 pro 2014, 20:20
od jova1
Klasické rozvaděčové topení s termostatem používáme ve velké plechové skříni, ale to se tam nevejde.

Napsal: 30 pro 2014, 20:28
od Yarda1
Třeba v elektrických servomotorech jsou topné odpory, asi 5 - 10W, třeba tady
http://www.regada.sk/public/media/file/ ... sk-v02.pdf
na druhé straně schema Z298 odpory E1. Nevýhoda je, že musí být trvale napájené.

Napsal: 30 pro 2014, 20:32
od fredis
To jsem nevěděl, že o něm víš. :wink:

Napsal: 30 pro 2014, 20:46
od badoch
co toto?, nebo něco podobného. Já o něčem takovém podobném uvažuji na ohřívíní misky s vodou psovi do kotce.

http://www.malapa.cz/produkty/topne-folie-a-pasy/TF05/

Napsal: 30 pro 2014, 20:59
od Otkundes
Podzemní prostory je obvykle též nutno větrat. Pokud by byl k dispozici vzduchotechnický rozvod, nebo rozvod stlačeného vzduchu, šlo by vytvořit v rozvodnici ochrannou atmosféru, s mírným přetlakem, aby do ní nevnikal vlhký vzduch...

Napsal: 31 pro 2014, 13:59
od weed_smoker
Vysušil bych to teplometem a pak něčim vodoodpudivym celou bednu vysprejoval.Pomohlo to u váhy,kde byla rozbočná hliníková krabice od čidel prakticky furt pod vodou (voda s agresivní čistící chemií a řeznickym bordelem jako kusy sádla,masa,kůže a flax).