Stránka 1 z 1
BACK - UPS 700
Napsal: 13 led 2015, 19:31
od TAKJAN
Dostala se mi do ruky. Moc tyhle potvory neznám. Problém: po zapnutí píská, bliká. Bez zátěže. AKU má 13,3V a dobíjí se cca 270mA. Nevím, co se jí nelíbí. AKU dokázal svítit 21W asi 2hod, do 8V asi, pracvda, tak ale úplně chcíplý není. Nový AKU? Dík
Napsal: 13 led 2015, 19:45
od EKKAR
Indikuje nadměrnou zátěž nebo podpětí, přitom ani o jedno se nejedná - to jsou jen vyschlý kondíky na desce a její AD převodník měří blbě, protože jeho referenční napětí je odvozený od pomocnýho zdroje právě s těma kondíkama. Vyměň rovnou všecky malý elektrolyty na desce a tomu velkýmu, co je paralelně k přívodu od baterky, změř kapacitu a ESR - možná ho budeš muset vyměnit taky...
Napsal: 13 led 2015, 20:47
od TAKJAN
Děkuji, pane
Napsal: 14 led 2015, 19:38
od TAKJAN
Tak jsem tam našel pouze dva s velkým ESR, ale 4,7µ/450V. Ostatní OK.
Napsal: 14 led 2015, 20:16
od EKKAR
Kolem jednoho švába tam je dvojice elytů, která dělá nábojovou pumpu pro invertor = vytváří záporný napětí nutný pro AD převodníky. A když tenhle zdroj, kterej nemá žádnou extra stabilizaci, "ujede", tak ujedou i ty převodníky. Následně to soft vyhodnotí jako přetížení nebo baterku v kopru...
Napsal: 19 led 2015, 18:49
od TAKJAN
Všechny elyty vypájeny, změřeny, jsou OK. Po zapnutí stejné-píská. Takže ji vrazím zpět majiteli. Nemám čas, náladu ani chuť, obzvlášť ty SMD. Konec akce, děkuji všem.