Měření kmitočtu na generátoru

Napsal: 15 srp 2006, 12:35
od ZdenekHQ
Mám takovou modelovou situaci - síť + ups + generátor a obvod, který měří jeho kmitočet. Vypadne elektrika, naskočí UPS, nastartuje se generátor a po chvíli se přepne z ups na generátor.

Měření kmitočtu probíhá tak, že se měří doba 32 průchodů sinusovky nulou na sestupné "hraně" ,výsledek se dělí 32 a přepočítává na kmitočet (t.j. necelý 2 měření/sec).

V čem je problém, je to měření kmitočtu. Dokud je generátor bez zátěže, ukazuje kmitočet kolem 51Hz. Po připojení na zátěž kmitočet klesne, ovšem občas se stane, že měření začne "kmitat" a ukazovat nesmysly od 40 do 50Hz, což není v praxi možné, aby kmitočet/otáčky generátoru tak rychle kolísal.

Nemám bohužel možnost změřit to osciloskopem, protože na vlastní oči jsem tuhle závadu nikdy neviděl.

Jde mě o to, jestli nemáte zkušenosti se diesl-generátorem, jestli měření kmitočtu neprobíhá moc "rychle", t.j. měřit na delším intervalu, protože já sám nejsem schopen nasimulovat situaci, kdy se měření takhle zblázní...

Napsal: 15 srp 2006, 13:15
od MetalGod
Při zvětšení zátěže se zvětšuje i zátěž generátoru a trochu se ten generátor zabrzdí, čímž se snížej jeho otáčky a tudíž i frekvence a napětí střídaviny.
Pokud to nedělá nic jinýho, tak bych to dělil 64/64 a mírně zvětšil otáčky generátoru, např. aby to ukazovalo 53 Hz bez zátěže- tím se decentně zvětší stabilita, taky jde dát na hřídel těžší setrvačník.
P. S.: Pokud je ten alternátor hnanej řemenem, tak se podívej, jestli neprokluzuje a jestli to dál kmitá, tak místo digitálu tam dej ručku- ta nikdy nelže!

Napsal: 15 srp 2006, 13:56
od ZdenekHQ
S tím generátorem neudělám nic, to jsou profi mašiny a měly by být stabilní, už jenom proto, že jsou na poměrně velký výkony. Spíš mě jde o to, jestli nedokáže vyrobit nějakej druh rušení, kterej měření kmitočtu splete....

S tím přepnutím na 64/64 souhlasím, to jsem udělal, uvidíme, co to provede. Kdybych si to tak mohl oměřit, jenže to se projevuje naprosto náhodně a silnoproudaři ssebou osciloskop nevozí. To je pak těžká práce...

Divný je , že to mělo vždycky snahu ukazovat spíš míň, což by muselo znamenat, že občas prostě jedna sinusovka neprojde nulou, což je blbost. Jakoby ji to vynechalo...

Napsal: 15 srp 2006, 16:46
od rezis
No apotrebujes nutne merit sinusovku za generatorem? Jednodusi by si bylo vzit otacky z motoru a prepocitat to na sinus. Synchronni generator se nemuze odchylit.
Nemuze te rusit treba jiskreni ukliku na sberacich rotoru?

Napsal: 15 srp 2006, 18:19
od zbek
Mám v praci na starem agregatu jazýčkový měřič frekvence :D jednoduche ,levné spolehive jo tím generatorem neřídíme atomove hodiny tak mě to tak nevadí

Napsal: 15 srp 2006, 19:18
od ZdenekHQ
Musím měřit kmitočet sítě/generátoru, navíc generátor je v sousedním kontejneru, takže budem muset zjistit příčinu...

Jinak jazýčkovej měřák bohužel neumí poslat sms :lol: :lol:

Napsal: 15 srp 2006, 21:14
od ViPali
Mal som podobný prípad, keď kompresor, ktorý mal točiť na 7000 otáčkach lietal od 6000 do 11000 (asi 1/2 tony). To sa triasla celá budova a nedalo sa to uregulovať. Až keď sme vyskúšali všetky možnosti a zistili, že v PID regulácii nemáme rezervu a chybu treba hľadať v mechanike, zariadenie odstavili a premerali.
Tiahlo uzatváracej klapky malo v strede deformáciu - pravdepodobne ho sústružník upol do sústruhu pri generálke.
Chyba sa prejavovala tak, že po vyregulovaní bolo zariadenie stabilné niekedy aj jeden deň a potom sa roslietalo.
Po vyleštení tiahla bola chyba odstránená.