Stránka 1 z 2

Levná rele

Napsal: 22 led 2015, 17:09
od Le_Ze
Zdravím.
Jsem fanda do raspberry.
Pro spínaní domcích blbostí používám relé RELEM3S05T
http://www.gme.cz/relem3s05t-p634-263
Už jsem udělal spoustu tištaku s těmito relatky a ok, zatím všechny žijí.
Na takové ty domácí kravin, kdy se používá třeba 5 X za den je to vpoho.
Známy však chce po mně abych mu to rozchodil na jeho firmě pro řízeni strojů.

Relé je spíše mechanická záležitost a nevím jak se bude tvařít, když pojede 24 hodím denně a bude co 3 minuty spínat nějaké zařízeni.

Je někde udána u relaték nějaká životnost?
Třeba počet sepnutí než se po-----.

Napsal: 22 led 2015, 17:17
od PavelFF
Je , možná překvapivě, uvedena v datašítu. Například i u toho tvého příkladu z GME. Je tam záložka "dokumentace" a v ní bývá datašít.


Operational life : Electrical
Mechanical

Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí
Elektrická životnost AC1 počet sepnutí

Napsal: 22 led 2015, 17:19
od Zaky
V datasheetu je operational life - electrical 10⁵, takže při spínání po třech minutách máš po 208 dnech provozu po životnosti.

Napsal: 22 led 2015, 17:38
od Le_Ze
http://www.gme.cz/releg5v1-05-p634-639

To by mělo byt info, že?

Life expectancy Mechanical: 5,000,000 operations min. (at 18,000 operations/hr) Electrical: 100,000 operations min. (under rated load, at 1,800 operations/hr)

Napsal: 22 led 2015, 17:42
od TubeGuru
Zdar, tak to není, zaručený počet sepnutí udává jen počet, který výrobek dle výrobce jistě zaručuje. Jestli bude relé spínat dalších X let sice už nezaručuje, ale jistě to není vyloučeno. Tím zaručovaným počtem sepnutí se výrobce chrání, aby nebyl nucen např. bezplatně měnit deset let stará relé. Hodně záleží v jakém prostředí (prach, vlhkost, agresivní výpary apod.) se relé provozuje, to ovlivní počet bezchybných sepnutí mnohem víc než nějaká únava materiálu.

Napsal: 22 led 2015, 18:17
od Le_Ze
Tak pokud by vydrželo rok, tak za 21 kč je to uspokojivé.
Kdyby však šlo strčit do nějaké patice, aby ho i blb vyměnil bez pájky.

Proč záleží na prachu, rele je zalito v plast.

Klidně mu tam šoupnu relé za 100 kč, ale nechce se mí předělávat tištak.

Napsal: 22 led 2015, 18:23
od starecd
Já myslím, že nějaká patice by se našla, klasická na integráče.

Napsal: 22 led 2015, 18:35
od Kvicala_r
Nevím jak dělal patice třeba omron, ale na relé bych měl celkem obavu dát něco, pokud to není bronzový kontakt/nebo bronz v kombinaci s ocelovým perkem. Přece jen IO neprodukuje ani žádné vibrace a málokdy je proudově tak zatěžován. Pokud je DPS kvalitní (větší pady s prokovy) a člověk pájí s citem - nevidím až tak problém..

Napsal: 22 led 2015, 19:02
od Le_Ze
Kvicala_r píše: Pokud je DPS kvalitní (větší pady s prokovy) a člověk pájí s citem - nevidím až tak problém..


To jo, ale pokud jsem já jediný koho zná, kdo mu je vymění :(
Přece jen v paticí to vymění každý blb :D

Napsal: 22 led 2015, 19:24
od radekrd
Velmi záleží na charakteru zátěže, při zátěži s velkým nárazovým proudem po zapnutí, či komplexní zátěži se můžou slepit kontakty klidně při druhém sepnutí. Obzvláště u levného relé.

Napsal: 22 led 2015, 19:28
od p32
No a nešlo by tam dát optorelé ?

Napsal: 22 led 2015, 19:55
od termit256
Le_Ze píše:Tak pokud by vydrželo rok, tak za 21 kč je to uspokojivé...


Pokud to ma do vyroby, tak te s takovou spolehlivosti pozene znamy nekam.

Nejde o tech 21korun, ale nekdo musi prijit, zavadu najit, relatko vymenit a hned mas pul smeny v prdeli.
Pokud se to stane treba na nocni, pres dovolene apod. masiny stoji, lidi houpaji nohama a ztrata muze jit do desitek tisic i v male firme. Nepocitam pripadne skody na materialu apod.

Proto se do prumyslu davaji prumyslove rele. Cena je radove vyssi, ale spolehlivost a zivotnost taky.

Napsal: 22 led 2015, 20:00
od Le_Ze
p32 píše:No a nešlo by tam dát optorelé ?

Klidně i pořadne rele ale jak jsem už psal.
Mam udělaný tištak.
1 expander 8 relatek a 8 vstupu.
Nechce se mi to předělavat.
Kdyby měl zajem o vice kusu, vyplatilo by se to.


radekrd píše:Velmi záleží na charakteru zátěže, při zátěži s velkým nárazovým proudem po zapnutí, či komplexní zátěži se můžou slepit kontakty klidně při druhém sepnutí. Obzvláště u levného relé.

Bude to spínat jen cívku 3 faxového stykače na 24 V

Prostě u každého zařízeni bude 3 fázový stykač s civkou na 24 voltu a to malé relé ho bude sinat.

Napsal: 23 led 2015, 11:12
od Yarda1
I průmyslová relé mají nějakou životnost. Ale je to jen statistický údaj, relé může vydržet podstatně víc ale i míň. Vzpomínám si, v jednom zařízení kde byla použita relé bylo v ovládacím programu počítadlo sepnutí a pokud napočítalo určitou předvolenou hodnotu, tak zařízení hlásilo potřebu servisního zásahu.

Napsal: 23 led 2015, 23:11
od monterjirka
Není relé jako relé. Já bych zkusil hledat "milionspot" nebo bych se zajímal o "výrobky, na které se výrobce nebál podepsat", např. Schrack, Finder,...
Pro vaši představu jak jsou dělaná relé, na kterých závisí bezpečnost železniční dopravy:
www.azd.cz/admin/files/Dokumenty/pdf/.. ... a-rele.pdf