Stránka 1 z 2

Ovládánjí stroje oprava - stykače 110V nebo 24V?

Napsal: 30 led 2015, 20:14
od JDo
Ahoj pánové,

Co si myslíte o přestavění ovládacího obvodu stroje ze 110V na 24V? Já bych to asi rád realizoval na 24V.

Upraveno 31.1.2015 8:46: Nejedná se o komerční opravu.

Bude něco více trpět? Opalovat se kontakty ovládacích spínačů/pomocných kontaktů stykačů, když poteče cca 5x vyšší proud? Vodiče jsou dostatečné. Kdyby měl stykač 5W, poteče při 24V ustálený proud 200mA. Co spolehlivost sepnutí při nízkém napětí?

Proč se ptám? :

byl jsem požádán abych zprovoznil kombinovaný stolařský stroj pila/fréza, který léta stál. Nyní byl odkoupen a majitel jej zkoušel uvést do provozu což se nepovedlo.

Elektrika není nikterak složitá, dva stykače zapojené s několika spínači tak, aby vždy jela pouze pila nebo pouze fréza (sepnut pouze jeden stykač). Do toho tři tepelná relé - jedno pila, dvě ostatní pro dvoje otáčky frézy 1500 a 3000ot.

Ovládání stykačů je původně 110V. To celé je napájeno 3F TN-C, takže na 110V je tam trafo 400/110 63VA. (63VA - výkon až až)

A v tom trafu je zakopán pes.

PO PRVNÍM ZAPNUTÍ STROJE TRAFO VYHOŘELO. Nebyl jsem u toho, ale zdá se, že k tomu nebyla jiná příčina, než právě načaté trafo (vlhkost, mezizáviťák, škodná?) - jinak vše zapojeno správně majitelem.


Nebudu teď spekulovat o předimenzování trafa (na dva stykače 63VA je dost, myslím), ale:

1) Trafo 400/110 jsem nyní schopen sehnat pouze nové za cca 800Kč a to s tím rizikem, že budou časem muset jít i stykače, které mimochodem nejsou taky tak snadno k sehnání jako například 24V - dalších minimálně 1000Kč.

= Takže minimálně 800Kč s nejistým výsledkem u stykačů. Takže možná 1800Kč

2) Pokud bych to překuchal na 24V, bude se vždy daleko lépe shánět náhradní trafo (jistě, to se tak často neničí, zvlášť když je dobře jištěno, ale kdyby přece...) Dá se sehnat jeté 400/24V za pár šušňů, ale ani nové není až tak drahé a jsou jich všude mraky. TZN ušetřím a za ty prachy rovnou koupím stykače nové (potřebuju 3x NO s pomocnými 1NO + 1NC), které taky budou o fous levnější než stykače na 110V.

Řekněme, že zde dám 900Kč a mám trafo starší, ale jak víno, plus dva excelentní stykače.

CO VY NA TO?

Napsal: 30 led 2015, 20:20
od Jodr
24V. Mas moje pozehnani.

Napsal: 30 led 2015, 20:38
od Soemtron
24 V a máš i napětí pro případné osvětlení stroje.

Napsal: 30 led 2015, 21:38
od fredis
Není co řešit. 24V jediná správná volba.

Napsal: 31 led 2015, 07:57
od JDo
Děkuji za odpověi, klidně pokračujte ;-)

Protože všechny odpovědi byly zatím pro 24V variantu, ale v anketě je pár hlasů pro ponechání 110, prosil bych ty hlasující, kteří pro 110V hlasovali, aby alespoň krátce napsali důvod.

Nebo se ještě ptám, má ta anketa vůbec nějaký smysl?

Díky

Napsal: 31 led 2015, 08:37
od JDo
Děkuji,

chtěl bych, aby to bylo podle normy (přiznám se, že je neznám, nedostanu se k nim, protože ČNI), něco jsem ale už vyčetl, třeba to, že ovládání má být galvanicky odděleno, že už se nesmí používat vyšších napětí pro ovládání...

Ale zde není rozhodující právní stránka, udělám to tak, aby to fungovalo, jak má a jak se od toho čeká, to není problém a v tomto vlákně více méně řeším pouze spolehlivost obou variant. (Ačkoliv pro jiné čtenáře je nebo může být i právní pohled důležitý a zajímavý.)

Je to proto, že se nejedná o komerční opravu, nebude existovat žádný doklad, neexistuje žádný návod; schema mám jen to, které jsem nakreslil. Stroj je v rodině, tím spíš si dám záležet na tom, aby alespoň po el. stránce šlapal jak má. Je velmi pravděpodobné, že stroj už nikdy nebude provozován ve "fabrice".

Pokud to neopravím, majitel namontuje dva vypínače "tahem zapni".

Napsal: 31 led 2015, 09:42
od p32
Oprav to náhradou toho, co se pokazilo. Jiné varianty vymýšlej jen, když to bude pro tebe. Nebo budeš mít od majitele papír s potvrzením o zodpovědnosti za změnu ?

Napsal: 31 led 2015, 11:17
od Celeron
A čeho se bojíte u 24V pokud se použije schválený trafo místo toho původního? Já jen že mě před asi 5 lety s 24V AC zařízením v Tróji vyhodili, že zkušebna netřeba a shodu si mám napsat sám.
Jirka

Napsal: 31 led 2015, 12:35
od badoch
Překopat dle libosti,
nakreslit dokumentaci
zajít za revizákem který dělá prac. stroje)
nechat vystavit revizi.

Nebo servisovat tak jak to je. 1, nikdy nezaručíš kdo kde kdy bude na tom stroji dělat. 2, a zrovna je to takový blbý (z hlediska úrazovosti) stroj.

Já bych do toho nešel, a překopávka všeho bude určitě cenově daleko někde jinde jak jen nové trafo.

Pokud to neopravím, majitel namontuje dva vypínače "tahem zapni".
Jeho stroj, jeho ruky, jeho věc, ale tím pádem ať mne do toho netahá.

Napsal: 31 led 2015, 14:30
od badoch
Však o to přeci jde, on nebude dělat konstrukční (mechanické) změny.
Takže zkontroluje krytí, vypínače, ochrana před dotykem ,centrál stop a já nevím co ještě.

Napsal: 31 led 2015, 16:14
od badoch
Tak zrovna ten centrál stop je zařízení kterým se odstavuje zařízení v případě nějaké nastalé abnormality. Ono je to celkem dost velká věda. Třídy vypnutí atd....co vypnout ano, co se naopak vypnout nesmí atd...

Napsal: 31 led 2015, 21:06
od kbulda
Další důvod je, že trafo a dva 25 A stykače za 900,- Kč určitě nekoupíš. Stykače 110 V AC má skoro každý velkoobchod elektro běžně skladem a cena je srovnatelná se stykači na 24 V AC.

Napsal: 31 led 2015, 23:05
od JDo
Za 900 je to samozřejmě s jetým trafem, každopádně jedno mám doma, takže je to spíš jen cena stykačů. A cena stykačů na 110V mi přijde vyšší. I když jen nepatrně. Možná jen špatný kšeft.

Napsal: 02 úno 2015, 12:13
od palmalsport
TO : JDo

Osobně u tohoto druhu práce, používám na řídící obvody, napětí 24V DC. Důvodů je několik, ale na prvním místě je spolehlivost stykačů.
Jinak k té tvojí činnosti, je to dle stávající legislativy, postaveno tak, že pokud podstatnou měrou provedeš úpravy odlišné od původního zapojení od výrobce, provádíš činnost jakožto výrobce nového stroje, se všemi právními důsledky.
To znamená, analýzu rizik, z tohoto protokolu vyjde uřčení pro zapojení bezpečnostních částí řídících obvodů, a další úpravy s tím související, například, zapojení obvodu nouzového zastavení,(nouzového vypnutí).
Takže vše dle zákona 22/97 Sb.

Napsal: 02 úno 2015, 13:00
od EKKAR
Každopádně - POKUD SE DODRŽÍ PŮVODNÍ PRINCIP ZAPOJENÍ, to znamená funkční schéma všech spínačů a stykačů, NEZMĚNÍ SE IZOLAČNÍ STAV a pouze se změní OVLÁDACÍ NAPĚTÍ z původních 110V na 24V (nahradí se původní trafo dávající 110V jiným SE STEJNOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDOU, ale s výstupem 24V a stejným způsobem se nahradí všecky ovládací elektromagnety), nemělo by ani z revizního hlediska dojít ke zhoršení bezpečnostní situace u stroje - naopak, vzhledem k použití BEZPEČNÝHO napětí by se bezpečnost stroje měla zvýšit!!!!