Stránka 1 z 2
Zpracování proudové smyčky 4-20mA
Napsal: 11 úno 2015, 09:29
od PaKo
Dobrý den
Prosím vás o pomoc při řešení problémů s proudovou smyčkou. Omylem jsem si objednal čidlo podtlaku s proudovou smyčkou 4-20mA místo binárního výstupu. Tak bych si nyní potřeboval postavit převodník z této proudové smyčky na tři binární výstupy. Každý výstup by spínal při jiné hladině podtlaku( proudu). Jednou jsem dělal podobný převodník pomocí operačních zesilovačů, ale tam jsem měl výstup ze senzoru 0-10V. Ale s proudovou smyčkou si bohužel nevím rady.
Předem vám děkuji za pomoc.
Napsal: 11 úno 2015, 10:37
od serviceman
Pro "current loop receiver" najdeš na
Googlu dost zapojení, třeba jen velmi jednoduché s jedním OZ, které má napěťový výstup. Pak stačí třeba už jen tři komparátory.
Napsal: 11 úno 2015, 10:50
od Bernard
Když zakončíš proudovou smyčku odporem 500 Ω, docílíš výstupní napětí 2 až 10 V, a ty binární výstupy získáš pomocí komparátorů. Nebo dáš zakončovací odpor 625 Ω, výstupní napětí bude 2,5 až 12,5 V, odečteš 2,5 V a máš použitelné to svoje původní řešení 0÷10V. Čili převedeš úlohu do tvaru, kterého řešení je už známé - postup oblíbený matematiky.
Tady na konci je nějaké principíální schéma:
http://sound.westhost.com/appnotes/an011.htm
Napsal: 11 úno 2015, 10:51
od Jimmi2
Proudová smyčka má jednu zásadní výhodu oproti napěťovému výstupu - eliminuje se odpor kabelu atd.
Takže stačí snímat napětí na rezistoru umístěného na konci a máš z toho přesný napěťový výstup.
Napsal: 11 úno 2015, 11:32
od PaKo
Děkuji všem za reakce a jednoduché řešení! Jdu to vyzkoušet!
Napsal: 29 kvě 2015, 12:12
od Pompan
Dobrý den, předem se omlouvám jestli se můj dotaz tak úplně netýká tohoto tématu.Nicméně řeším problém s rozdělením proudové smyčky. Popíši vám to co nejjednodušeji dokážu. Potřeboval bych rozdělit proudovou smyčku která mi přichází z řídícího automatu do dvou rozdílných zařízení, přičemš musí zůstat hodnota na obouch větvích stejná jako na počátečním přívodu. Napadlo mně řešení pomocí nějakého galvanického oddělení. Proisím o radu zda by to šlo udělat bud pomocí toho oddělení popř. nějaké konkrétní zařízení, nebo jinak.
Napsal: 29 kvě 2015, 12:27
od Jimmi2
Myslím, že v nejhorším případě se můžou ty dva vstupy napájet sériově z té jedné smyčky. Výstupní proud se udržuje automaticky na správné úrovni, bez ohledu na zapojení. Ale má to svá rizika. Asi by bylo vhodnější to napájet přes dvě galvanická oddělení, také do série, nebo opakovač proudové smyčky.
Napsal: 29 kvě 2015, 12:59
od Pompan
sériové zapojení mně také napadlo. obávám se však že není úplně ideální, proto vám popíšu o co konkrétně jde. Proudová smyčka mi přichází z řídícího automatu, a vstupuje do frekvenčního měniče pro čerpadlo. Potřeboval bych tu samou smyčku návést zpět do automatu jako zpětné hlášení o stavu f. měniče. Po brouzdání na netu jsem narazil na tento oddělovač
http://www.jsp.cz/cz/sortiment/seznam_d ... -6185.html , jen nevím zda to bude fungovat. Komunikuji se servisní linkou tohoto prodejce, zatím však nic nevím. Po proudovém opakovači se podívám, po pravdě jsem se s ním ještě nesetkal.
Mnohokrát děkuji za radu.
Napsal: 29 kvě 2015, 13:26
od serviceman
"Ta samá" smyčka je zpět do vysílače zavedena proudem už ze své podstaty. Nějak mi uniká smysl. Rozumím tomu tak, že chceš zavést zpět jednu další smyčku?
Napsal: 29 kvě 2015, 13:46
od Pompan
Ano chci zavést zpět další smyčku. Původně byla připojena na proudový výstup měniče. Ten však vyhořel a nová výstupní karta měniče je cenově neúnosná.
Napsal: 29 kvě 2015, 14:00
od Pompan
smysl spočívá v tom aby obsluha tohoto zařízení viděla na kolik procent se točí čerpadlo. protože ho ovládá pomocí nastavení průtoku na průtokoměru za tímto čerpadlem ( průtokoměr ovládá měnič, měnič ovládá čerpadlo) obsluha si nastaví prutok, ale nyní nevidí na kolik se točí čerpadlo
Napsal: 29 kvě 2015, 14:04
od Ruprecht
v nejhorším případě se můžou ty dva vstupy napájet sériově z té jedné smyčky
To není nejhorší případ, to je běžná průmyslová praxe. Např. proudová smyčka z čidla do PLC a samostatného panelového zobrazovače zároveň.
Ale tady se asi chtějí dvě samostatné smyčky, jedna vstupní do měniče a druhá výstupní z měniče do zobrazovače...
Napsal: 01 čer 2015, 12:04
od Jimmi2
Já si jen nebyl úplně jistý, přeci jen jsem to naposledy kreslil před mnoha lety
Jestli jsem já správně pochopil problém, tak FM čerpadla je ovládán proudovou smyčkou a ty chceš ještě někde zobrazit, na kolik % je to nastaveno?
Pak tedy buď přímo zobrazovat tu ovládací smyčku, ale bude to informace virtuální. Jistota je jenom ten proudový výstup z FM, ale pokud vyhořel, tak to samozřejmě nepůjde.
Napsal: 09 čer 2015, 18:23
od frantajetel11
Já nějak nechápu proč tam tu smyčku chceš ještě jednou, když ti stačí tuhle smyčku jenom "indikovat". Na to by měl stačit nějakej (třeba panelovej) mA metr - akorát MUSÍ mít galvanicky oddělenej vstup 4 - 20 mA.
Nevim teda jak velkej úbytek vznikne na tom vstupu měniče, aby to uživilo i ten mA metr. Další věc je, jak rychlý jsou změny na tý smyčce - aby to ten mA metr stíhal nějak rozumně ukazovat...
Napsal: 10 čer 2015, 10:43
od Jimmi2
Proudová smyčka v principu úbytek nemá.
Jedna věc je indikovat úroveň řídícího signálu (což je vcelku zbytečné) a druhá odezvu od FM, co se tam doopravdy děje.