Stránka 1 z 1

Proudový chránič 3f na 1f

Napsal: 17 srp 2006, 12:21
od drabek06
Ahoj, mám 3f proudovej chránič a potřebuju ho zapojit jako 1f, je to možný ? jde to ? A jestli jo tak jak ? Dik za rady . . .

Napsal: 17 srp 2006, 13:43
od rezis
normalně použiješ jen jednu fázi. On delá sumu která musí být 0-30mA proste si bude posítat to co potece L1 a N L2 L3 do toho nezapocita

Napsal: 17 srp 2006, 18:10
od ZdenekHQ
Jen tak na okraj, pokud by se L1-L3 spojily paralelně, tak by se to mělo chovat stejně, ne ?

Napsal: 17 srp 2006, 19:00
od Hill
Neměl by vypadnout - z principu diferenciálního trafa je jedno, jestli magnetický tok jádra dané velikosti vyvolal proud 1A tekoucí jedním vinutím, nebo tři proudy po třetině ampéru tekoucí třemi stejnými vinutími stejného smyslu. Čtvrté vinutí je také stejné, tím teče proud pracovní nuly a, pokud má také velikost 1A, magnetickým působením zruší vliv pole vyvolaného fázovými vinutími a výsledný tok v jádru je nulový.
Jenže teorie je jedna věc a technologie se vylepšují - nikde není psáno, že ten tvůj chránič pracuje právě na tomto principu vyhodnocení rozdílového proudu.
Takže to zkus. Jak s jen jediným zapojeným pólem fáze, tak se všemi. A uvidíš.

Napsal: 17 srp 2006, 19:46
od drabek06
Vyzkousim to nazivo ! a bude ! Aspon to realne vyzkousim :D :D :D

Napsal: 17 srp 2006, 22:55
od Oreginal
Zdravím všechny.
Mám vyzkoušeno, že pokud proklemuji na fíčku L1 a L3, tak se chová jako jenofázové fíčko a taky nepadá tak často, oproti zapojení jen L1.
Některé chrániče nejdou vůbec nahodit nabo vypadnou při připojení na síť.
Vychází to z praxe, a do dneška mě to nikdo nevysvětlil , proč to tak je.
Na starých fíčkách z DDR bývalo i schema zapojení pro jednofázové připojení.Klema na L1 a L3.