chtěl bych se zeptat na správné zapojení měniče Omron , je to typ CIMR-J7AZB0P7,našel jsem obrázek zapojení ale nejsem si jist že to chápu dobře.
Připojen bude asynch. motor s převodovkou 0,25 kW na 3 fáze.
Jestli jsem to dobře pochopil do měniče vede jedna fáze 230V přes filtr a z měniče jdou 3 fáze 230V ?? nejsem elektrikář proto se ptám jestli je to dobře ??
předem děkuji za odpověď.

Napsal: 20 úno 2015, 21:38
od Jirka525
Tenhle konkrétní typ frekvenčního měniče neznám ale domnívám se, že jsi to pochopil správně. Je to celkem obvyklé řešení u levné řady FM malého výkonu do cca 2 kW.

Napsal: 20 úno 2015, 21:54
od Nakadah
Jo, presne tak to funguje. Jedna faze 230V dovnitr a tri ven. Mam ho doma. Nak

Napsal: 20 úno 2015, 22:06
od Croz134
tak to jsem rád, koupil jsem ho jako dodatečnou regulaci k motoru který podává k pile a už jsem myslel že ho nepoužiju když je dle štítku ,,jako" na 1x230V a motor je přitom na 3x230V
tak děkuji za potvrzení :D

Napsal: 21 úno 2015, 15:30
od Nakadah
Teda přesněji mám Yaskawu VS Mini J7, ale je to v podstatě to samé. Silně doporučuji si k tomu sehnat manuál a podle toho pak měnič nastavit k potřebnému ovládání. Je tam obrovske mnozstvi nastaveni.

V zakladu se to da ovladat primo z panelu https://www.youtube.com/watch?v=1RFIDlbV9OU a nebo si k tomu vyrobit dalkove ovladani a pichnout ho na vstupy v menici. Nak

Napsal: 21 úno 2015, 17:21
od badoch
No tak hlavně potom pozor jak je zapojená svorkovnice motoru.

Napsal: 22 úno 2015, 22:35
od Croz134
pěkný manuál (dost dlouhý) už jsem sehnal dokonce i v češtině, a co znamená ,,zapojená svorkovnice motoru" na co si dát pozor ???
díky

Napsal: 23 úno 2015, 05:50
od BOBOBO
Δλ trojúhelník , hvězda

Napsal: 07 bře 2015, 22:30
od Croz134
zdravím, jsem tu opět, stroj je hotov a dojde na zapojení, pokud dobře chápu bude připojen jen jako ,,hvězda" ?? díky

Napsal: 08 bře 2015, 09:43
od Jirka525
To bys měl vyčíst na štítku mmotoru, jaké zapojení pro jaké napětí (Y-D). Jestli je to nějaký komplikovaný motor, tak bude mít těch cívek i více nž 3, a případně nějaké ochrany. Při provozu s FM je potřeba si uvědomit, že motor je více namáhán teplem, protože je hůře chlazený a pokud má nějaké doplňkové chlazení nebo termistor ve vinutí, tak je dobré vše zapojit a případně od toho blokovat motor.

Napsal: 08 bře 2015, 20:10
od Croz134
tak nějak jsem to zapojil podle plánku na začátku, štítek motoru přikládám, tak nějak to funguje akorát když nastavím větší freqvenci než 60Hz tak to začne naopak zpomaloavt, motor jsem zapojil na hvězdu.
Manuál má 80 stran a úplně nechápu nastavení ostatní parametrů, jako je třeba tohle:

Napsal: 08 bře 2015, 22:33
od Jirka525
takže podle štítku by se měl motor při 220 V zapojit do trojúhelníku.

Napsal: 09 bře 2015, 11:50
od Jirka525
Já se domnívám, že bys to meměl provozovat na vyšších frekvencích než 50 Hz. Motor na to není dělaný, takže předpokládám že bude mít menší moment a více se bude hřát.

Napsal: 09 bře 2015, 14:46
od Nakadah
Zapojene to mas spatne, ma to byt zapojeno do trojuhelniku na 230V. Ne do hvezdy na 380V.

Dale MEZ Mohelnice resp dnes uz Siemens ma pro sve motory dostupne katalogy. V nich se uvadi max (doporucena) frekvence. Ten muj 180W ma psano max 140Hz. Uspesne snesl 200Hz a sel by dal, ale nebudu ho trapit.

Zkontroluj si nastaveni menice, kdyz tak pouzij sablonu v menici pro 50Hz motor a pak si jenom zmen max frekvenci a frekvenci soubehu. Me to slapalo na prvni pokus.

Napsal: 09 bře 2015, 19:08
od Croz134
zatím jsem to pouštěl jen zkušebně na chvilku, snadno to přepojím, tak ani nějak nepotřebuji aby se to točilo rychleji to už je řešeno převodem jen jsem zjišťoval co to umí.
Maximální rychlost je stejně kolem 50Hz a hlavně se hodí snížení až na nulu.
zatím děkuji