Stránka 1 z 1

Dotaz na Slovensko

Napsal: 11 bře 2015, 08:24
od ZVUK2000
U kontroly nouzových zvukových systémů napojených na EPS se musí v ČR 2x ročně provádět: 1. Zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu vyhlášky č 246/2001 a navazujících direktiv a 2. provozní revize nouzového zvukového systému dle ČSN EN 60 849. A otázka na Slovensko jak se tyto dokumenty jmenují a jaká norma platí v SK?

Napsal: 11 bře 2015, 10:01
od mihal
Pre SR: STN EN 60849 - núdzové akustické systémy, testu EPS sa venuje vyhláška 726/2002

Možno bude potrebné aj:
STN EN 54-16 - EPS Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
STN EN 54-24 - EPS Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru - reproduktory
STN EN 342300 - vnútorné rozvody ozn.vedení
STN EN 330300 - druhy prostredí

Napsal: 11 bře 2015, 10:09
od ZVUK2000
Díky, ta 60849 bude jak u nás revize. A zkouška provozuschopnosti se na SK nedělá a místo toho 2x ročně revize?

Napsal: 11 bře 2015, 10:19
od mihal
Ale áno, prevádzkyschopnosť myslím mesačne nejaký povinný test, a raz ročne revízia. Bude to jak u vás, kto by tu už len vymýšlal niečo nové? To sa vezme ENxx a preloží sa a hotovo.
Tutaj: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1401,d.bGQ

Napsal: 11 bře 2015, 10:25
od ZVUK2000
Právě že je to Kocourkovo. Jeden a ten samý test se provádí 2x ročně a pokaždé se to jmenuje jinak :D Jednou je to "Revize nouzového zvukového systému" a po druhé "Zkouška požárně bezpečnostního zařízení".

Napsal: 16 lis 2019, 23:13
od oravan
EPS sa skúša každý deň a to preváckový pracovník napríklad vrátnik ak je panel u neho umiestnený potom mesačne to robieva technik a ročná revízia vtedy to robieva servistné stredisko aspoň to tak bolo na železnici ale si myslím že všetky zariadenia od firmy LITES to majú v zmluve a musí sa to vykonávať