Stránka 1 z 2
Honeywell S4565A 2019 1
Napsal: 11 bře 2015, 22:16
od elkrma
Čau, sháním hodnotu rezistoru na pozici R47 desky CE-0063AP3100/1 automatiky Honeywell S4565A 2019 1. Odpor je trochu opálenej, jde o plyn tak chci mít jistotu. Díky.
Napsal: 12 bře 2015, 07:10
od procesor
A je aj trochu nefukčný ten odpor?
Napsal: 12 bře 2015, 16:38
od MATYCH
desku mám před sebou,ale nevidím R47
Napsal: 12 bře 2015, 18:06
od kaja4
Tento rezistor na DPS není.Pošli foto s označením vadné součástky.Piš na mou SZ.
Napsal: 12 bře 2015, 18:12
od kaja4
Omluva.R47 je 10k a je v serii s diodou D18.
Napsal: 12 bře 2015, 21:32
od elkrma
Omlouvám se, jsem absolutní laik a nevím jestli označení "10k" bude v prodejně stačit. Neuvádějí se i jiné parametry např. watty nebo tolerance? Díky za odpovědi a přidávám foto.
Napsal: 12 bře 2015, 22:06
od frantajetel11
Například proti těm ostatním vidím ten odpor 1-2W... A jestli je ten poslední proužek zlatej - tak tolerance 5%. Taky jde o to jestli se takhle pěkně očoudil běžnym provozem, nebo něco za ním žere víc než má...
P.S. Až tam dáš novej, tak pod ním nech 1-2 mm mezeru, ať se aspoň trochu chladí vzduchem.
Napsal: 13 bře 2015, 08:26
od kaja4
V některých seriích tento rezistor a dioda nebývají osazeny.Běžně tyto zapalovačky opravuji.
Napsal: 17 srp 2015, 08:48
od mina
Dobrý den,
koukni na www:elektroaplynservis.cz
Tester: zapalovaček univerzální na spoustu zapojení.
Tester: premixových ventilátorů pro kondenzační kotle,BAXI,BUDERUS,DAKON,
PROTHERM,THERMONA, a jiné. Dokumentace vlastní ,velká finanční úspora.Ceny nových jsou od 5Tis -do 12 Tis u německých kotlů.
odchází I.O. 4102K řízení motoru a par prkotin kolem toho.
Napsal: 09 led 2016, 14:57
od benjamin20
Hello all,
I am new here and I am writting in english as I am spanish and I guess it is the most easy way to comunicate to you as I hardly understand Czech a translator.
I have exactly the same problem than elkrma: In my S4565A 2019 1 board, the R47 looks burned. I attach a photograph of my board and R47: 3rd colour look white, what is not usual for a Resistance as means 10.000 Mohm.
When I measure wiht a tester value is 10 Kohm. But as it looks burned I am not sure if it is the right value.
I would appreciate if you can confirm me value of the R47 is 10 Kohm, to be sure I am translating well from Czech.
Also would like to ask to elkrma if the circuit began to work when the R47 was replaced.
I would appreciate if you could answer in english. Thanks in advance.
Napsal: 10 led 2016, 16:14
od procesor
Rezistor R47 je 10kΩ.
Zrejme v nejakom režime je na ňom strácaný tepelný výkon okolo 1 až 2 W. Pokiaľ sa ne-prehrievajú cínové plôšky na PCB a rezistor nie je prerušený netreba ho vymieňať.
(prekladač Goole)
Resistor R47 is 10k.
Apparently in some mode on it the fading heat output of about 1 to 2 W. If not overheat tin pads on PCB and resistor is not interrupted it need not be exchanged.
(compiler Goole)
Napsal: 11 led 2016, 15:07
od benjamin20
Thanks procesor.
In my case the ceramic Resistor cover is broken, but the value measured with the tester was correct, 10 KΩ. Then the Resistor could be right. Anyway I already have a replacement.
But the R47 PCB tin pads looked burned and and PCB contacts were broken (or have broken when I take out the Resistor).
Do you think there could be any addtional component broken?
In my case I see the Relay RY1 has a PCB tin pad (the one that is directly connected to the R47) in a suspicious dark colour.
Napsal: 11 led 2016, 19:27
od procesor
Bohužiaľ, nemám schému tohto modulu a nemám ani fyzické modul.
V prípade, že PCB dal obraz na oboch stranách, mohlo by byť možné zistiť príčinu poškodenia rezistora R47 a tiež prehriatiu
plechové podložky relé RY1.
Popis pripojenia externých prvkov modulov tohto modulu je k dispozícii na internete.
(preložil Google)
Unfortunately, I have no scheme of this module and I do not even have the physical module.
If the PCB put a picture on both sides, it could be possible to determine the cause of damage to the resistor R47 and also overheat
tin pads Relay RY1.
Description of the connection of external elements-modules to this module is available on net.
(Translated by Google )
Here are two more interesting note to this module
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0063ap3100
Autor: Crifodo Zaslal: st, 03. 02.2010 19:01 Předmět:
Já jsem nakonec detailní zapojení desky neřešil, kousek jsem nakreslil podle skutečnosti a když jsem nenašel chybu,
desku jsem umyl od sazí v jarové vodě, vysušil a podle manuálu ke kotlům zapojil a deska šlape.
--Free translation...witj Google
(I finally close involvement of the board did not address a piece I drew based on reality, and when I found a bug
board I washed the soot in Jarově water (detergent for washing in the kitchen), and dried according to the manual to the boilers involved and board going.)
.
.
.
Autor: Dingo7 Zaslal: po, 13. 09.2010 18:15 Předmět:
Tohle to:CE-0063AP3100/1 má i kotel DPL16.
A největší průser co tam je jsou studené spoje. Nám kotel dlouho blbnul, plynař řekl cenu za opravu a řekl že špatná bude asi ta deska (PCB).
Že blbne a že s tím má potíže dost lidí a že někomu se to podařilo opravit. Že tam něco proletovali. No tak jsem řekl,
že se na to taky mrknu, když není co ztratit a že se ozveme pokud se oprava desky nezdaří, našel jsem tam asi 40!!! studených spojů,
propájel a kotel frčí už 3-tím nebo 4-tým rokem Laughing bez poruchy.
--Free traslation...
(And the biggest bummer is that there are cold joints. We are long fooling around boiler, gas expert said the cost for the repairs and said that the poor will be about the board (PCB).
That plays around with it and it has a problem a lot of people and that someone was able to fix it. That somewhere renewed tin joints. So I said,
that it also blink when there is nothing to lose and they will get back if the repair fails boards. I found about 40 !!! cold joints,
restored here tin joints and boiler frčí been 3 or 4-year team works without failure.)
Note;
'Cold joints' is a Czech slang for imperfect tin joint which is mechanically or heat damage.
I do not know English ekivalent that phrase,
I hope it is thus understandable.
Napsal: 11 led 2016, 21:56
od Habesan
I think "dry joints".
Napsal: 11 led 2016, 22:43
od benjamin20
At the end I have replaced the R47 with a new one (10 KΩ, as sugested here) and the gas boiler is working again.
I want to thank you sincerely your help. For me has being amazing to find people like you aiming to help, and with this great level of experience.
Grettings from Spain.
