3f ventilátor

Napsal: 18 bře 2015, 10:55
od czert666
zdravím, potřebuji pomoct se zapojením ventilátoru, je to velký ventilátor na střechu, motor 3f/ 3,4 kW a chtěl jsem ho zapojit na 3fáze a PEN , N není potřeba, jen si nejsem jistý zapojením od výrobce, co je v návodu, poradí někdo? díky

Napsal: 18 bře 2015, 11:34
od Jimmi2
Obrázek 13, je-li to zařízení II. třídy. Jestli se nepletu.

Napsal: 18 bře 2015, 12:12
od Eleman
Je to tak, pro 3x 400V obrázek 13 - zapojení do hvězdy (Y). N není třeba, pouze PE.

Napsal: 18 bře 2015, 12:25
od czert666
diky za odpovedi, ja myslel ze zapojeni do hvezdy je jen na rozbeh a pak musi byt zapojeno na trojuhelnik, takze to takto muze byt a nemusim mit strach ze se motor spali neno prehreje? A to ze ma nad 3kw taky neva? Nekde sem cetl ze se spoustet muzou naprimo jen do 3kw, dik

Napsal: 18 bře 2015, 12:31
od Eleman
Pokud je jinak všechno O.K. nemusíš mít strach.

Napsal: 18 bře 2015, 12:37
od badoch
No,mne by spíš zajímalo, jak má dotyčný řešenu ochranu proti výpadku fáze, proti přetížení, atd.
Takový 3,4kW ventilátor to už bude celkem hukot.

Napsal: 18 bře 2015, 12:58
od czert666
eleman - vse ostatni ok? co tim presne myslite? je to novy ventilator, stary se pokazil tak se meni za jiny typ, ovladany to je tusim nejakym termostatem a stykacem - vypinani a zapinani, aspon si to myslim, jeste jsem se nedival do rozvadece co k tomu je.

vypadek faze - myslite jako kdyz vypadne treba jedna faze a motor pobezi jen na 2 a casem se spali?

Napsal: 18 bře 2015, 13:00
od badoch
Jo, přesně tak. nebo se třeba přidře ložisko, nebo něco spadne do vrtule.... Pokud nemáš motor správně ošetřený na tyto stavy tak ti nejspíš shoří.

Napsal: 18 bře 2015, 13:03
od czert666
a jak se tohle resi? ochrana proti vypadku fazi? dneska jeste omrknu rozvadec co je k ventilatoru jestli tam neco neni, vydel jsem jen jistic, nejaky termostat co ridi zapinani a vypinani a vic sem nezkoumal

Napsal: 18 bře 2015, 13:08
od badoch
Nenapsal jsi na co ten ventilátor bude a odkud a jak ho budeš napájet (myšleno zapínat) evidentně o této problematice nic nevíš.
tady např.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... .html/view
jinak potřebuješ motorový jistič tak si něco pogoogli
studuj ať neumřeš úplně blbý :D

Napsal: 18 bře 2015, 13:16
od czert666
tak je pravda, ze o tom moc nevim, bohuzel ale udelat to musim.
je to ventilator co bude na strese a bude odvetravat z haly necistoty.
stary ventilator je zapojen do 3fazove zasuvky a zasuvka je napajena z maleho rozvadece ktery sem nezkoumal jeste ( dnes se podivam) jen sem videl nejaky prepinac automatika, rucne, termostat na nastaveni teploty a nejaky jistice. diky za dalsi rady

Napsal: 18 bře 2015, 13:56
od Soemtron
Motor by měl mít štítek a na něm by měla být hodnota proudu. Jistí se motorovým spouštěčem, který nastavíte přesně na jmenovitou hodnotu proudu uvedenou na štítku motoru.

Napsal: 18 bře 2015, 14:22
od Jimmi2
Jedna věc je správně připojit větrák na tři fáze, ta druhá je mít k tomu v rozvaděči ta "správná střeva". A to už není pro laiky. Zvláště když se jedná o průmyslový provoz.

Napsal: 18 bře 2015, 14:30
od badoch
to by jeden neřekl jaká věda je správně výměnit blbý motor :D

Napsal: 18 bře 2015, 22:55
od kbulda
Vůbec to není věda, ale musíš tomu trochu rozumět.
Toto vlákno založil někdo, kdo o tom nemá ani potuchy. Svým diletantským jednáním je schopný někoho zabít, nebo způsobit požár. Když to dopadne dobře, tak je schopen jen spálit nový motor. Vždyť ani neví, jak byl starý motor zapojen a jištěn.