Řeším kompletní rekonstrukci elektroinstalace v garáži s malou domácí dílnou. Garáž s dílnou je samostatná stavba s hliníkovým přívodem 4x6mm, jištění 3x16A. Tento přívod bych chtěl zachovat. V dílně bych chtěl mít cca 5 zásuvek na 230V a jednu 400V. Jako první bych se chtěl zeptat, jaké použít zásuvky, vypínače a rozvaděč? Je nutné použít s montáží na zeď, nebo je možné použít klasické do zdi (s bezpečnostním víčkem)? Dále mě zajímá minimální přípustná vzdálenost od podlahy. A ještě jištění zásuvek, lze připojit na jeden jistič více zásuvek, nebo musí mít každá zásuvka vlastní jistič? Se zapojením světel na jeden okruh s 10A jističem předpokládám problém nebude.Předpokládám také použití společného proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.
Napsal: 19 bře 2015, 12:57
od Jimmi2
Budeš muset rozdělit PEN na PE a N, tím pádem zemnit. Pokud necháš stávající přívod.
Napsal: 19 bře 2015, 13:50
od BOBOBO
No pokud teprve budeš věci kupovat , zvaž , 16A je málo , chránič nedávej na osvětlení . Jednofázové zásuvky bych rozházel na všechny tři fáze , takže např. 3x2 pootočené dvouzásuvky uvnitř dílny , zásuvky jak motorovou , tak světelnou bych dal i ven . Když už bych tvořil něco nového .
Napsal: 19 bře 2015, 13:51
od TAKJAN
10 zásuvek na okruh max. Ale lépe víc okruhů. 20cm od podlahy. Pokud nebudeš moc prášit, provedení obyč, IP20, tj do zdi. Pokud to nemá být moc hezké, v dílně lepší povrchu, lišty, lze pak jednodušeji něco přidat, je to vidět, když vrtáš ap..
Napsal: 20 bře 2015, 01:37
od kbulda
TAKJAN píše:10 zásuvek na okruh max. Ale lépe víc okruhů. 20cm od podlahy. Pokud nebudeš moc prášit, provedení obyč, IP20, tj do zdi. Pokud to nemá být moc hezké, v dílně lepší povrchu, lišty, lze pak jednodušeji něco přidat, je to vidět, když vrtáš ap..
V dílně 20 cm od podlahy ? Pokaždé když bude chtít připojit nějaké nářadí, tak půjdeš do dřepu ?
Napsal: 20 bře 2015, 05:53
od BOBOBO
Dostal odpověď , ať se ohne , kam chce ...
Napsal: 20 bře 2015, 07:34
od p32
kbulda píše:V dílně 20 cm od podlahy ? Pokaždé když bude chtít připojit nějaké nářadí, tak půjdeš do dřepu ?
A proč by ho tam měl připojovat ? To je k práci a práce dnes bolí.

Napsal: 20 bře 2015, 11:30
od TAKJAN
Minimum chtěl:-))
Napsal: 20 bře 2015, 13:33
od _luky_
To jsou rady... Doporučuju upirátit normy a nastudovat si to sám. Dost věcí je tam napsaná celkem pochopitelně.
K těm výškám: hledej heslo "instalační zóny"
Napsal: 21 bře 2015, 09:28
od cechpk
A co takhle si nechat zpracovat projekt je mi to jasné to stojí to peníze ale rada je zadarmo... netuším jaké má tazatel el.vzdělání vzhledem k tomu ža ani pořádně neví co použít u kutilů tohle bývá cesta do pekel....
Napsal: 21 bře 2015, 09:43
od p32
_luky_ píše:To jsou rady... Doporučuju upirátit normy a nastudovat si to sám. Dost věcí je tam napsaná celkem pochopitelně.
Tak to je rada na zlato. Ukradněte si normy.

Napsal: 21 bře 2015, 22:55
od Lukar
to SDAN - na to je více řešení. Jištění 3x16A je pravděpodobně v baráku. Pojistky nebo jistič? Takže do garáže bych zvolil:
1. Hlavní rozváděč - jsou na omítku ten přivrtáš ale vyčnívá - pod omítku - nevyčnívá a je inteligentně schovaný
2. 3x400V chránič 25 A a jistič 3x16A/B pro 3 fáz. zásuvku 16A 5 kolík
3. Zásuvek na 230V není nikdy dost. 16A/B jističe přes chránič 3x400v 25A a rozfázovat - záleží na spotřebičích
4.Světla uvnitř-pravděpodobně zářivkové tělesa na jistič 10A/B .
5. Záleží na tobě jestli kabely potáhneš v lištách nebo je zasekáš. V lištách - můžeš přidat kabely,rychleji hotové. Zasekání do zdi - čistá zeď, větší drbačka, další kabely už nepřidáš. Tak samo zásuvky a vypínače. Výška vypínačů cca 1,20 m, zásuvky v garáži to je otázka - dát je do výšky vypínačů nebo 0,20-0,30 m od podlahy?
6. Co chceš v garáži dělat? - na podnikání to není, takže běžná údržba vozu, drobná zámečnická práce - hodně hádanek.
7. Podle otázek nejsi zběhlý v elektrice. Doporučuji ti sehnat elektrikáře - není to zas tak jednoduché.
8. Garáž budeš chtít pojistit - takže revize - aktuální bod 7.
Napsal: 22 bře 2015, 08:19
od badoch
S přívodem 16A to žádná sláva nebude. Co třeba selektivita jištění?
Napsal: 22 bře 2015, 10:01
od ZVUK2000
Lukar píše:3. Zásuvek na 230V není nikdy dost.
Ale těch zásuvek na jeden jistič může být max. 10.
Napsal: 22 bře 2015, 11:20
od Lukar
A přes chránič max 8