Stránka 1 z 1
Nefunkční PIR senzor
Napsal: 30 bře 2015, 09:49
od ufotr
Zdravím, mám dvě venkovní světla s pir senzorem a nyní po několika letech začalo blbnout.
Po setmění, které mám nastaveno a po sepnutí osobou začne tento pir senzor cyklovat, zapíná a vypíná i když tam není žádná osoba, která by ho sepnula.
Zde jsou foto tohoto PIR.
Prosím o radu, co kde změřit nebo vyměnit.
Předem děkuji
Napsal: 30 bře 2015, 09:58
od GeorgeB
Poměrně nekvalitní a malé fotky
Zdá se,že napájení je pomocí kondenzátoru a parametrického stabilizátoru přímo ze sítě. Takže bych se zaměřil na tento kondenzátor (jeho kapacitu) a na parametrický stabilizátor vč. další filtrace (elektrolyty).
A samozřejmě kontrola na studené spoje.
Napsal: 30 bře 2015, 10:02
od ufotr
GeorgeB píše:Poměrně nekvalitní a malé fotky

Zdá se,že napájení je pomocí kondenzátoru a parametrického stabilizátoru přímo ze sítě. Takže bych se zaměřil na tento kondenzátor (jeho kapacitu) a na parametrický stabilizátor vč. další filtrace (elektrolyty).
A samozřejmě kontrola na studené spoje.
Fotky už jsem dal v lepší kvalitě, ten kondík jsem měřil - má mít 0,33uF a má kolem 100k, kontakty jsem propájel a nic - dělají to oba senzory (na té fotce je odpájen ten kondenzátor - kvůli měření

)
Napsal: 30 bře 2015, 10:17
od GeorgeB
No to je právě špatně. pokles kapacity na třetinu je nepřípustný.
Pak parametrický stabilizátor nefunguje a napájecí napětí kolísá dle odběru.
Vyměnit. Nebo na zkoušku ty dva špatný z dvou čidel spojit paralelně a vyzkoušet.
Napsal: 30 bře 2015, 10:24
od ufotr
Díky za radu, myslel jsem si to, protože už jsem tady na foru něco podobného našel - vyzkouším a dám vědět.
Napsal: 30 bře 2015, 22:05
od monterjirka
U kondenzátorů X2 (dříve podobné vlastnosti měly MP) dochází k tzv. nedestruktivnímu průrazu, každý takový průraz poškodí kousek a kapacita postupně klesá až do stavu, kde po sepnutí relé klesne napětí a čidlo "zblbne" a nejde nebo cykluje

Napsal: 31 bře 2015, 11:40
od ufotr
jimirek píše:Teď jsem dával do kupy dvě a u obou vystřílené kondíky, třetinová kapacita.
Díky za rady, použít můžu tento
Kód: Vybrat vše
http://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac330n-rm22-5-p121-268
Napsal: 31 bře 2015, 11:45
od forbidden
Ten je ideální, hlavně, že se tam vleze.
Napsal: 31 bře 2015, 12:03
od ufotr
Takže kondenzátor vyměněn za nový a PIR čidlo teď funguje výborně.
Díky všem za radu