Jaké jističe

Napsal: 27 dub 2015, 09:12
od rum_cajs
Dobrý den,
měl bych jeden malý dotaz. Dělali jsme v baráku přístavek (dvě místnosti) a nyní tam potřebujeme zavést elektřinu. V pojistkové skřínce máme třífázový jistič na 400V (25 A - kabel tam byl 3xfáze + nulák), který se už léta nevyužívá a nikdy už využívat nebude tak že se využije na nový rozvod. Nevím ale jaké koupit jisitiče. Musí se dodržet stejná hodnota tzn. např. 3x16A nebo může být např. 1x10A(světla) + 2x16A(zásuvky)? Pochopitelně stávající jistič 400V/25A tam zůstane. A poslední věc: jaký průřez drátu mezi stávající třífázový jistič a nové jističe? Předem mnohokrát děkuji za odpověď.

Napsal: 27 dub 2015, 09:44
od BOBOBO
Obecně 1,5ka kabel do 13A , takže na víc 2,5ka . Jističů si nasyp co ti libo . Ale měl by jsi dnes natáhnout pro 1fáz třídrát , pro 3fáz pětidrát a za ten jistič 25A si dát minimálně na zásuvky proudový chránič . Pokud ti není z tohoto nějaký výraz jasný , měl by jsi si nechat provedenou instalaci prohlédnout a proměřit odborníkem . Jinak se vystavuješ trestní odpovědnosti když i jen náhodou zabiješ tchyni .

Napsal: 27 dub 2015, 10:21
od Hill
Zapomněls na rozdělení nuláku na N a PE hned u toho 25A jističe, aby pak dál mohl pokračovat CYKY 5Cx4 mm2.
Jestli totiž chce pokračovat čtyřdrátem, už musí být 4Bx10 nebo víc.
Jinak to ostatní potvrzuji: proudový chránič 30 mA před rozjištěním zásuvkových okruhů, na světelné bych doporučil proudový chránič také, ale spíše kvůli požární bezpečnosti, tam stačí 100 mA. A světla rozjistit za ním.

Napsal: 28 dub 2015, 08:54
od rum_cajs
Výrazy mi jasné jsou a s tou tchýní to zní slibně :lol: - ale vážně. Docela mě překvapilo, že jističů se může naflákat kolik libo, myslel jsem, že v tomto případě se musí dodržet stejné jištění pro každou fázi - třeba jak jsem psal 3 x 16A a že musí být použity všechny tři fáze. Pokud je tedy možné dát na každou z fází např. 10A + 16A jistič tak je to pro mě potěšující zpráva, protože příští rok se bude dostavovat garáž a byl bych tam kde jsem dneska :-). Pokud to tedy dobře chápu je možné použít jednu fázi (s výše uvedeným jištěním) na jeden pokoj, druhou fázi na druhý pokoj a tu třetí mít připravenou na zmiňovanou garáž. Co se týče proudového chrániče objednal bych asi toto: http://www.elima.cz/obchod/12-2160304-p-21011.html - může být? A ještě poslední dotaz: vzdálenost mezi starou a novou pojistkovou skříňkou bude cca 3m "za roh" a propojení bude vedeno na povrchu v lištách - musí být kabel nebo se můžou použít dráty? Abych vysvětlil proč se na to všechno ptám - bude nám to zapojovat manželky bratranec a on je tak trochu vyčúranej jak mraky a snaží se nám vždycky střelit všechno co mu zůstane z fušek, tak ho chci tentokrát "překvapit" a naservírovat mu matroš pěkně pod nos :D . Ještě jednou díky moc!

Napsal: 28 dub 2015, 09:09
od BOBOBO
Celá cimra(garáž) se na jednu fázi nepřipojuje , neb ti po vybavení jističe nejdou např. všechny zásuvky naráz . Rozdělení výkonnějších spotřebičů do fází platí , protože když má člověk čas , tak běží vše naráz . Protože manželka zapne pračku , píchne do zásuvky žehličku , do konvice si dá uvařit vodu na kafe , v mikrovlnce ti dá ohřívat buřta a k tomu sepne HDO a připne se boiler . Běžná kumulace . Je to sice jen chvíli za den , ale rozvody to musí pobrat . K tomu nepřidávám odběry hobbystrojků . 230ky rozbrusky bez rozběhu a svářečky .... jo a bude chtít kabel .

Napsal: 28 dub 2015, 17:55
od rum_cajs
... ještě mě napadlo: v místnostech bude toto: https://www.mall.cz/salave-panely/haver ... 1?v=585167 - nebylo by lepší jistit je zvlášť mimo ostatní zásuvky? Pokud ano, tak jistič 16A na ten panel bude asi dostačující že ano? A ten výše uvedený chránič je v poho nebo raději: http://www.elima.cz/obchod/12-2250304-p-20748.html? A na úplný závěr: přikládám obrázek, který jsem našel na netu a to schéma vlastně kopíruje můj požadavek tzn. že by mi zůstala jedna fáze na tu garáž - ale to jen pro zajímavost.

Napsal: 29 dub 2015, 05:51
od BOBOBO
Jelikož nedělám nové instalace , tak nevím , co vše se za jaké peníze dodává , ale na tom obrázku to na mne dělá dojem , že jde o chránič spojený s jističem . Potom při problému v jedné fázi předpokládám vybavení všech tří fází , což není dobré . Přecijen když člověk něco doma dělá , tak občas ke šlusu dojde . Moderní jistící prvky svou okradeností tyto stavy nemají vůbec rády , a tak se může stát , že po pár vybaveních toho kombinovaného chrániče budeš za tisíce tento komponent měnit . Dal bych tam klasiku chránič , i z bazaru , a minimálně tři jednofáz jističe .

Napsal: 29 dub 2015, 06:58
od p32
Já tam zase vidím jen jeden proudový chránič a za ním tři jističe pro zásuvky. Osobně bych to nahradil třemi kombinovanými proudovými chrániči s jističi pro každou větev (místnost) a dal tam navíc jeden obyčejný proudový chránič na světla a potom dál obyčejné jističe. L3 bych potom použil přes kombinovaný proudový chránič s jističem pro tu garáž.

Napsal: 29 dub 2015, 09:03
od rum_cajs
Jsem rád, že nalezené řešení je funkční a ta jedna fáze mi zůstane na garáž. Díky všem za odpovědi a názory !!!

Napsal: 29 dub 2015, 09:21
od BOBOBO
Vidíš dobře .