Stránka 1 z 1

El vodiče v paneláku, aký prístroj spolahlivo nájde vodič?

Napsal: 07 kvě 2015, 22:49
od Alino
Ahoj všetkým.Potreboval by som poradiť.Aký prístroj spolahlivo nájde vodič v panelovom byte?Skúšali sme všeliaké prístroje od jednoduchých až po výrobky Bosch.No spolahlivo ukázať kde ten kábel presne je sme s
použitými prístromi nedosiahli.Nie je niečo čo by ukazovalo v paneli vodič nejak presnejšie?Ďakujem

Napsal: 07 kvě 2015, 22:57
od Hill
Zapni úsporku nebo nějaký pulsní zdroj na konec vývodu, na tranzistoráku nalaď na středních vlnách frekvenci mezi 540 a 600 kHz, kde zachytíš nejsilnější rušení. A pak si v místě, kde o poloze kabelu víš (můžeš si pomoci prodlužovačkou a k jejímu rovnému úseku přibliž rádio), zjisti, jak se charakter zvuku mění s polohou rádia.
Pak už to najdeš, protože to rušení se do armatury přenáší špatně.

Napsal: 07 kvě 2015, 22:57
od EKKAR
Bourací 5kg kladivo nebo ruční kilový kladivo a majzlík. Na stavebním odboru místně příslušnýho úřadu (obec, město případně obvod) se optej, jestli ti okopírujou původní plány stavby z kolaudačního protokolu - musí v nich bejt vyznačený původní vedení všech instalací. Bohužel panelárny si mnohdy moc hlavu nelámaly s umístěním kabeláže nebo aspoň husích krků uvnitř panelový formy před zalitím - plánky jsou spíš jen informativní pramen, kudy BY KABEL MĚL VÉST - ale jestli tam taky skutečně je a není zabetonovanej o 1/4 metru vedle ti nikdo nezaručí...

Napsal: 07 kvě 2015, 23:02
od Sendyx
Ty výrobky Bosch byly konkrétně jaké modely ?

Na cílené hledání kabelů má známý něco jako Unitest 2042, mohu se optat.

Napsal: 07 kvě 2015, 23:12
od Alino
Teraz si ten model od boschu nepametam kolsgga to mal požičané na den potom to vrátil.
Sendix prosím popýtaj sa budem povdačný.

Napsal: 07 kvě 2015, 23:26
od Sendyx
Pokud vím, nejspolehlivější hledání bylo s nějakým přístrojem, snad se to jmenuje Rykom - kromě běžných pokusů typu měření pole se dala použít vysílací jednotka a hledat velmi přesně konkrétní kabel, nebo i trubku ústředního topení, když se na ni instalovaly proudové kleště jako součást vysílače. Obávám se, že to nebylo levné, jen ten polstrovaný kufr vypadal na průměrný měsíční plat.

Napsal: 08 kvě 2015, 00:41
od Sendyx
Každý zedník tak dvě až tři termokamery nosí ve vercajku...

Napsal: 08 kvě 2015, 09:50
od Alino
To Hill.Ďakujem za reakciu ale akosi som tomu neporozumel.Mohol by si mi to prosím popísat podrobnejšie.Alebo nejak nakresliť?Ďakujem

Napsal: 08 kvě 2015, 10:50
od Petr-II
Alino píše:To Hill.Ďakujem za reakciu ale akosi som tomu neporozumel.Mohol by si mi to prosím popísat podrobnejšie.Alebo nejak nakresliť?Ďakujem


To si snad děláš prndel, ne?

Napsal: 08 kvě 2015, 12:26
od Hill
To se už snad líp vysvětlit nedá: někde v rozvodu rozsvítíš úspornou zářivku a všechny připojené vodiče se stanou anténami vyzařujícími její rušení. To rušení naladíš na rádiu, v pásmu středních vln je ho dost, a jdeš s rádiem podle vedení. Spolehni se, že časem určíš uložení kabelů dost přesně.

Napsal: 08 kvě 2015, 18:04
od Alino
Ďakujem Hill.
To Petr-ll.Myslím si že slušný človek neuráža druhých.Radšej si skontroluj pravopis.

Napsal: 09 kvě 2015, 23:42
od Petr-II
Alino píše:To Petr-ll.Myslím si že slušný človek neuráža druhých.Radšej si skontroluj pravopis.


...

radši nic

Napsal: 10 kvě 2015, 00:19
od Artaban001
Kdysi jsem to tu psal:
Potřebuješ kapesní tranzistorák, který má AM, což je SV (MW) či DV (LW) - v závorkách jsou dnes používaný anglický zkratky vlnových rozsahů.
V baráku povypínáš všechno v inkriminované místnosti. Potom zapneš pouze osvětlení a na rádiu naladíš "šum". Potom tím rádiem budeš šmejdit po zdi a kde se Ti šum změní, tak tam budeš mít problém.
Pokud chceš přesnější lokaci, natrénuj to na místě, kde víš, jak jsou tažený dráty. každý typ rádia má jinak uloženou feritovou anténu, která se pro tento účel využívá..
Jinak se pro trasování kabelů používá vyhledávací souprava, jako je např Kurt KE300 (vysílač tónových frekvencí s vyššíma harmonickýma kmitočtama na vodiče s napětím do 120V) a přijímač ve tvaru logické sondy. Principiálně je to velice citlivý audiozesilovač s anténkou..

Napsal: 11 kvě 2015, 07:31
od pepik9
panelárny si mnohdy moc hlavu nelámaly s umístěním kabeláže nebo aspoň husích krků uvnitř panelový formy před zalitím

Ve středních čechách se v 80-tejch do dutin panelů zatahoval jen rozvod STA, ostatní se hrobečkovalo nejkratší cestou.