Dimenzovani hlavniho jistice

Napsal: 19 kvě 2015, 19:09
od kulikus
Čínský adaptér vyfoukl své fluidum a současně vyskočil jistič PL7-B16/I v bytovém rozvaděči. Taktéž vyskočil stejný jistič (PL7-B16/I) v domovní rozvodnici u elektorměru. Nemaje kličku, neznaje kličkovníka, musel jsem to zdlouhavě řešit.

Poněkud mne hněte, že jsem to musel řešit i mimo byt a nabyl jsem dojmu, že je to šlendrián.

Má nějakou výhodu, že jistič u elektorměru je jen na 16A a stejné třídy (rychlý) jako v bytě. Určuje to výši sazby za elektřinu nebo sazby jiné?

Napsal: 19 kvě 2015, 19:32
od Achab
Ano, cena za elektřinu závisí na sazbě a hodnotě hlavního jističe.
Ovšem zkratový proud běžně dosahuje takových hodnot že klidně vyrazí i pětadvacítku nebo vyšší. Takže případná výměna hlavního jističe za silnější by pravděpodobně tento stav nevyřešila, pouze by přinesla vyšší platbu plus při žádosti o zvýšení hodnoty revizi.
Podobné téma se probíralo zde.

edit: nicméně při jednofázovém připojení a dnešním stupni elektrizace bytů bych osobně jako hlavní jistič těch 25A dal, nebo podle místních okolností aspoň 20A.
Při hl. jističi 16A obvykle nelze současně zapínat více spotřebičů s vyšším příkonem aniž by vypadl. Při cca 3700W (230V × 16A) je na plném zatížení.

Napsal: 19 kvě 2015, 21:13
od Hill
Ne, že by to automaticky zaručovalo vypadnutí jen jednoho jističe, nicméně přece jen by byla větší šance, že ti vyběhne jen ten jistič doma, kdybys měl aspoň nějakou selektivitu jištění. To znamená, že za sebou nebudou zapojené jističe stejného jmenovitého proudu, ale postupně ke spotřebiči se jejich hodnota snižuje. To, co tam máš, je čistý amatérismus.
Kdybys měl jako hlavní jistič aspoň dvacítku, už se dá o nějaké selektivitě mluvit, i když patrně z naměřených impedancí smyčky vypočtené optimum bude stále ještě někde jinde, přesto však blíž.

Napsal: 19 kvě 2015, 22:05
od monterjirka
Víte jaký je rozdíl mezi jističi řady PL7 a PL6?
PL7 má zkratovou odolnost (vypínací schopnost) 10kA, řada PL6 jen 6kA.
Energetika zpravidla požaduje řady 10kA, i když dost často by vyhověla i řada 6kA (PL7 a PL6 je značení od Moelera/Eatonů, jiný výrobci to mají jinak)
Pro domovní okruhy prakticky všude s rezervou vyhoví řada 6kA.
A je celkem logické, že řada pro 10kA musí mít "bytelnější kontakt"...
Proto je rozumné dávat do okruhového rozváděče jističe s nižší zkratovou odolností, protože "lehčí kontakt se rychleji pohne", není to sice řešení na jistotu, ale v některých případech pomůže, aby okruhový jistič při zkratu vypadl tak rychle, že se nestačí "pohnout těžší kontakt" v hlavním jističi.
Jsou výrobci, co dodávají i jističe se zkratovou odolností 4 nebo 4,5kA

Napsal: 19 kvě 2015, 22:54
od TAKJAN
Použít carakteristiku A nebo Z.

Napsal: 19 kvě 2015, 22:58
od monterjirka
TAKJAN píše:Použít carakteristiku A nebo Z.

Tam bych měl strach, že to bude padat při zapínání spotřebičů, které mají při zapínání nějakou "špičku".
Zkuste se dobře dívat, když se např. připojuje do zásuvky zdroj od noťasu...

Napsal: 20 kvě 2015, 05:59
od BOBOBO
Prostě s tím počítej nadále . Rady jsou výtečné , ale např. pračky mají běžně 3kW , no nedej tam 10ku jistič .... Když potřebuju na katr 25A , tak mám v cestě jističe 3 a všechny na 25A .

Napsal: 20 kvě 2015, 07:33
od Achab
Pro hlavní jistič před elektroměrem se ve většině případů požaduje charakteristika "B".
Velikost hl. jističe souvisí s pojmem "rezervovaný příkon". Je to smluvní příkon povolený dodavatelem který musí mít odběratel trvale k dispozici. Hodnota hl. jističe by měla tomuto příkonu odpovídat. Pokud si odběratel kvůli menší platbě nechá osadit jistič nižší hodnoty je to jeho věc ale rezervovaný příkon pak nemůže využívat v plném rozsahu. Dodavatel důsledky omezení neřeší - předpokládá se že je odběratel akceptuje když o danou hodnotu jističe žádal.

Jednofázové hl. jističe 15 nebo 16A se dříve osazovaly u bytů s nízkým stupněm elektrizace. Kde byl projektován např. el. sporák jednofázově, automaticky se dávalo 25A. Hodnota jističe ovšem neměla vliv na cenu sazby.

Selektivita jištění v odstupu několika A funguje pouze u přetížení, při tvrdém zkratu není účinná. Pokud při dostatečně nízké impedanci vypínací smyčky u ochrany nulováním proběhnou obvodem až stovky A tak to neudrží ani ta pětadvacítka (char. "B"), zvlášť když je od bytové rozvodnice obvykle hned za dveřmi.
Nicméně u starších instalací kde může být impedance horší a zkratové proudy dosahují menších hodnot se při vhodné selektivitě hromadné výpadky vyskytují méně často. Obdobně u již téměř zaniklého zemnění nebo situace "přechod na nulování".

Napsal: 20 kvě 2015, 09:38
od Jimmi2
Není u toho elektroměru těch jističů nějak mnoho.....?
Takhle jsem to ještě nikdy neviděl.

Napsal: 20 kvě 2015, 09:48
od Achab
Zřejmě jsou pro několik elektroměrů - hodnoty 20 a 25A by tomu nasvědčovaly a jsou pro hlavní jistič přiměřenější. Jenom tento konkrétní případ je "ošizený" na 16A.

Napsal: 20 kvě 2015, 11:45
od kulikus
Je to bytovka. Elektroměry jsou s Hlavními jističi ve skříni na chodbě u dveří do domu.
Pro každý byt jeden elektroměr a jeden jistič.

Napsal: 20 kvě 2015, 13:54
od ZdenekHQ
Brzy se podle velikosti hlavního jističe budou paušálně platit poplatky na OZE (nezávisle na spotřebě), takže raději nenavyšovat...

Napsal: 20 kvě 2015, 14:01
od BOBOBO
Jako bychom neměli kolem sebe dost poplašných zpráv ......

Napsal: 20 kvě 2015, 15:05
od ZdenekHQ
Tohle je realita. PS schválila, senát se nezabýval, prezident podepsal. Teď bude záležet na výkladu zákona.

Napsal: 20 kvě 2015, 21:17
od TAKJAN
Prý to zůstane v podstatě stejné -)))