Stránka 1 z 2

Připoj pro domácí varnu piva

Napsal: 08 čer 2015, 18:46
od misan26
Ahoj všem,

Nejdřív pár slov mimo:
dnes jsem zjistil, že nám odešla v troubě spirála, takže budu muset pořídit novou. Při tomto kroku když budu vyndávat tuto vestavěnou, mně napadlo co kdybych z připojení trouby kde je 3x230V 16A jistič vyvedl do skřínky vedle motorovou zásuvku. Hned vysvětlím proč takto uvažuji.
Mám doma postavenou varnu na pivo s výkonem 6kw, vždy když vařím rozhodím prodlužováky a zapojím je do zásuvek abych rovnoměrně rozložil zatížení na fáze ( L1,L2,L3 ).

Proto jsem přišel s tímto nápadem vyvést 3x230V kabel 5x2,5 do skříňky a když bych chtěl vařit pivo tak bych se tam připojil takto a nemusel bych tahat samé prodlužovaky. Samozřejmě bych nezapínal troubu nebo plotýnku.

To, že to je prasárna je mi jasný, ale nevím jak to jinak řešit dokud nebude za pár roků dostavený barák. takhle musím z každé místnosti tahat prodlužovák, abych to rozdělil mezi 3 fáze. Tak jsem chtěl poprosit o vaše vyjádření k tomuto nápadu. Případně připomínky.

Předem Děkuji

Napsal: 08 čer 2015, 18:54
od Celeron
Hele, rozepiš se! 8-) Nás v tomto případě vůbec nezajímá ta tvoje elektrika ale doma odzkoušená technologie výroby piva!!!! :D
Až nám to popíšeš, určitě se najde někdo, kdo poradí i s tou elektrikou a nebo se dokonce dostaví osobně a spojí příjemné (ochutnávku) s užitečným (instalace přívodu) :) :) :)

Napsal: 08 čer 2015, 19:08
od misan26
hihi :-D je mi to jasný přípoj a vše si udělám :) jen mně zajímá názor ostatních. Právě, že doma mám akorát zle, když natahám prodlužováky. Tak se přikláním k tomuto, že bych ze svorkovnice vyvedl ještě kabel na 3x230V.

Jinak pivo je také fajn :-D

Napsal: 08 čer 2015, 19:21
od Michal22
To chceš vytáhnout do jedné zásuvky, pětikolíkové? Potom jen bacha na to, že přes jeden kolík nuláku ti bude téct proud ze všech fází.

Napsal: 08 čer 2015, 19:24
od lesana87
A není náhodou součet stejných proudů ze tří fází nula? :)

Napsal: 08 čer 2015, 19:27
od jiriS
Asi ti nikdo neporadí v tom smyslu, že to máš udělat tak, jak popisuješ.
Když si to připojíš tak, aby nebyly vyřazené nadproudové ochrany, popřípadě ochrany proti úrazu, provoz si ohlídáš a nikdy se nic nestane, potom nikdo nic řešit nebude. :)
Je to něco platné?
Jirka

Napsal: 08 čer 2015, 19:29
od Celeron
Samozřejmě, ty prodlužováky jsou pra...a přesně jak píšeš. Správně bys měl mít pro sporákovou přípojku a motorovou zásuvku samostatnej jistič a celý by to mělo jít přes chránič. Ale před pár lety to být nemuselo a taky to fungovalo a nezabíjelo. Doufám, žes pochopil jak jsem to myslel. Jinak existujou i bytový trojfázový zásuvky, krabice pod víčkem, toto, ovšem cena strašná, 5x vyšší než klasika na zeď.
Ale v novým baráku to udělej podle norem a nebo si to dej namalovat projektantovi.

Napsal: 08 čer 2015, 19:31
od misan26
No tak samozřejmě to nejede vždy na plný výkon, je tam regulátor Omron a spína SSR relé k tělesům a nabíhá po rampě 1°C/1minuta :) A jeslti se nepletu tak při nějaké rozumné délce by měl 2,5 kabel vydržet max 27A co jsme, řešily i v práci jeslti se tedy nepletu

Jinak samozřejmě mám v celém bytě chránič a sporák mám jistič 3x16A

Napsal: 08 čer 2015, 21:49
od BOBOBO
Michal se nemá s výkonným proudem rád , měl by si to uvědomit ....

Napsal: 09 čer 2015, 08:30
od renda15
Michal22 píše:To chceš vytáhnout do jedné zásuvky, pětikolíkové? Potom jen bacha na to, že přes jeden kolík nuláku ti bude téct proud ze všech fází.


Přes nulový kolík zásuvky samozřejmě poteče součet proudů všech tří fází, ale vzhledem k tomu, že se jedná o proud střídavý, tak se vektory při stejném odběru ze všech fází vyruší a poteče tam nula ampér. Problém by mohl způsobovat fázový posuv, ale ten hrozí pouze u indukčnosti což u topných těles lze zanedbat.

Napsal: 09 čer 2015, 09:09
od Hill
Celeron píše:...určitě se najde někdo, kdo poradí i s tou elektrikou a nebo se dokonce dostaví osobně a spojí příjemné (ochutnávku) s užitečným (instalace přívodu...

Jirko, jedině křížem krážem Mladoboleslavskem od Benátek po Mohelnici a pak ještě kusem Českého ráje od Mnichova Hradiště až pod Kozákov,
a čichat a větřit, a to by bylo, že bys nenašel!
Někde tam to prostě Mišan vaří.
Pak ještě zbývá maličkost - Liberec a okolí, ale tam už netřeba hledat, podle IP soudě...

Napsal: 09 čer 2015, 09:39
od Celeron
No vidíš, Hille, my mu tu poradíme a on nám recept ne a ne napsat. To jsou lidi, sami si udělaj radost a nám ji odpíraj. :cry:

Napsal: 09 čer 2015, 09:56
od Michal22
Ano, Michal je na tom přesně tak, jak napsal BOBOBO. Takže si namaloval kolečko, rozdělil si jej po 120°, nakreslil šipečky a už si sype popelnici na hlavu :?
Pokud bude v tom hrnci 3x stejná topná spirála a budou se spínat zaráz, tak bude opravdu v nuláku nulový proud.
Se omlouvám, jestli jsem někoho mystifikoval.

Napsal: 09 čer 2015, 17:05
od Neniu
misan26 píše:To, že to je prasárna je mi jasný, ale nevím jak to jinak řešit dokud nebude za pár roků dostavený barák. takhle musím z každé místnosti tahat prodlužovák, abych to rozdělil mezi 3 fáze. Tak jsem chtěl poprosit o vaše vyjádření k tomuto nápadu. Případně připomínky.


Nevidím na tom vůbec nic špatného, je to o dost lepší řešení, než to tahání prodlužováků po bytě. Pokud se to udělá čistě a hezky, tak se tím situace jen zlepší. A pokud dáš šňůru k troubě zástrčku a tou pak budeš troubu odpojovat při vaření, bude to úplně dobře.

Napsal: 10 čer 2015, 21:12
od misan26
Ahoj pánové,

omlouvám se za pozdní reakci byl jsem provětrat své nové PG od Siemens na servisním zásahu :-D

Oki udělám to jak jsem psal :) vyvedu zásuvku a bude klid :) a samozřejmě se musím pochlubit ze včerejší várky
:-D za 14 dnů napíši jak to dopadlo